Sla70
*

Откуда:
Миллерово
Сообщений:
8
Регистрация:
15.05.2017

Добрый день! Прогорела плата в месте соединения резисторов R753,R754,R756 и R878.Плата многослойная.Ищу кусок схемы и любую подсказку по расключению данных резисторов в проблемном месте указанном на фото http://peredayka.com/download/897fba49611c693a0dc86ea7bfd0a11c.html .
10:13 15-05-2017   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
А вы уверены, что этим всё ограничится ? Инвертор живой, контроллер живой ? Выходное реле и реле байпаса проверены ? Кстати, при такой неисправности, С770 (желтый большой) - под замену.
От "условной фазы" (СТ701/СТ707) - R756 и далее последовательно с ним R757.
От "условной фазы" (СТ701/СТ707) - R754 и далее последовательно с ним R755.
От "условной нейтрали" (R878) - R753 и далее последовательно R752.
Это измерительные цепи, идут напрямую в контроллер.
14:27 15-05-2017   

Sla70
*

Откуда:
Миллерово
Сообщений:
8
Регистрация:
15.05.2017

DC-AC, спасибо,не понятна последовательная цепь С770-R878-R753.А именно с соединения R878-R753 ещё есть куда цепь так как R878 10w и видно хорошо грелось а R753 0,125w.Вот это не пойму ни как.Отчего такой нагрев если нет дальнейшей цепи?
15:30 15-05-2017   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
R878 последовательно с С770 это ВЧ фильтр, отфильтровывает лишние гармоники после ШИМ. Включен между условной фазой и условной нейтралью. Условные - потому что формируются искусственно на IGBT. Далее после реле байпаса "условная" фаза может стать реальной, если ИБП перевести в байпас. Все остальные перечисленные мной резисторы - измерительные.
То есть, имеем выход инвертора (условная фаза и условная нейтраль), параллельно выходу RC-фильтр, от условной фазы идут две измерительные цепочки, от условной нейтрали идет одна измерительная цепочка.
16:05 15-05-2017   

Sla70
*

Откуда:
Миллерово
Сообщений:
8
Регистрация:
15.05.2017

Добрый день!Спасибо,ситуация прояснилась.Но вопросы если позволите, остались.Первый вопрос на фото http://peredayka.com/download/3acbf3409dcfff24d27707ec36d6b5fd.html . Второй,насколько важна ёмкость конденсатора C770 20мкф/400v,имеются в наличии пусковые CBB60 14мкф/400v и 25мкф/400v.Для проверки достаточно или и на постоянку можно оставить.и Ещё есть МБГО 30мкф 300v.
09:25 16-05-2017   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
глухая тема. все равно что синхрофазотрон на наковальне делать.надо еще батареи новые купить-так интересней ремонт будет,особенно при битом контр.-ле. прибор хоть както дышит или полностьб глухой?

Последний раз редактировалось: МИА (17:00 16-05-2017), всего редактировалось 1 раз
10:24 16-05-2017   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Нет, схема неправильно нарисована. Внимательно перечитайте "выход инвертора (условная фаза и условная нейтраль), параллельно выходу RC-фильтр, от условной фазы идут две измерительные цепочки, от условной нейтрали идет одна измерительная цепочка". Нарисуйте диодный мост, вот выводы переменного тока - и будет выход инвертора. Один выход - нейтраль, второй - фаза. Далее фаза проходит через датчик тока СТ701/СТ707. Далее между фазой и нейтралью RC-фильтр (R878 - на нейтраль, С770 - на фазу). От фазы R756 и далее последовательно с ним R757. От фазы R754 и далее последовательно с ним R755. От нейтрали R753 и далее последовательно R752.
По конденсатору - х.з. я ставлю такие же, пока еще полудохлые платы PFC от SURT 8-10K не кончились :-)
10:38 16-05-2017   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Sla70, Здесь ёмкость конденсатора не критична с точки зрения его работы на сглаживание. Критична частотность конденсатора, нужен хороший плёночный, а не бумажный, МБГО не пойдёт. А вот с точки зрения мощности рассеивания последовательного сопротивления R878 ёмкость очень важна - резистор будет греться тем сильнее, чем больше ёмкость. Так что для проверки лучше применить современный пусковой 14мкф/400v, включая его ненадолго (не знаете его частотные свойства? вот и я не знаю, но недолго он сможет проработать). Следите за его нагревом, если будет греться - то срочно выключайтесь и прекращайте его использование в этом месте.
_________________
Старый Кот
11:38 16-05-2017   

Sla70
*

Откуда:
Миллерово
Сообщений:
8
Регистрация:
15.05.2017

Схему перерисовал http://peredayka.com/download/c51deecf5193035eda7b4d790e8bbfbf.html .Проблема в определении физически "условной нейтрали", в месте прогара http://peredayka.com/download/8875f2e9ed7392649a5b216634b7883e.html аккуратно снял слои, добрался до фольги она звониться на разъём J707 "WHITE" .Так это и есть "условная нейтраль"?
13:06 16-05-2017   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Вы найдите даташит на датчик тока LEM... У него все три вывода параллельные. Так и нарисуйте трансформатор на месте прямоугольника, первичка с L1000 в точку соединения резисторов, а вторичка в контроллер. Так будет читабельнее. Но в общем и целом теперь нарисовано правильно. Да, J707 "WHITE" и есть "условная нейтраль". Идет на выходной клеммник, на клемму с буквой N.
13:56 17-05-2017   

Sla70
*

Откуда:
Миллерово
Сообщений:
8
Регистрация:
15.05.2017

Добрый день,спасибо!Сейчас ситуация следующая,UPS собрал,временно установил пусковой 14мкф/400v.Аппарат включается ,но горит красный крест "неисправность" и верхний св.диод "96%". Что значит эта ошибка?Поэлементно проверил, к.з. не обнаружил.Предохранители все целые.Аккумуляторы ,обе кассеты по 96V/
14:17 17-05-2017   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Датчик температуры, который находится в районе кассет с АКБ, подключен к контроллеру ?
14:52 18-05-2017   

Sla70
*

Откуда:
Миллерово
Сообщений:
8
Регистрация:
15.05.2017

Доброго всем здравия!В настоящее время аппарат стоит на зарядке.Напряжение аккумуляторов 215,попытался включить,начинают мигать индикаторы "Оперативный режим" и "Байпас". Подскажите пожалуйста ,что это обозначает.
14:53 18-05-2017   

Sla70
*

Откуда:
Миллерово
Сообщений:
8
Регистрация:
15.05.2017

Добрый день!Пожалуйста помогите,не могу победить ошибку 10001"Battery <-> Line
(PFC Input) Relay Weld fault".Временно ,вместо С770 PHC 20/400 установил PHC 15/400.Теперь может включиться нормально,но в основном вылазит ошибка 10001.Грешу на реле RY707,RY706.Поправте кто знает,пожалуйста.
07:41 21-05-2017   

Sla70
*

Откуда:
Миллерово
Сообщений:
8
Регистрация:
15.05.2017

Доброго вркемени суток!Разобрался с ошибкой 10001 "Battery <-> Line (PFC Input) Relay Weld fault".Неисправность в плате управления .Аппарат прошёл прогон в течении суток,сейчас в работе.Спасибо всем за внимание.
19:37 23-05-2017   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC UPS SURT6000XLI (640-0751K rev11.) прогорела плата»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group