Батареи какого производителя вы считаете лучшими при ремонте ИБП |
BB стандарт |
|
0% |
[ 0 ] |
BB HR (увеличенные) |
|
12% |
[ 1 ] |
Delta (стандарт) |
|
12% |
[ 1 ] |
Delta HR (увеличенные) |
|
25% |
[ 2 ] |
CSB (стандарт) |
|
37% |
[ 3 ] |
CSB (увеличенные) |
|
12% |
[ 1 ] |
|
Всего проголосовало : 8 |
|
Список разделов -> Компьютерное железо: «Не включается ИБП APC SURTD5000XLI»
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
Преамбула: купили, поработала, поставили в угол через год-полтора включили - Фигвам.
При включении: слабо пикает и мигает всеми светодиодами сразу.
На плате: 640-8804F rev 06 слабо мигают два светодиода D17 и D18 (красный и зеленый).
Аккумуляторные сборки RBC44 - дают смешные 38-41 вольт. т.е. по 6 вольт на уже глубоко душевнобольной 12 вольтовый компонент.
... кроме
1.) замены всех батарей - что посоветуете для профилактики поменять ? Посмотреть ?
Основная плата 640-8808B rev02
всякие С702-703-704 С783 поменять заодно ? ина ШИМконтроллере с 22 до 47 мкф поднять емкость ? (не помню-гдето у вас в анналах вычитал (правда вроде к другим АПСам относилось, но я уверен и здесь такая же прибл.схемотехника)
2.) Стоит ли искать и ставить в сборки батареи класса HR вместо стандарта ?
(понимаю, вопросы новичка в этом деле - но я в жизни использую принцип, всегда учиться чему-либо новому) ;-)
Последний раз редактировалось: Andrey GREEN (14:05 16-09-2015), всего редактировалось 1 раз |
16:32 08-09-2015
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Современные батареи, без работы ( без подзарядки), сдыхают (безнадёжно) месяца через три.
В опросе у Вас всего три фирмы, а их десятки. Некоторые всплывают, поначалу делают неплохие батареи, затем отстой. CSB были хороши лет 10 - 15 назад,
|
09:11 09-09-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
Тут понятно, но стабильно на рынке всеже именно эти производители. остальные всякие Дельты и Хуяйсы = скорее мотоциклетные.
Назовите вашу марку любимую...
|
18:25 09-09-2015
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Andrey GREEN : |
Назовите вашу марку любимую... |
Я их даже перестал запоминать.
|
22:58 09-09-2015
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
предпочитаю CSB,как наиболее распространенные.бывает что использую yuasa.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
12:45 10-09-2015
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Все они одного поля ягодки... Часто дохнут из-за перезаряда - энта такая падлянка от всяких китайских UPS-ов, правильное значение зарядки используют единицы контор, в общем APC - рулит.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
15:18 15-09-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
Господа люди мастера: перебрал оба пакета.
один пакет RBC44 просто подолгу пакетом через мотоциклетный аккумуль и интеллектуальное цутсройство заряда заряжал.
Второй собрал из новых батарей.
у обоих пакетов напруга 100+1-1,5 вольта.
Вставил - завел. Быстро догнались с 80% до 100% зарядки по индикаторам.
Но остается вопрос: что и почему и с какого перепугу генерит на заземляющей клемме (вход питания три клеммы - одна из них заземление) прибл. 110 вольт переменного напряжения ? ( когда разбирал УПС с убитыми пакетами, думал последствия умирания АПСа) = теперь, когда он завелся = не совсем понимаю почему на заземлении 110 вольт ?
Последний раз редактировалось: Andrey GREEN (14:04 16-09-2015), всего редактировалось 1 раз |
18:56 15-09-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
Александр (Hook) : |
Все они одного поля ягодки... Часто дохнут из-за перезаряда - энта такая падлянка от всяких китайских UPS-ов, правильное значение зарядки используют единицы контор, в общем APC - рулит. |
Александр, по вашему опыту сколько раз батареи допускают глубокий разряд ? чтобы выжить: 1- 2 -3 раза ?
Перезаряда в течении месяца кажется не выдержал никто .. .а вот с глубоким (до 6,5 вольт) разряда ... этого у меня статистики нет. 1 раз точно выживают - проверено .. а вот больше не попадалось ...
Мотоциклетные 2-3 раза выдерживают (в зависимости от качества) ... тоже из жизни.
|
18:59 15-09-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
dan_ko : |
Andrey GREEN : |
Назовите вашу марку любимую... |
Я их даже перестал запоминать. |
Неужели у вас такое страшщНОе изобилие неизвестных и впервыеслышимых марок ?
|
19:00 15-09-2015
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Из доступных марок - Ippon,SVEN, CSB, Ginzzu,FSP - пока доверием пользуется только CSB.
