Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC SURTD5000XLI ошибка 00110(счит. сверху)»

Брат
******

Откуда:
Бурятия
Сообщений:
370
Регистрация:
06.04.2004

 e-mail 
Силовая плата 640-8808B_REV02.
Были плохие аккумуляторы,напряжение с обоих 204вольта при включении падало до 70в и щёлкали реле, пока не отключишь сеть. Заменил,сейчас при подключении сети загорается светодиод Х и 00110. На больших конденсаторах С724,725 нарастает до 290в при включении и сразу падает до 204в. От кнопки выключается при отключенной сети. На мосте D780 тоже напряжение 40в при включениии появляется и сразу пропадает. Силовые транзисторы все целые, прозвонил. Плату управления ставил с рабочего УПСа, то же самое. Сейчас пробую рисовать подключение всех реле. Может где-нибудь есть по ним схемы?
08:33 30-07-2015   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Вентилятор смотри внимательно, возможно придётся поменять.
06:44 31-07-2015   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1685
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Брат, с новыми батареями сколько напряжение? Там же модули, если правильно помню, в железе по 108 в каждый? Т.е. 8 батарей в железном модуле. итого два модуля. 216-220 вольт. Зарядка идет? подключен в однофазном режиме?
12:54 31-07-2015   

Брат
******

Откуда:
Бурятия
Сообщений:
370
Регистрация:
06.04.2004

 e-mail 
ВладБ, Спасибо за подсказку. С этими батареями другой такой же работал, на нём подзарядил и этот заработал. Чудеса!
Вопрос решён.
07:36 02-08-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Так и будешь заряжать на одном? Зарядка через инвертор?
08:04 02-08-2015   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1685
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
МИА, я так понял, другие батареи тоже дохлые хоть и работают на другом. Надо новые ставить и проверять зарядку.
11:52 03-08-2015   

Брат
******

Откуда:
Бурятия
Сообщений:
370
Регистрация:
06.04.2004

 e-mail 
ВладБ :
другие батареи тоже дохлые хоть и работают на другом

Нет, батареи новые,один УПС включался с ними и заряжал, но я их не зарядил до конца и вставил в другой. Он давал эту ошибку,не включался и не заряжал. Потом батареи переставил в первый УПС ,подзарядил ,переставил в "неисправный" и он заработал.Включается без ошибок и заряжает.
05:16 12-08-2015   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC SURTD5000XLI ошибка 00110(счит. сверху)»