Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Замена аккумуляторов в батарейном модуле SYBATT APC»

nessy
*****


Сообщений:
111
Регистрация:
22.11.2005

Добрый всем день!
Получил в ремонт APC Symmetra PowerArray модель пока не выяснил.
Кассета с батареями пустая, только с платой предохранителя.
Аккумуляторов 10 шт наскреб.
Все что нашел в инете http://forums.apc.com/servlet/JiveServlet/download/32201-2381/DSCN0371.JPG с форума http://forums.apc.com/thread/8626?start=0&tstart=0 .
Правильно ли на этом фото включена платка с предохранителем?
Как то странно в разрыв после ближней к минусу батареи.
12:48 04-09-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

nessy, Так как цепь включения аккумуляторов - последовательная, то предохранитель в такой цепи можно включить в абсолютно любой разрыв между аккумуляторами, ток то будет во всех проводах - одинаковый.
_________________
Старый Кот
13:48 04-09-2013   

nessy
*****


Сообщений:
111
Регистрация:
22.11.2005

Не возражаю.
С этого предохранителя уходит в упс то-ли обратная связь, то-ли информация о темпе-
ратуре( на платке стоит хитрый деталь R2). Смущает что у автора фото упс батарею не видит.
14:21 04-09-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Была инфа про такую штучку,но я,ююю,не записал и не знаю как искать. Попробуй по Symmetra поискать.Кое-что есть,но я плохо вижу,может сам что найдешь.Там ссылки есть.
16:58 04-09-2013   

nessy
*****


Сообщений:
111
Регистрация:
22.11.2005

Да уже пошерстил все, полезного не нашел
17:57 04-09-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Я посмотрел поиск Яндексом по SYBATT.Крутая штука.Мельком прочитал ,что в таких стоит защита от протечек.Думаю тебе надо искать спеца.Что-то я старичков давно не читал.Попробуй обратится к Vital59.
19:25 04-09-2013   

nessy
*****


Сообщений:
111
Регистрация:
22.11.2005

В общем ставил предохранитель и после первого от земли аккумулятора, и в средину батареи(тоже вычитал по ссылке вверху, результат один- модуль powerview не видит
intelligence модули ни основной ни резервный, висит на надписи "подождите".
Точнее если отключить основной, резервный видит, говорит неисправен.
Привезли по два комплекта основных и резервных контроллеров, перетасовка в любых
комбинациях не помогает. Упс вышел из строя якобы после переполюсовки батареи,
но не работают оба комплекта плат управления. Есть еще плата коммуникаций, через
которую пульт powerview и подключается к модулям, все мультиплексоры 74hc257 через
которые соединяются модули я заменил, не помогло. Сами модули управления судя по
индикации вроде как исправны, fail не светится, да и на столе я подключал к нему rs232
он отвечает. Пробовал принудительно посадить управление мультиплексора на
подключение основного модуля к пульту - пульт его увидел, показывает уровень заряда батареи,
но говорит все равно что неисправен. Плюну наверное и верну.
14:10 24-09-2013   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

nessy :
Плюну наверное и верну.

Прежде чем возврашать, возьмите измеритель ESR и прогуляйтесь по электролитам.
06:33 25-09-2013   

nessy
*****


Сообщений:
111
Регистрация:
22.11.2005

По электролитам прошелся с самого начала, вроде в пределах нормы, на 5В модуля управления подбрасывал еще 3300мкф.
07:41 25-09-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
nessy, в теме про 700-й Vital59 появился,спроси его в личке. Попытка не пытка.
10:33 30-09-2013   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Я с таким аппаратом имел дело всего пару раз, да и то незначительные дефекты, поэтому подсказать вряд ли что смогу. Если переполюсовка была, то это довольно серьёзная ошибка. Мне кажется.
09:09 01-10-2013   

nessy
*****


Сообщений:
111
Регистрация:
22.11.2005

Я смотрел, в MIM и RIM батарейное питание подается через диод, так что переполюсовка
не должна была его повредить. Хотя ....
Да и владельцы может чего-то не договаривают, никто его вроде не должен был копать,
но на основной плате шины некоторые подписаны фломастером.
11:13 01-10-2013   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
nessy, в каком городе находитесь ?
Это самая первая Симметра Power Array (я её называю "пластмассовой" :gigi: ).
В какое место звиздануть кувалдой чтобы всё заработало - наверное не подскажу, но могу помочь личным участием.
06:55 02-10-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Из искры возгорится пламя. Вроде к месту.
Удачи.
07:38 02-10-2013   

nessy
*****


Сообщений:
111
Регистрация:
22.11.2005

DC-AC,

Далековато, в Луганске.
08:59 02-10-2013   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Замена аккумуляторов в батарейном модуле SYBATT APC»