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
20:18 15-09-2015
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
В опросе нельзя поставить обе галки напротив CSB
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
20:19 15-09-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
homeless : |
В опросе нельзя поставить обе галки напротив CSB |
Это такие настройки форума ... я тут не при чем ((
|
14:00 16-09-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
Господа еще вопрос: завел агрегат - но он как то свиристит как стрекозел. Не сказать что очень громко = но постоянно. Не важно в каком режиме находится = на сети или от батарей.
Свиристение со стороны ... блин как ту вставить фото то?... ладно помучаю найду.
Отредактировано.Модератор.
|
14:02 16-09-2015
|
|
|
водник1953
Откуда: Павловский Посад Сообщений: 5831 Регистрация: 13.10.2008
|
Andrey GREEN, если у Вас вопрос по поводу другого аппарата,то в соответствии с "Правилами конференции",открывайте новую тему (все вопросы по другим аппаратам в этой теме будут удалены) и грамотно задавайте вопрос.
_________________ "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!" |
14:14 16-09-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
водник1953 : |
Andrey GREEN, если у Вас вопрос по поводу другого аппарата,то в соответствии с "Правилами конференции",открывайте новую тему (все вопросы по другим аппаратам в этой теме будут удалены) и грамотно задавайте вопрос. |
Все тот же аппарат. Потому и вопросы те же
|
16:56 22-09-2015
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Andrey GREEN : |
страшщНОе изобилие неизвестных и впервыеслышимых марок |
Да.
homeless : |
доверием пользуется только CSB. |
CSB были хороши лет 10 назад.
|
22:07 26-09-2015
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Andrey GREEN : |
а вот с глубоким (до 6,5 вольт) разряда ... этого у меня статистики нет. 1 раз точно выживают - проверено .. а вот больше не попадалось ... |
Я понятия не имею сколько раз клиенты высаживают батареи в "ноль", я просто их меняю на новые с предварительной подготовкой, а клиентскии либо сдаю в утиль, либо если их удается привезти в чувства использую на работе/ дома, друзьям упсы строю на них. И никто в общем не жаловался на малое время работы от "негодных" АКБ.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
22:19 08-10-2015
|
|
|
RegRed
*
Сообщений: 9 Регистрация: 02.12.2015
|
Andrey GREEN : |
Господа люди мастера: перебрал оба пакета.
один пакет RBC44 просто подолгу пакетом через мотоциклетный аккумуль и интеллектуальное цутсройство заряда заряжал.
Второй собрал из новых батарей.
у обоих пакетов напруга 100+1-1,5 вольта.
Вставил - завел. Быстро догнались с 80% до 100% зарядки по индикаторам.
Но остается вопрос: что и почему и с какого перепугу генерит на заземляющей клемме (вход питания три клеммы - одна из них заземление) прибл. 110 вольт переменного напряжения ? ( когда разбирал УПС с убитыми пакетами, думал последствия умирания АПСа) = теперь, когда он завелся = не совсем понимаю почему на заземлении 110 вольт ? |
При подобном, рассмотри плату очень внимательно, без следа подобное не происходит...
|
10:15 02-12-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
C удовольствием бы ...
но при осмотре с двух сторон ничего не увидел глазами. Ничего не сгорело, не пахло, не перегревалось, вы взорвалось.
Может входные какие фильтрующие кондеры умерли ? ... но опять же ...
2.)
Аппарат уже от отдан счастливому клиенту.
Работает, насколько мне известно.
3.)
Был ответ на этот вопрос в параллельной теме в виде:
"
Andrey GREEN :
3.) Откуда из недр аппарата на входных клеммах сетевого питания (на заземлении конкретно) 110 вольт переменного ?
когда то подобный вопрос возникал, но не UPS, а еще на АЦПУ . в Ипульсных источниках питания всегда присутствует входной фильтр, состоящий из двух последовательных включенных проходных конденсаторов и средняя точка на землю. так вот через эту точку у тебя 110 переменки и выходит. эта точка подлежит заземлению. так в твоем случае если у тебя на входе 220 не подсоединено, то получается что у тебя на выходе есть 220, а поскольку земли входя и выхода соединены то отсуда у тебя 110 и вылазит. заземляй 3 контакт розетки и буде все нормально. "
4.) вы что насчет пункта №3 думаете ? )
|
15:09 14-12-2015
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Andrey GREEN : |
вы что насчет пункта №3 думаете ? ) |
Мы уверены в этом... А думает руководство...
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
00:47 04-01-2016
|
|
|