Список разделов -> Теория и практика: «Чем прибрать фон импульсного БП(+)»
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Не кидайте сильно плюшками... Может кто на грабли таки наступал - присоветует ?!
Ситуация такая - строим СКУД - БП, турникеты, контроллеры, считыватели... Так вот - считыватели упорно не видят карты. Если считыватель подключить к отдельному БП (для тестов использовал лабораторник импульсный от Актаком - АТН-1165) - работает замечтательно, от +5 до +14В - не вопрос... Втыкаем обратно в систему - у них БП от Бастиона http://bast.ru/products/ops/skat-v12dc-18-5000.html SKAT-V.12DC-18 исп. 5000. - импульсники, 12В 18А по выходу.. и не пашут... обмен считывателя с контроллером по RS-485. Индикация на плате считывателя адекватная - светодиодиками моргаем на "вход/выход/закрыто", т.е. помехи на RS-485 не влияют. Влияние есть только на высокочастотную (карты доступа типа Mifare - частота обмена 13.56МГц)
Отключали от БП все, кроме контроллеров и считывателей - не помогает.
Что делать - либо брать отдельный трансформаторный БП на считыватели, либо городить фильтры по питанию ????
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
17:14 20-04-2013
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
P.S. - на плате считывателя по входу стоит LT1084-5 - т.е. внутренности питаются от +5В, работоспособность есть в диапазоне от +6В до +14В (проверил с лабораторника), на выходе "штатного" БП системы - 13,6-13,8В - т.е. достаточно.
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
17:23 20-04-2013
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
homeless : |
либо городить фильтры по питанию |
Как вариант - да. Либо дорабатывать сами БП. Наверняка увеличение дросселей на выходе раза в два по виткам (а соответственно и по сердечнику, чтобы витки влезли, если сердечник замкнутый - ну, это смотреть надо, на фото не видать) снизит пульсации. Что всё равно не отменит старых добрых LC фильтров, но уменьшит их. Кстати, эти БП предусматривают аккумуляторы. Вопрос - вы с аккумуляторами их проверяли или без? Как вариант - если взять питание прямо с клемм аккума, то всё должно быть нормально без всяких фильтров - банка аккума сама по себе очень крутой фильтр.
_________________ Старый Кот |
19:18 20-04-2013
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
homeless, Гм, прикол... я вою сейчас с тремя последовательно соединенными импульсными DC/DC понижающими конвертерами, оканчивающимися, тоже ловдрупной кренкой питающей СВЧ прием-передающий модуль, и, имею тоже дикий геморрой со стабильной работой... Иду пока по пути огорода из фильтров по питанию и сдвига частот преобразования. Колбашу на столе - вроде все красиво, собираю в штат и начинается непредсказуемые сбои, при этом если все питать от отдельных источников все красиво и стабильно... Видимо закончится все резанием земель и окутыванием импульсников в фольгу латунную, соответственно с заменой штатных электролитов на тантал, дабы не сдохли от жары в саркофаге латунном ... Посещает уже мысль, что проще девайс с нуля построить нежели заниматься адаптацией китайских поделок к реальным условиям эксплуатации.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
19:21 20-04-2013
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Александр (Hook), Занимался исследование нескольких китайских БП. Обнаружил общую беду - маловаты накопительные дросселя (или первички трансов, если бездроссельные схемы). Маловаты обычно по виткам, но и по типоразмеру сердечника тоже недобор бывает. Из-за того, что работа получается в режимах, близких к насыщению, текут хорошие такие сверхтоки, вызывающие просто гигантские "иглообразные" пульсации, пролазящие куда угодно.
_________________ Старый Кот |
19:30 20-04-2013
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Дядя Боря, Я о том и пишу, что проще с нуля построить, чем надфилем эти поделки до ума доводить. Вся современная электроника загнанна в экстремальный режим работы, одно дунавение, и, приехали... Зато все маленькое, компактное, красивенькое, хоть и горячие и не работает...
За мысль в сторону сетевого ИИП - спасибо, до этой пластмассовой херни на проводке я еще не доеб___ся с пристрастием, ослом выход, с нагрузкой, посмотрел и успокоился... Бум резать...
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
19:52 20-04-2013
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Александр (Hook), Дык, там не очень то напильник и нужен. Доматываем или вообще меняем дроссель - и всё. В DC-DC конверторах он один. А зачем тебе ТРИ последовательных конвертора? Три напруги надо? Один из выпрямленной сети, по старинке сделанный, как БП системника, не устроит? Классическая схема, деталей и плат под рукой - навалом (старых БП).
_________________ Старый Кот |
20:00 20-04-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Не с моим рылом встревать в дискуссию великих,но.. не выбрасывайте старых БП,компьютерных,чем старее тем лучше.Где их достанешь. И адаптеров всяких и от моников первых.Перед глазами какой год лежат дроссели(три) от ЭЛТ моника(случайно как память),один даже входной по сети.Забыл как он называется..от синфазной помехи чтоли Во вспомнил,тока написав.В столе два или три фильтра сетевых в корпусах входных,сетевых.Я такой на первый самодельный компьютерный столик поставил.
|
04:29 21-04-2013
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
вобщем ситуация решилась очень и очень банально - кинули минус питания считывателей на корпуса турникетов - заработали.... странно конечно - т.к. минуса питания и турникетов, и контроллеров и считывателей изначально сходятся на блоках питания... странно... очень странно...
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
07:53 22-04-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Забываете свой же опыт.Помнишь на "жидких" земля внури аппарата соединялась через перемычки с ферритом.Да и вообше правильная общая шина -проблема еще с ламп. Кто сейчас проектирует..безмозглые.
|
08:17 22-04-2013
|
|
|