KrasIgor
Сообщений: 1 Регистрация: 24.01.2018
|
Всем привет.
Я не профессиональный ремонтник, есть необходимость восстановить ИБП.
Powerware 9120 6000 ВА.
Батареи старые (4 кассеты по 5 шт, 240 В), но проверены (разряд 20 Вт лампой) на них он работал последние пол-года без нареканий. Необходимости в длительном разряде не было - только поддержать минуту-две, до выхода на режим генератора. По факту - всегда в полминуты укладывались.
В одно прекрасное утро завонял, и отключился.
При включении в сеть запускаются вентиляторы, при попытке включения кнопкой - кратковременный треск/шуршание и выключение.
Если не включать - заходит в меню, показывает полный заряд аккумуляторов. На выходе показывает 0/0.
При включении кнопкой без сети, только от аккумов - то же самое, после попытки включения на кнопку не реагирует.
Достал кассеты, выкинул 2 мертвых аккума (напряжение и ток 0/0 и напряжение 12, ток 0).
Ну, думаю, всё просто - сдох очередной аккум в батарее, а запах придумали мнительные очевидцы.
После установки аккумов, при попытке старта свист, шипение и немного дыма из аккумуляторного отсека.
Вынимаю кассеты, выкидываю мертвый аккум (0/0).
Заменяю, ситуация повторяется. На аккумуляторе видны следы выброса горячего газа из под пробки.
Больше включать не пробовал.
На плате визуально всё целое. Предохранители целые.
В какую сторону копать?
Есть второй подобный труп в качестве донора.
Заранее спасибо.
|
18:25 24-01-2018
|
|