Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart 450»

kva
**

Откуда:
Саратов
Сообщений:
17
Регистрация:
10.06.2005

 e-mail 
Самопроизвольно выключается и моргает всеми огоньками.
Батарейки проверял......
Подскажите, если кто сталкивался.
Заранее спасибо. :flag:
15:53 20-06-2005   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
Смотрите реле.
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
17:05 20-06-2005   

kva
**

Откуда:
Саратов
Сообщений:
17
Регистрация:
10.06.2005

 e-mail 
Реле конечно посматрю.
Заметил такую вещь: Нагрузки нет, вечером батареи заряжены.
Утром включаю - показывает 60 % заряда ????????
Батарейки держут нагрузку столько сколько положено. :confused:
08:44 21-06-2005   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

kva Сколько батареям лет? Как проверял? Проверка батарей возможна только заменой на свежую, и парой циклов заряда-разряда... А то напругу на ХХ батарея может держать в норме, а под даже маленькой нагрузкой - резко просаживаться... Нет ёмкости в ней...
_________________
Старый Кот
14:45 21-06-2005   

kva
**

Откуда:
Саратов
Сообщений:
17
Регистрация:
10.06.2005

 e-mail 
Батареи вроде свежие. Проверял тремя циклами заряд- разряд на 50% нагрузки ( держат более 20 минут).
Upsdiagom калибровал и прочее.
UPS старый 1996 года :ass: где нибудь кондюки высахли....
По реле постучал - сегодня больше не выключался.
Вот такая вот вигня. :sad:
15:03 21-06-2005   

kva
**

Откуда:
Саратов
Сообщений:
17
Регистрация:
10.06.2005

 e-mail 
Реле такого не нашел, пришлось чистьть контакты.
Val - большое спасибо за подсказку, на реле ещё не нарывался в APC. :handup:
А вот почему нормальные батареи кажет как заряженные на 60% - ума непреложу. :confused:
09:26 22-06-2005   

ALEX
*******

Откуда:
ОттуДа, Нижний Новгород
Сообщений:
1594
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Цитата:
А вот почему нормальные батареи кажет как заряженные на 60%

разрядите бесперебойник на 30% нагрузку, потом зарядите, и всё...
_________________
если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт
09:37 22-06-2005   

kva
**

Откуда:
Саратов
Сообщений:
17
Регистрация:
10.06.2005

 e-mail 
Пробывал - не помогло.
Выключаеш полные - через час включаеш 60 -70%
15:45 22-06-2005   

Гость





При выключении подержать кнопку некоторое время, пока не услышишь щелчок, иначе вся схема управления продолжает работать
16:15 22-06-2005   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

kva А ты его что, и из сети выключаешь? Вообще-то эти УПСы если просто к сети подключены, то уже в режиме подзарядки.
_________________
Старый Кот
16:24 22-06-2005   

kva
**

Откуда:
Саратов
Сообщений:
17
Регистрация:
10.06.2005

 e-mail 
От сети отключал. Не может же саморазряд сажрать 30 - 40% за час????
10:13 23-06-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

При кратковременном нажатии на кнопку выключения отключаются только выходное напряжение(силовые транзисторы), схема управления и проц продолжают работать и потребляют довольно много. Для полного выключения необходимо некоторое время удерживать кнопку, пока не услышишь щелчок, если нет щелчка значит нужно проверить цепь включения. Номер платы 640-.....какой
12:41 23-06-2005   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

При плохих аккумуляторах - может. Вся схема управления потребляет прилично - он же тёплый, потрогай. Да и при хороших - тоже запросто, измеритель заряда далеко не идеален, и показывает здорово нелинейно. Вообще в реале Смарты от сети не отключают никогда, я так их вообще не выключаю... Зачем?
_________________
Старый Кот
12:44 23-06-2005   

DC-AC
Гость




Какое напряжение на батареях ? Как только оно будет больше или равно 27,6 V - заряд будет 100%. Если напряжение меньше, нужно разбираться почему - или батарейки такие или ЗУ не настроено.
14:37 27-06-2005   