Список разделов -> Компьютерное железо: «Не включается ИБП APC SURTD5000XLI»

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

Преамбула: купили, поработала, поставили в угол через год-полтора включили - Фигвам.
При включении: слабо пикает и мигает всеми светодиодами сразу.
На плате: 640-8804F rev 06 слабо мигают два светодиода D17 и D18 (красный и зеленый).
Аккумуляторные сборки RBC44 - дают смешные 38-41 вольт. т.е. по 6 вольт на уже глубоко душевнобольной 12 вольтовый компонент.
... кроме
1.) замены всех батарей - что посоветуете для профилактики поменять ? Посмотреть ?
Основная плата 640-8808B rev02
всякие С702-703-704 С783 поменять заодно ? ина ШИМконтроллере с 22 до 47 мкф поднять емкость ? (не помню-гдето у вас в анналах вычитал (правда вроде к другим АПСам относилось, но я уверен и здесь такая же прибл.схемотехника)
2.) Стоит ли искать и ставить в сборки батареи класса HR вместо стандарта ?

(понимаю, вопросы новичка в этом деле - но я в жизни использую принцип, всегда учиться чему-либо новому) ;-) :flag:

Последний раз редактировалось: Andrey GREEN (14:05 16-09-2015), всего редактировалось 1 раз
16:32 08-09-2015   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Современные батареи, без работы ( без подзарядки), сдыхают (безнадёжно) месяца через три.
В опросе у Вас всего три фирмы, а их десятки. Некоторые всплывают, поначалу делают неплохие батареи, затем отстой. CSB были хороши лет 10 - 15 назад,
09:11 09-09-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

Тут понятно, но стабильно на рынке всеже именно эти производители. остальные всякие Дельты и Хуяйсы = скорее мотоциклетные.
Назовите вашу марку любимую...
18:25 09-09-2015   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Andrey GREEN :
Назовите вашу марку любимую...

Я их даже перестал запоминать.
22:58 09-09-2015   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

предпочитаю CSB,как наиболее распространенные.бывает что использую yuasa.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
12:45 10-09-2015   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Все они одного поля ягодки... Часто дохнут из-за перезаряда - энта такая падлянка от всяких китайских UPS-ов, правильное значение зарядки используют единицы контор, в общем APC - рулит.
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
15:18 15-09-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

Господа люди мастера: перебрал оба пакета.
один пакет RBC44 просто подолгу пакетом через мотоциклетный аккумуль и интеллектуальное цутсройство заряда заряжал.
Второй собрал из новых батарей.
у обоих пакетов напруга 100+1-1,5 вольта.
Вставил - завел. Быстро догнались с 80% до 100% зарядки по индикаторам.
Но остается вопрос: что и почему и с какого перепугу генерит на заземляющей клемме (вход питания три клеммы - одна из них заземление) прибл. 110 вольт переменного напряжения ? ( когда разбирал УПС с убитыми пакетами, думал последствия умирания АПСа) = теперь, когда он завелся = не совсем понимаю почему на заземлении 110 вольт ?

Последний раз редактировалось: Andrey GREEN (14:04 16-09-2015), всего редактировалось 1 раз
18:56 15-09-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

Александр (Hook) :
Все они одного поля ягодки... Часто дохнут из-за перезаряда - энта такая падлянка от всяких китайских UPS-ов, правильное значение зарядки используют единицы контор, в общем APC - рулит.


Александр, по вашему опыту сколько раз батареи допускают глубокий разряд ? чтобы выжить: 1- 2 -3 раза ?
Перезаряда в течении месяца кажется не выдержал никто .. .а вот с глубоким (до 6,5 вольт) разряда ... этого у меня статистики нет. 1 раз точно выживают - проверено .. а вот больше не попадалось ...
Мотоциклетные 2-3 раза выдерживают (в зависимости от качества) ... тоже из жизни.
18:59 15-09-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

dan_ko :
Andrey GREEN :
Назовите вашу марку любимую...

Я их даже перестал запоминать.

