Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SURT1000XLI не держит нагрузку.»
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Поведение один в один, как в этой теме: http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=17929&sid=c8a8494c307c2446a38a1f138e837929. Попал ко мне после того, как клиент самостоятельно заменил батареи. Поправил содержимое 0 регистра, всё остальное вроде правильно - серийник, модель, версия прошивки. Горелого ничего не обнаружил. Жаль, в теме по ссылке нет решения. Может, кто подскажет?
Последний раз редактировалось: Иваныч55 (15:26 07-04-2015), всего редактировалось 2 раз(а) |
13:38 07-04-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
В конце страницы такой же аппарат.
|
14:41 07-04-2015
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Аппарат другой (SUA1000XL), и проблема другая.
|
15:29 07-04-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Там трансик спец. должон быть.По памяти -СТ.Больше моск(без ошибки) ничего не выдает.Пропаять вроде,очень. Ну разве ESRы посмотреть. И поиск по: " не держит нагрузку"...
|
17:08 07-04-2015
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Я так понял зарядки нет, и горит "Внутренняя ошибка"?
|
07:26 08-04-2015
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Нет. Напряжение зарядки есть, ошибка не горит. Заряжаю до 100%, отключаю сеть - уровень заряда батарей падает процентов до 12. При этом нагрузка не подключена, напряжение на батареях 52,5 вольта. Возможно, проблема в мозгах?
|
09:25 08-04-2015
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Иваныч55, А когда идёт заряд, при подключенной сети - сколько вольт на батарее? Могу предположить или неисправность системы измерения напряжения, или же (скорее всего) повышенное внутреннее сопротивление батареи. То есть ток заряда на этом сопротивлении создаёт напряжение больше, чем надо, что и воспринимается как полный заряд. Отключили сеть - и на батареях без нагрузки чистая ЭДС, меньшая, чем у полностью заряженной батареи, что сразу и фиксируется измерителем. При этом батареи вполне работоспособны по ёмкости.
Тренировать батарею не пробовал? Я в своё время тренировкой добивался значительного улучшения у подобно ведущих себя батарей, цикла 3-5 заряд-разряд (на приличную мощность) и почти в норму приходит всё.
_________________ Старый Кот |
09:45 08-04-2015
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Дядя Боря, батареи можно сразу исключить из группового секса. Во-первых, батареи новые, да ещё и фирмы CSB. Во-вторых, я ставил другой комплект новых батарей - картина не изменилась. Потом поставил эти батареи в другие бесперебойники, и они там успешно трудятся.
Я тут откопал процессорную плату от точно такого же бесперебойника. На ней сгорела UC3845 с обвязкой и дорожка, идущая на разъём, остальное всё живое. Вчера подкинул с неё процессор - ничего не поменялось. Сейчас переставлю епромку 93С56, посмотрим, что это даст.
|
10:06 08-04-2015
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Иваныч55 : |
батареи новые, да ещё и фирмы CSB. |
В общем-то я занимался тренировкой как правило новых, но полежавших на складе батарей, и именно CSB чаще всего.
Второе предположение тогда - а не великоват ли зарядный ток?
_________________ Старый Кот |
10:37 08-04-2015
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Был как то подобный случай, но на обычном Смарте, вылечил перепрошивкой EEPROM
|
13:33 08-04-2015
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
В двух словах. Перепаял еепром с другой платы (плата оказалась от SURT2000XLI, что несущественно). Всё работает, как надо.
|
15:24 08-04-2015
|
|
|