   | Если не трудно интересует время работы при фексированой нагрузке ИБП разных фирм (Не все фирмы производители указывают время работы от АКБ, у APC есть на сайте эта информация. На Powerman указывается только минимальное и максимальное время работы в зависимости от нагрузки (нагрузка не указывается). На Ippon и этого не нашол.) |  
   | 10:32 19-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Lelik Йоханый бабай
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 1439
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | А математика - наука не дворянская? Не сложно подсчитать время работы, в зависимости от нагрузки. Логично, что два сервера и системник простенький посадят ИБП за различное время... _________________
 Грызун
 |  
   | 17:11 19-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | rezident Вождь в отставке
 
 Откуда:
 Пермь
 Сообщений:
 4548
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Я не специалист в UPS, но по-моему у всех нормируется время работы на номинальной нагрузке и составляет оно что-то около 6 минут. Посчитать время для разных нагрузок конечно можно, но зависимость не совсем линейная будет. |  
   | 17:24 19-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Rush Модератор
 
 Откуда:
 г. Калининград
 Сообщений:
 2656
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | А Вы не учитываете того, что ИБП конструктивно НЕ расчитан на длительную работу от АКБ.. разберите и посмотрите какого размера радиаторы на ключах.. присоедините АКБ от машины ( где-нить на 50-60 А.Ч) и проверьте как долго проработает ИБП.. хотя при принудительном охлаждении будет работать доооолго ( у знакомых там Мастек 800 работает на крыше здания).. |  
   | 17:31 19-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Dmitry-r *******
 
 Откуда:
 Новокузнецк
 Сообщений:
 1022
 Регистрация:
 24.06.2005
 
 | 
  
   | Также не нужно забывать, что UPS защищает батарею от глубокого разряда, отключаясь при определенном уменьшении напряжения на ней. В результате, при большой нагрузке, из-за неизбежного влияния внутреннего сопротивления АКБ, последняя отдаст в UPS меньше энергии, чем при малой нагрузке, т.е. меньше разрядится... _________________
 Alles Luge...
 |  
   | 06:20 20-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Wadim69 ****
 
 Откуда:
 Ростов-на-Дону
 Сообщений:
 56
 Регистрация:
 15.03.2005
 
 | 
  
   | Можно просто посмотреть на аккумулятор. В APC стоят например-7А. А в аналогичном Powercom или Powerman- 4A. И так по всем моделям. Естественно не всем производителям после этого хочется указывать время работы своих изделий. |  
   | 09:03 20-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | Это всё конечно хорошо но когда эти бесперебойники валом несут и заявляют не держит нагрузку поневоле задумаешся как клеента убедить что он не прав. Для APC пример BR1000I 50Вт 80VA~ 1 hrs 36 mins 100Вт 160VA 54 min 200Вт 320VA 27 min 300Вт 480VA 17 min 400Вт 11 min 500Вт 800VA 8 min 600Вт 960VA 6 min Полная Нагрузка 6 min (600 Вт) Половинная Нагрузка 17 min (300 Вт). С помощъю такой таблици в спорных случаях можно наглядно продемонстрировать исправность ИБП. |  
   | 09:35 20-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TTL ******
 
 Откуда:
 Южно-Сахалинск
 Сообщений:
 468
 Регистрация:
 08.07.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Алексей.Л : |  
	  | Это всё конечно хорошо но когда эти бесперебойники валом несут и заявляют не держит нагрузку поневоле задумаешся как клеента убедить что он не прав. |  Точностью терминологии. "не держит нагрузку" - абстрактное понятие, пригодное для обсуждения сериалов. Если говорить техническим языком с позиции разработки конкретного изделия применительно конкретных условий, то редкому клиенту требуются дополнительные объяснения (если он не совсем даун). Чаще всего они все-таки "въезжают" (но я подозреваю что большинство соглашаются просто потому что они ничего не поняли - увы, грустно).
 _________________
 ... дайте один боевой (с)
 |  
   | 06:42 21-07-2005 |  | 
		| ![]() 
 |