trand44
***

Откуда:
BTBTBT GBTBT
Сообщений:
35
Регистрация:
06.02.2015

Нужен плавный регулятор напряжения 220В, которое подается на первичную обмотку сетевого трансформатора. Это для проверки порогов вкл/выкл ИБП. Есть в наличии опто-семистрор с zero-cross S26MD02, там для нормальной работы необходимо переход фазы через ноль отслеживать.
11:27 22-02-2015   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

trand44, У меня для этого старинный ЛАТР - киловаттник используется. А вот любые тиристорно-симисторные регуляторы использовать не рекомендую - они все тем или иным образом искажают форму напряжения, при этом и приборы маряют это напряжение неправильно, и УПСы ведут себя плохо.
А ЛАТРы наверное до сих пор можно купить в развалах старого железа на "блошиных" рынках, по крайней мере в Томске этим летом видел.
_________________
Старый Кот
12:36 22-02-2015   

trand44
***

Откуда:
BTBTBT GBTBT
Сообщений:
35
Регистрация:
06.02.2015

Так ведь в момент переключения например на повышающую обмотку ЛАТРа, пропадет на мгновение напруга и ИБП подумает, что пропала сеть и отключится, а надо довести ее до максимума при которой сработает автоматика и его отключит сама от сети.
12:42 22-02-2015   

trand44
***

Откуда:
BTBTBT GBTBT
Сообщений:
35
Регистрация:
06.02.2015

Попробую усилитель с повышающим трансформатором, на вход 50 Гц подам..
13:02 22-02-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Дядечка Боря,старых ЛАТРов нет,но широченная реклама новых,с цифровой индикацией. Иванович,обрати внимание на фразу: "..при переключении на повышающую обмотку...".
13:54 22-02-2015   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

МИА :
старых ЛАТРов нет

А вдруг в BTBTBT GBTBT ещё остались?
15:45 22-02-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Иваныч,упомянутая точка настолько засекречна,что там есть даже тантал.По прочтении тему сьесть! Они переход через ноль контролируют,это очень опастно. :gigi:
16:56 22-02-2015   

trand44
***

Откуда:
BTBTBT GBTBT
Сообщений:
35
Регистрация:
06.02.2015

нормально получилось с ламповым трансом, на накальную(6.3В) обмотку подал с усилителя (50Вт 2Ом), с сетевой снимал до 260В, сигнал плавно подавал с комповой проги-генератор. ИБП переключился на повышающую обмотку при 190В, а на понижающую при 240В.
17:28 22-02-2015   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Оригинальный подход к задаче! Молодец! Какой огород сгородил - УНЧ, транс повышающий. Я в восхищении! :gigi:
Да, и 50 Гц взято на вход УНЧ с компьютерной проги-генератора! Это меня уже не просто восхитило, но и вообще аж заколдобило! Не, trand44, вы молодец! Сколько решений, вроде бы усложняющих процесс, но на самом деле - а вот, из того, что "под рукой" собрана установка, позволившая решить задачу. И не бегать и искать ЛАТР, который ни разу в жизни не видели и не доверяете ему!
Да, хочу отметить, что в нормальных, кондовых ЛАТРах не было прерывания напряжения, по крайней мере такой продолжительности, чтобы на него сработали датчики УПСов. :)
_________________
Старый Кот
17:46 22-02-2015   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

А вопрос-то актуальный. Сейчас народ в быту массово пользуется бесперебойниками и стабилизаторами, особенно для котлов. В ремонт приносят часто. А у нас на работе ЛАТР куда-то пропал. А такое решение явно дешевле, чем настоящий новый ЛАТР.
21:55 22-02-2015   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Иваныч55, Транс от старого лампового приёмника или телевизора найти, наверное, и сейчас не очень трудно. УНЧ ватт на 50-100... тоже не особо дефицитно, и тоже старый пойдёт, советский, лишь бы работал. Вот комповый генератор мне не нравится, комп занимать для такого, с моей точки зрения - излишне, я бы взял 50 гц в самом усилителе, намотав виточек на его питающий транс, и резистивный делитель, 250 или 100 милливольт на линейный вход. А регулировка - регулятором громкости усилителя.
Недостаток - под нагрузкой УПС не проверить, но для определения диапазонов срабатывания и не надо нагрузки.
.
_________________
Старый Кот
22:51 22-02-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Если взять транс от старого лампового.Там сетевая из многих секций и включать их встречно-последовательно.Или проще: на большом сетевом намотать несколько мелких-навстречу.Для этого сняв вторички.Мысль понятна? Исполнение по месту. Всякая электроника-умножение печалей. А если у Ш-образного транса собрать железо не вперекрышку,а в стык.Можно как либо регулировать? А если два Ш-образных пакета собрать только Ш и поставить их друг на друга?И вообще проблема намотать самому есть или...? Проще надо,проще и к вам потянутся люди. :gigi: Вот еще. У трансов обмотку можно располагать не только на центральном стержне,но и на двух боковых.
08:30 25-02-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Проще : дать обьявление на покутку у вас или поискать в интернете именно ЛАТРА.
09:28 25-02-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Вот еще плавный регулятор. Плмните в школе реостаты? Керамческая труба с проводом и ползунком.И резистор я сам держал в руках: с кулак,проводон не менеее миллима.
10:48 25-02-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
До меня дошло. Не нужно все это. У него разовый ремонт. Кстати,он повторил инвертор,на простом уровне.Классно! Обожаю когда папуасу обьясняют квантовую физику на пальцах.
11:21 25-02-2015   

Nork
*******

Откуда:
Протвино
Сообщений:
2615
Регистрация:
30.06.2004

 e-mail 
Млин,я просто по-случаю надыбал десяток рефлекторов по 500wt каждый,и не парюсь...
_________________
Нет нерешаемых проблем, есть нерешительные люди.
11:03 20-03-2015   