Симптомы такие:
включается.
заряжает аккумули - напряжение норм.
При переходе с сети на батареи начинает достаточно быстро разряжаться резко за минуты проседаю на 20-30%/ Потом вроде тянет приличное время.
При работе от сети изредка вспыхивает светодиодик "внутренняя ошибка" А-ля "Крестик" - типа СРОоЧНА НАДА НЕСТЬ В Сервисный центр)
Аккумуляторы новые (относительно) - предыдущие умерли с подтеканием электролита, но мимо платы. Ничего не задето.
Основная плата 640-0781M
Control board: 640-0780Q
Жженых элементов нет.
Кондеры: ESR нормальный. Ничего странного ни на основной, ни на control board не нашел.
При попытке зашить увеличенные значения по калибровке батарей значения не запоминаются (клиент сам пробовал, я пока не лез).
***
Чтобы это могло бы быть : мигание индикатора приблизительно раз в 30-40 сек.,( мигает так быстро, что заметить надо очень приглядываться), и достаточно быстрый разряд (просадка на 20-30 % в течении первой 1-3 минут даже без нагрузки).
03:18 12-01-2016   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Andrey GREEN :
начинает достаточно быстро разряжаться резко за минуты проседаю на 20-30%

Это аккумуляторы плохие, с большим внутренним сопротивление, типично. Вроде бы и ёмкость у них есть, но внутреннее сопротивление подкачало. Если не восстановятся несколькими циклами тренировки (полный заряд-полный разряд), то менять.
_________________
Старый Кот
14:31 12-01-2016   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Andrey GREEN :
мигание индикатора приблизительно раз в 30-40 сек.,( мигает так быстро, что заметить надо очень приглядываться)


Внутренняя ошибка практически никогда не "подмаргивает". Если ИБП и сваливается в это состояние - то как правило до выключения-включения. Скорее всего мультиплексор на плате индикации глючит.
13:59 20-01-2016   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1685
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Цитата:
Аккумуляторы новые (относительно)

Т.е. акб не новые и все разные? Проверьте каждый по отдельности напряжение под нагрузкой. Да и калибровку делали после замены батарей?
05:39 21-01-2016   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Внутренняя ошибка и быстрый разряд ИБП SURT2000XLI»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group