Список разделов -> Компьютерное железо: «Свиристение ИБП APC SURTD5000XLI и профилактика отказов»
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
Вопрос по аппарату ИБП APC SURTD5000XLI:
1.) Надо ли в профилактических целях менять электролиты и какие именно посоветуете?
2.) Происходит "Свиристение" (звуковой эффект, не зависящий от режима работы УПСа: не важно на зарядке он, работает от сети или от батарей) - происходит видимо от цепи зарядки батарей - можно ли с этим бороться (я естественно не профессионал чтобы прямо по звуку понять что и почему там свиристит) - это человек со стажем скажет что и как там свистит свирищит
3.) Откуда из недр аппарата на входных клеммах сетевого питания (на заземлении конкретно) 110 вольт переменного ?
Фото свиристяжего места на фото №1
и общий план на 5000
|
01:37 18-09-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
Чем вылечить отказ UPS связываться с UPSdiag и вообще любой программой ?
Через HyperTerminal спокойно подключается и можно там полазить посмотреть на малочисленные данные что выдает.
Однако ни одна программа не может найти его на COM2 порту.
Связь через родной шлейф 940-0299A.
Что пробовалось
Upsdiag 1/3
Upsdiag 2
apcfix последний с сайта
Apc Power Suite BE 3/0/2 (установилось, но нет ни одного девайса = не видит никого и ничего)...
... Ну вот чем сделать калибровку ? идиотничать с работой от батарей ?
|
13:21 18-09-2015
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
Andrey GREEN : |
3.) Откуда из недр аппарата на входных клеммах сетевого питания (на заземлении конкретно) 110 вольт переменного ?
|
когда то подобный вопрос возникал, но не UPS, а еще на АЦПУ . в Ипульсных источниках питания всегда присутствует входной фильтр, состоящий из двух последовательных включенных проходных конденсаторов и средняя точка на землю. так вот через эту точку у тебя 110 переменки и выходит. эта точка подлежит заземлению. так в твоем случае если у тебя на входе 220 не подсоединено, то получается что у тебя на выходе есть 220, а поскольку земли входя и выхода соединены то отсуда у тебя 110 и вылазит. заземляй 3 контакт розетки и буде все нормально.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
07:51 21-09-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
alex_iork : |
заземляй 3 контакт розетки и буде все нормально. |
Да и без заземления работает. Просто как то недоумеваю, мож что сгорело. Такой мощный APC в руках впервые. Вот и вопросы.
Спасибо в любом случае
|
16:55 22-09-2015
|
|
|