Список разделов -> Компьютерное железо: «APC UPS SURT6000XLI (640-0751K rev11.) прогорела плата»
|
|
Sla70
*
Откуда: Миллерово Сообщений: 8 Регистрация: 15.05.2017
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
А вы уверены, что этим всё ограничится ? Инвертор живой, контроллер живой ? Выходное реле и реле байпаса проверены ? Кстати, при такой неисправности, С770 (желтый большой) - под замену.
От "условной фазы" (СТ701/СТ707) - R756 и далее последовательно с ним R757.
От "условной фазы" (СТ701/СТ707) - R754 и далее последовательно с ним R755.
От "условной нейтрали" (R878) - R753 и далее последовательно R752.
Это измерительные цепи, идут напрямую в контроллер.
|
14:27 15-05-2017
|
|
|
Sla70
*
Откуда: Миллерово Сообщений: 8 Регистрация: 15.05.2017
|
DC-AC, спасибо,не понятна последовательная цепь С770-R878-R753.А именно с соединения R878-R753 ещё есть куда цепь так как R878 10w и видно хорошо грелось а R753 0,125w.Вот это не пойму ни как.Отчего такой нагрев если нет дальнейшей цепи?
|
15:30 15-05-2017
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
R878 последовательно с С770 это ВЧ фильтр, отфильтровывает лишние гармоники после ШИМ. Включен между условной фазой и условной нейтралью. Условные - потому что формируются искусственно на IGBT. Далее после реле байпаса "условная" фаза может стать реальной, если ИБП перевести в байпас. Все остальные перечисленные мной резисторы - измерительные.
То есть, имеем выход инвертора (условная фаза и условная нейтраль), параллельно выходу RC-фильтр, от условной фазы идут две измерительные цепочки, от условной нейтрали идет одна измерительная цепочка.
|
16:05 15-05-2017
|
|
|
Sla70
*
Откуда: Миллерово Сообщений: 8 Регистрация: 15.05.2017
|
Добрый день!Спасибо,ситуация прояснилась.Но вопросы если позволите, остались.Первый вопрос на фото http://peredayka.com/download/3acbf3409dcfff24d27707ec36d6b5fd.html . Второй,насколько важна ёмкость конденсатора C770 20мкф/400v,имеются в наличии пусковые CBB60 14мкф/400v и 25мкф/400v.Для проверки достаточно или и на постоянку можно оставить.и Ещё есть МБГО 30мкф 300v.
|
09:25 16-05-2017
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
глухая тема. все равно что синхрофазотрон на наковальне делать.надо еще батареи новые купить-так интересней ремонт будет,особенно при битом контр.-ле. прибор хоть както дышит или полностьб глухой?
Последний раз редактировалось: МИА (17:00 16-05-2017), всего редактировалось 1 раз |
10:24 16-05-2017
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Нет, схема неправильно нарисована. Внимательно перечитайте "выход инвертора (условная фаза и условная нейтраль), параллельно выходу RC-фильтр, от условной фазы идут две измерительные цепочки, от условной нейтрали идет одна измерительная цепочка". Нарисуйте диодный мост, вот выводы переменного тока - и будет выход инвертора. Один выход - нейтраль, второй - фаза. Далее фаза проходит через датчик тока СТ701/СТ707. Далее между фазой и нейтралью RC-фильтр (R878 - на нейтраль, С770 - на фазу). От фазы R756 и далее последовательно с ним R757. От фазы R754 и далее последовательно с ним R755. От нейтрали R753 и далее последовательно R752.
По конденсатору - х.з. я ставлю такие же, пока еще полудохлые платы PFC от SURT 8-10K не кончились
|
10:38 16-05-2017
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Sla70, Здесь ёмкость конденсатора не критична с точки зрения его работы на сглаживание. Критична частотность конденсатора, нужен хороший плёночный, а не бумажный, МБГО не пойдёт. А вот с точки зрения мощности рассеивания последовательного сопротивления R878 ёмкость очень важна - резистор будет греться тем сильнее, чем больше ёмкость. Так что для проверки лучше применить современный пусковой 14мкф/400v, включая его ненадолго (не знаете его частотные свойства? вот и я не знаю, но недолго он сможет проработать). Следите за его нагревом, если будет греться - то срочно выключайтесь и прекращайте его использование в этом месте.
_________________ Старый Кот |
11:38 16-05-2017
|
|
|
Sla70
*
Откуда: Миллерово Сообщений: 8 Регистрация: 15.05.2017
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Вы найдите даташит на датчик тока LEM... У него все три вывода параллельные. Так и нарисуйте трансформатор на месте прямоугольника, первичка с L1000 в точку соединения резисторов, а вторичка в контроллер. Так будет читабельнее. Но в общем и целом теперь нарисовано правильно. Да, J707 "WHITE" и есть "условная нейтраль". Идет на выходной клеммник, на клемму с буквой N.
|
13:56 17-05-2017
|
|
|
Sla70
*
Откуда: Миллерово Сообщений: 8 Регистрация: 15.05.2017
|
Добрый день,спасибо!Сейчас ситуация следующая,UPS собрал,временно установил пусковой 14мкф/400v.Аппарат включается ,но горит красный крест "неисправность" и верхний св.диод "96%". Что значит эта ошибка?Поэлементно проверил, к.з. не обнаружил.Предохранители все целые.Аккумуляторы ,обе кассеты по 96V/
|
14:17 17-05-2017
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Датчик температуры, который находится в районе кассет с АКБ, подключен к контроллеру ?
|
14:52 18-05-2017
|
|
|
Sla70
*
Откуда: Миллерово Сообщений: 8 Регистрация: 15.05.2017
|
Доброго всем здравия!В настоящее время аппарат стоит на зарядке.Напряжение аккумуляторов 215,попытался включить,начинают мигать индикаторы "Оперативный режим" и "Байпас". Подскажите пожалуйста ,что это обозначает.
|
14:53 18-05-2017
|
|
|
Sla70
*
Откуда: Миллерово Сообщений: 8 Регистрация: 15.05.2017
|
Добрый день!Пожалуйста помогите,не могу победить ошибку 10001"Battery <-> Line
(PFC Input) Relay Weld fault".Временно ,вместо С770 PHC 20/400 установил PHC 15/400.Теперь может включиться нормально,но в основном вылазит ошибка 10001.Грешу на реле RY707,RY706.Поправте кто знает,пожалуйста.
|
07:41 21-05-2017
|
|
|
Sla70
*
Откуда: Миллерово Сообщений: 8 Регистрация: 15.05.2017
|
Доброго вркемени суток!Разобрался с ошибкой 10001 "Battery <-> Line (PFC Input) Relay Weld fault".Неисправность в плате управления .Аппарат прошёл прогон в течении суток,сейчас в работе.Спасибо всем за внимание.
|
19:37 23-05-2017
|
|
|