При откл. питания от UPSа OPC-1200V выхлестывает силовики... если к нему не подключена нагрузка. С нагрузкой такого не происходит. Силовики IRF 3205 по схеме Q13...Q15, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и можно ли доработать схему?
|
12:06 19-05-2005
|
|
|
Гость
|
может я вопрос задал "не в тему", или никто не сталкивался?
|
06:12 20-05-2005
|
|
|
sh2cer
****
Откуда: Узбекистан ,Ташкент Сообщений: 55 Регистрация: 04.03.2005
|
у меня было такое на apc500mich силовики 70n06 ,
не разобрался , отдал клиенту.
_________________ Что сгорит , то не сгниёт |
08:03 20-05-2005
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
хочувсезнать Наверно надо на большее напряжение силовики поставить. Смотри демпфирующие RC цепи, если они там есть.
_________________ Старый Кот |
08:13 20-05-2005
|
|
|
хочувсезнать
Гость
|
Дядя Боря я сомневаюсь, что это поможет. Скорее всего непредусмотрена схема защиты силовых ключей от перегрузок. RC цепи исправны-выгорают только полевики.
|
09:36 20-05-2005
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
хочувсезнать "RC цепи исправны" - а так ли это, они как раз и предохраняют транзисторы от выбросов напряжения. Током сжечь эти транзисторы весьма затруднительно - хмм, у них длительный ток 110А, а импульсный? На сколько там предохранитель после аккумулятора стоит?
_________________ Старый Кот |
15:46 20-05-2005
|
|
|
хочувсезнать
Гость
|
RC цепи проверены заменой, предохранитель стоит на 30А. Создается такое впечатление, что ключи "идут вразнос".
|
07:01 21-05-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Не знаю эту схему, но на APC на трансформаторе стоит дополнительная обмотка XFMR и пара полевиков, которые регулируют напряжение и отводят избыток энергии на холостом ходу на общий провод, возможно неполадки в этой цепи.
|
11:44 21-05-2005
|
|
|
хочувсезнать
Гость
|
Дополнительная обмотка управляется только одним полевиком, в его цепи элементы исправны. К тому же сгорание силовых ключей происходит на абсолютно новых UPS-ах!
|
06:19 24-05-2005
|
|
|
DC-AC
Гость
|
А что ето за упсы такие ? Ссылка на сайт производителя есть ? Может быть это "дальнейшее развитие" PowerCom, PowerMan и иже с ними ? Тогда нечему удивляться.
К сожалению, по теме ничего сказать не могу, если нет нормальной сервисной поддержки производителя - разрисовывать схему и проверять наиболее вероятные места. Если оно Вам надо конечно...
|
10:59 24-05-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Плохо, что на новых выхлестывает, если не сказать больше, значит это прокол производителя.
Подробнее: модель, производитель.
|
12:49 24-05-2005
|
|
|
хочувсезнать
Гость
|
Модель так и называется UPS-1000V или UPS-1200S фирмы OPC. Маркировка на плате LR257M10B, к сожалению ни ссылки ни другой инфы нет. Хотя "интерфейс" платы сходен с изделем фирмы APC(может ихний клон?), на продукт китайской промышленности не похож. Я склонен думать что это недоработка производителя т.к. имел дело уже с десятком таких упсов-у всех одна и таже проблема.
|
14:08 24-05-2005
|
|
|