Список разделов -> Компьютерное железо: «APC black-ups 650»
|
|
Yaneia
Сообщений: 2 Регистрация: 06.01.2016
|
APC black-ups 650 (BK650MI)
в момент переключения питания, будь то сеть>батарея или батарея>сеть - подключенное оборудование гаснет и сразу же включается, но не каждый раз - бывает что нормально переключает. После переключения от батареи работает нормально (15 минут).
заменил некоторые конденсаторы и реле - никакого эффекта.
Подскажите что делать, куда смотреть?
|
11:27 06-01-2016
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4802 Регистрация: 09.07.2004
|
Yaneia, проверить реле заменой.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
12:25 06-01-2016
|
|
|
Yaneia
Сообщений: 2 Регистрация: 06.01.2016
|
alex_iork, я уже поставил новое реле.
Yaneia : |
заменил некоторые конденсаторы и реле - никакого эффекта. |
|
12:34 06-01-2016
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4802 Регистрация: 09.07.2004
|
Yaneia : |
я уже поставил новое реле. |
тогда и пляши от него, контролируй напряжение на обмотке реле, и прослеживай цепочку. Просмотри качества питающих напряжений +5,+12,-8 желательно осликом.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
21:57 06-01-2016
|
|
|