Неужели у вас такое страшщНОе изобилие неизвестных и впервыеслышимых марок ?
19:00 15-09-2015   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Из доступных марок - Ippon,SVEN, CSB, Ginzzu,FSP - пока доверием пользуется только CSB.
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
20:18 15-09-2015   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

В опросе нельзя поставить обе галки напротив CSB
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
20:19 15-09-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

homeless :
В опросе нельзя поставить обе галки напротив CSB

Это такие настройки форума ... я тут не при чем ((
14:00 16-09-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

Господа еще вопрос: завел агрегат - но он как то свиристит как стрекозел. Не сказать что очень громко = но постоянно. Не важно в каком режиме находится = на сети или от батарей.
Свиристение со стороны ... блин как ту вставить фото то?... ладно помучаю найду.

Отредактировано.Модератор.
14:02 16-09-2015   

водник1953


Откуда:
Павловский Посад
Сообщений:
5831
Регистрация:
13.10.2008

 e-mail 
Andrey GREEN, если у Вас вопрос по поводу другого аппарата,то в соответствии с "Правилами конференции",открывайте новую тему (все вопросы по другим аппаратам в этой теме будут удалены) и грамотно задавайте вопрос.
_________________
"Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"
14:14 16-09-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

водник1953 :
Andrey GREEN, если у Вас вопрос по поводу другого аппарата,то в соответствии с "Правилами конференции",открывайте новую тему (все вопросы по другим аппаратам в этой теме будут удалены) и грамотно задавайте вопрос.


Все тот же аппарат. Потому и вопросы те же
16:56 22-09-2015   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Andrey GREEN :
страшщНОе изобилие неизвестных и впервыеслышимых марок

Да.
homeless :
доверием пользуется только CSB.

CSB были хороши лет 10 назад.
22:07 26-09-2015   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Andrey GREEN :
а вот с глубоким (до 6,5 вольт) разряда ... этого у меня статистики нет. 1 раз точно выживают - проверено .. а вот больше не попадалось ...



Я понятия не имею сколько раз клиенты высаживают батареи в "ноль", я просто их меняю на новые с предварительной подготовкой, а клиентскии либо сдаю в утиль, либо если их удается привезти в чувства использую на работе/ дома, друзьям упсы строю на них. И никто в общем не жаловался на малое время работы от "негодных" АКБ.
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
22:19 08-10-2015   

RegRed
*


Сообщений:
9
Регистрация:
02.12.2015

Andrey GREEN :
Господа люди мастера: перебрал оба пакета.
один пакет RBC44 просто подолгу пакетом через мотоциклетный аккумуль и интеллектуальное цутсройство заряда заряжал.
Второй собрал из новых батарей.
у обоих пакетов напруга 100+1-1,5 вольта.
Вставил - завел. Быстро догнались с 80% до 100% зарядки по индикаторам.
Но остается вопрос: что и почему и с какого перепугу генерит на заземляющей клемме (вход питания три клеммы - одна из них заземление) прибл. 110 вольт переменного напряжения ? ( когда разбирал УПС с убитыми пакетами, думал последствия умирания АПСа) = теперь, когда он завелся = не совсем понимаю почему на заземлении 110 вольт ?

При подобном, рассмотри плату очень внимательно, без следа подобное не происходит...
10:15 02-12-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

C удовольствием бы ...
но при осмотре с двух сторон ничего не увидел глазами. Ничего не сгорело, не пахло, не перегревалось, вы взорвалось.
Может входные какие фильтрующие кондеры умерли ? ... но опять же ...
2.)
Аппарат уже от отдан счастливому клиенту.
Работает, насколько мне известно.
3.)
Был ответ на этот вопрос в параллельной теме в виде:
"
Andrey GREEN :
3.) Откуда из недр аппарата на входных клеммах сетевого питания (на заземлении конкретно) 110 вольт переменного ?

когда то подобный вопрос возникал, но не UPS, а еще на АЦПУ . в Ипульсных источниках питания всегда присутствует входной фильтр, состоящий из двух последовательных включенных проходных конденсаторов и средняя точка на землю. так вот через эту точку у тебя 110 переменки и выходит. эта точка подлежит заземлению. так в твоем случае если у тебя на входе 220 не подсоединено, то получается что у тебя на выходе есть 220, а поскольку земли входя и выхода соединены то отсуда у тебя 110 и вылазит. заземляй 3 контакт розетки и буде все нормально. "
4.) вы что насчет пункта №3 думаете ? )
15:09 14-12-2015   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Andrey GREEN :
вы что насчет пункта №3 думаете ? )


Мы уверены в этом... А думает руководство...
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
00:47 04-01-2016   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Не включается ИБП APC SURTD5000XLI»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group