Список разделов -> Компьютерное железо: «IPPON Smart Winner 3000 UPS нет зарядки аккумуляторов»
|
|
RafaelS
****
Сообщений: 70 Регистрация: 26.07.2007
|
IPPON Smart Winner 3000 UPS не включался. Заменил на отдельной плате под силовой платой и возле платы контроллера UC3845 и транзистор 2sc2608. Конденсаторы на ней не менял. UPS включился, но нет зарядки аккумулятора. На индикаторе 25% заряда. При отключенных аккумуляторах на выводах для подключения аккумулятора напряжение не стабильное постоянно растет. При достижении 140в я выключил сетевое питание. Так понимаю неисправна схема заряда. Подскажите пожалуйста на чем построена схема заряда. U10 uc3843, Q21, Q42, трансформатор CT1 это она?
|
19:22 23-03-2017
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
RafaelS : |
Конденсаторы на ней не менял. |
А шо так?
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
16:34 03-04-2017
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
RafaelS : |
Подскажите пожалуйста на чем построена схема заряда. U10 uc3843, Q21, Q42, трансформатор CT1 это она? |
Да.
|
17:13 03-04-2017
|
|
|
RafaelS
****
Сообщений: 70 Регистрация: 26.07.2007
|
Конденсаторы поменял. Бесперебойник проходит тест и выходит в рабочий режим. Индикация показывает 100%. Но вот новая проблема. Если передернуть внешнее питание. То он начинает пищать и работать от батареи и уже не видит внешнего питания. Была неисправна релюшка RY3 на входной плате где коммутируется входное напряжение 220в. Пропаял эту плату, т.к. при шевелении платы начинали щелкать входные реле и бесперебойник невидел внешнего питания и при включении. Поменял релюшки на силовой плате, что стоит возле платы процессора RY01, RY03, RY04. Результат тот же. Почему он при включении бесперебойника и прохождения теста видит внешнее питание, а при отключении и затем включении внешнего питания уже не видит его. Возможно такое из-за прошивки?
Последний раз редактировалось: RafaelS (10:16 11-04-2017), всего редактировалось 1 раз |
10:07 11-04-2017
|
|
|
RafaelS
****
Сообщений: 70 Регистрация: 26.07.2007
|
При включении после прохождения теста и при включенном внешнем питании остаются включенными реле RY03 и RY04. А при передергивании внешнего питания эти реле уже не включаются.
|
10:13 11-04-2017
|
|
|
RafaelS
****
Сообщений: 70 Регистрация: 26.07.2007
|
Судя по схеме включение идет с платы процессора.
|
10:26 11-04-2017
|
|
|
RafaelS
****
Сообщений: 70 Регистрация: 26.07.2007
|
Перепрошил память на плате процессора и все заработало. Спасибо всем.
|