Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC SURTD5000XLI ошибка 00110(счит. сверху)»
|
|
Брат
******
Откуда: Бурятия Сообщений: 370 Регистрация: 06.04.2004
|
Силовая плата 640-8808B_REV02.
Были плохие аккумуляторы,напряжение с обоих 204вольта при включении падало до 70в и щёлкали реле, пока не отключишь сеть. Заменил,сейчас при подключении сети загорается светодиод Х и 00110. На больших конденсаторах С724,725 нарастает до 290в при включении и сразу падает до 204в. От кнопки выключается при отключенной сети. На мосте D780 тоже напряжение 40в при включениии появляется и сразу пропадает. Силовые транзисторы все целые, прозвонил. Плату управления ставил с рабочего УПСа, то же самое. Сейчас пробую рисовать подключение всех реле. Может где-нибудь есть по ним схемы?
|
08:33 30-07-2015
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Вентилятор смотри внимательно, возможно придётся поменять.
|
06:44 31-07-2015
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Брат, с новыми батареями сколько напряжение? Там же модули, если правильно помню, в железе по 108 в каждый? Т.е. 8 батарей в железном модуле. итого два модуля. 216-220 вольт. Зарядка идет? подключен в однофазном режиме?
|
12:54 31-07-2015
|
|
|
Брат
******
Откуда: Бурятия Сообщений: 370 Регистрация: 06.04.2004
|
ВладБ, Спасибо за подсказку. С этими батареями другой такой же работал, на нём подзарядил и этот заработал. Чудеса!
Вопрос решён.
|
07:36 02-08-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Так и будешь заряжать на одном? Зарядка через инвертор?
|
08:04 02-08-2015
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
МИА, я так понял, другие батареи тоже дохлые хоть и работают на другом. Надо новые ставить и проверять зарядку.
|
11:52 03-08-2015
|
|
|
Брат
******
Откуда: Бурятия Сообщений: 370 Регистрация: 06.04.2004
|
ВладБ : |
другие батареи тоже дохлые хоть и работают на другом |
Нет, батареи новые,один УПС включался с ними и заряжал, но я их не зарядил до конца и вставил в другой. Он давал эту ошибку,не включался и не заряжал. Потом батареи переставил в первый УПС ,подзарядил ,переставил в "неисправный" и он заработал.Включается без ошибок и заряжает.
|
05:16 12-08-2015
|
|
|