Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS 2200i deltec (compaq) не видит сеть»

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

в интернете по этому аппарату не нашел никаких сведений, кроме рекламы. Сеть подключена, батарея в норме, при самотестировании загораются индикаторы нет сети, плохая батарея. Отзовитесь , кто сталкивался с ремонтом этого аппарата.
08:04 23-05-2005   

Olgert
******

Откуда:
Орёл
Сообщений:
422
Регистрация:
01.09.2004

 e-mail 
Не видит или её в принципе нет, если не видит - проблема, такой аппарат не знаю, но попробуйте найти че нить аналогичное, у них схема контроля входного напряжения в основном типовая, так что с любого UPS можно по аналогии попробовать. А вот если её действительно нет - смотрите предохранитель, но это глупо :bored:
09:07 25-05-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Аппарат PRA 2200i фирма Deltec (схема Compaq) сильно отличается от APC (по ним у меня схемы есть), как и в остальном у Compaq все свое, аналогия, кроме общих принципов не проходит. По Compaq в инете вообще мало информации. Прдется садится рисовать схему.
15:10 25-05-2005   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS 2200i deltec (compaq) не видит сеть»