Аппарату менее года. После полугода эксплуатации заменили батарею - перестал держать нагрузку. Использованную батарею зарядил на зарядном устройстве, прицепил нагрузку. Действительно по сравнению с новой емкость оказалась почти в два раза меньше. На днях (через 3 мес после замены) возвращается этаже бесперебойка. Диагноз не держит нагрузку. Сутки заряжаешь - и 200 ватт не держит. Ставищь новую все ОК. Разряжаещь ее(новую) до упора. Заряжаешь снова. Опять все ОК.
Вопрос. Я попал на плохие батареи или выпендривается UPS.
Да, смотрел напругу на месте установки - 230в.
Какой конторы батарею ставил????
Если с радиобазара - тогда и спрашивать нечего.
Я ставлю на сегодняшний день только EASA или CS3 - и то
раз возвращал всю партию - брак попался.
На всем остальном - нормальный упс дает ошибки при калибровке или траверсы в батареях менее чем за пару месяцев "облетают".
Батареи пользую CS3. К ним ранее притензий не было. Кроме описанного случая.
Сейчас взял GEMBIRD. Время покажет, что они из себя представляют.
Но что-то мне подсказывает, что дело все-таки не в батареях, а в железе. Если это так - то из-за продолжительности периода повтора ситуации трудно будет обосновать свои притензии по гарантии.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах