Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Попал в ремонт такой ИБП из серии Raptor, не могу с ходу разобраться со схемотехникой. Непонятно, чем он питается при работе от сети, и как организован заряд батареи. Диодного моста и какого-либо стабилизатора на плате не наблюдаю. Преобразователь собран на четырёх полевиках CEP93A3, два из них Q4 и Q12 пробиты в гвоздь, выводы истоков болтаются в воздухе (припой испарился?). В цепи затворов обуглились транзистор Q9 (маркировка читабельна, w1p) и резистор R2 маркировка 3R30. Минусовой провод с батареи идёт на схемную землю без всяких промежуточных элементов, плюсовой - на стоки Q16 и Q22. Предохранителей нет, хотя место под них предусмотрено. Вообще, плата полупустая, как оно работало - непонятно.
|
14:06 09-07-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
В поиске нашел только SMK-2000 на monitor.net в разделе "другая аппаратура",там схема предложена.Автор Евгений пишет про зарядку батарей,почитай-может на что наведет.
|
20:50 09-07-2018
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Заказал полевики, пока приедут, попробую разрисовать интересующую часть схемы. МИА, завтра посмотрю, спасибо.
|
00:11 10-07-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Я искал инфу по модели в Яндексе.Видел статью,где автор решил разобрать UPS и посмотреть,но дальше заголовок кончился,а статья у меня НЕ открылась.Посмотри,думаю найдешь пользу или единомышленника.
|
08:54 10-07-2018
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Посмотрел схему SMK-2000. Выходной каскад выполнен аналогично с моим, по мостовой схеме, на этом сходство заканчивается. В SMK-2000 имеется отдельный ШИМ, который управляет преобразователем, есть линейный стабилизатор 5 вольт, от которого питается вся логика, короче, достаточно стандартная схема. При работе от сети преобразователь работает в обратном направлении, обеспечивая заряд батареи. Подозреваю, что в моём случае полевики вылетели из-за дохлой батареи. Пока всё, жду запчасти.
|
10:57 10-07-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Иваныч,подумай логику гнилую:батареи дохнут-ремонт электроники вместо простой замены батарей
|
12:02 10-07-2018
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
МИА : |
логику гнилую:батареи дохнут-ремонт электроники |
К сожалению, довольно часто встречался с таким, когда ещё ремонтировал УПСы. Батарея разряжена, напряжение пониженное, автоматика отключения почему-то не срабатывает, на затворах полевиков не хватает напряжения и они переходят в линейный режим, моментально перегреваются и сгорают, практически со взрывом.
_________________ Старый Кот |
18:35 10-07-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Дядя Боря не в пику,но ради существа дела.Основываюсь на ШИМе 384х.У них-гестерезис по питанию на запуск и выключение по напряжению и на запуск по току.Характерно ли подобное для всех ШИМов или только для упомянутой серии? Если есть подобный гестерезис,то вылет по просадке по напряжению питания не факт.Целый день думал,как бы крыша не улетела. Всем удачи.
|
14:06 11-07-2018
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
МИА, В УПСах обычно управление на затворы идёт не с специализированной ШИМ, а с микропроцессора через буфер, а отключение сигнала организовано схемой измерения напряжения на аккумуляторе. Вот эта схема измерения и отказывает иногда, точнее, у неё, видимо, параметры уходят, особенно в старых экземплярах. А может и микропроцессор сбоит. Но - взрываются полевики, и взрываются, как правило, на хреновых аккумуляторах с плохой ёмкостью и быстрым падением напряжения при их разряде.
_________________ Старый Кот |
14:31 11-07-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Спасибо,Борис Иванович.Мозги мне вправил.Очевидного не видел.Это у меня так инсульт отходит.Полезу поверкомы схемы смотреть.Посмотрел!!! Иванович,питнание от сети на 435-625 организовано прямо от сети через одиночные диоды(мостиков нет).стабилизаторы дискретные,а я и не знал,так лазил Так что Повепкомы гальванически на сети!!!
|
10:42 12-07-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Иваныч,я соврал: в kIN 800/1000/1200/1500 сетевой транс есть с двумя моститками!! Так что осваивай свою серию сам-ты первый! Думаю-сверхэкономичный вариант на прямоугольные импульсы,все на дискретах- типа Раптор все пожрал
|
14:03 13-07-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Иваныч,дай фото и свое описание: сколько реле,мсх.,и т.д. Я подозреваю: вместо проца- контроллер,нет памяти...Иваныч ,ты с Запорожья,я какого-то решил что ты с Одессы. Во я лопух.
|
11:47 22-07-2018
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
сейчас повторил. В Яндекесе набрал "powerecom raptor" на первой же странице на ютубе разбирали раптора но у меня НЕ открывается.
|
18:48 22-07-2018
|
|
|