Список разделов -> Компьютерное железо: «Недозаряд Smart UPS 450»
|
|
mact
*
Сообщений: 9 Регистрация: 02.04.2013
|
APC SMART-UPS SU450I
Плата 640-0730H
Прикупил себе APC Smart-Ups SU450I, плата один в один с 700inet за отличием выходных транзисторов. Электролитические конденсаторы все заменил сразу, как и кнопки на передней панели, напряжения в контрольных точках в норме, был перезаряд, установил регулировочный резистор вместо R119, при входном напряжении 230 вольт выставил напряжение на клеммах 27,6 без батареи. При подключенной батареи напряжение не подымается выше 26,6-26,7, заряд не подымается выше 80-82%, причем снимаю клемму, меряю 27,6. Бесперебойник стоял часа 3, никаких изменений заряда, регистры обнулял APCFix, он прописал в регистре 0 значение 96, не помогает.
Батареи ставил в SU700INET, он их заряжает.
Ещё такой вопрос, если при 230 вольтах в сети, на клемме батареи(без неё) 27,6, то при ~205 вольтах уже в районе 27 вольт, это нормально, или должно быть всё-равно 27,6?
|
09:47 02-04-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Зарядка -это просто БП.Как правило на ШИМе.В первых UPSах вроде был транс.Опиши зарядку в своем.
|
10:11 02-04-2013
|
|
|
mact
*
Сообщений: 9 Регистрация: 02.04.2013
|
Дело в том, что зарядка идёт, но не до конца, с трансом всё нормально, контрольные напряжения в норме, УПС работает нормально, кроме неполной зарядки батареи.
ШИМ - АРС2020, АРС2010
|
10:29 02-04-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Не торопись,отвечая.Слишком много инфы-не понятно.Если в зарядке уверен.А у тебя платы 1:1,можно просто вызвонить.В Смартах может быть контроль зарядки процем,тут я не знаю и см. надо схему.Поиском по конфе посмотри.И по 450 и по 700,может кто похожее делал.Я писал про ШИМ зарядного узла,если он есть(я думаю есть).Что-то вроде 384х.
|
10:53 02-04-2013
|
|
|
mact
*
Сообщений: 9 Регистрация: 02.04.2013
|
Как раз процем и есть, насколько разобрался, АРС2020, вечером пересмотрю, отпишусь,
заодно думаю померять на 700-том ток заряда и на 450, на одних и тех-же батареях, при одинаковом(ну хоть приблизительно заряде).
Была похожая тема, но там всё исправилось правкой регистров проца(APCfix) у меня такой прикол не проходит, зарядка не проходит.
|
11:16 02-04-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Посмотрел поиском по APC2020(в латыни),правда на мощном UPCе...неужели и на 450-м такое же? Если платы одинаковые и батареи по две,то прошивки отличаются....и отличаются ли,Мне не сообразить,но мысль понятна?Я честно сознаюсь,на время отойду,может и переварю,а может нет... И как проц контроллирует зарядку,по какому параметру? Может контроллирующая цепь изменила свои параметры?
|
13:57 02-04-2013
|
|
|
mact
*
Сообщений: 9 Регистрация: 02.04.2013
|
МИА : |
Посмотрел поиском по APC2020(в латыни),правда на мощном UPCе...неужели и на 450-м такое же? Если платы одинаковые и батареи по две,то прошивки отличаются....и отличаются ли,Мне не сообразить,но мысль понятна? |
Да, именно, что бесперебойники один в один, кроме транзисторов в инверторе, даже транс такой-же, и корпус, и два акуума одинаковых,
поэтому и взял, мне он как-раз для котла подходит.
Мысль понятна, разберу опять 700 и 450, буду сравнивать.
|
14:53 02-04-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Я подразумевал одинаковость прошивок,а мощность UPSов- это мощность ключей.
|
15:24 02-04-2013
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
mact : |
выставил напряжение на клеммах 27,6 без батареи |
Дык - мало это. Ставь на вольт больше. При заряде 14В на батареях - нормально.
_________________ Старый Кот |
21:48 02-04-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Дядя Боря,посмотри поиском по конфе,по APC2020,там на мощном UPCе с этими мсх.зарядка так сделана..нужна твоя голова.Тема участника MVI.
|
02:02 03-04-2013
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
МИА, Если бы мне ещё кто сказал, на каких элементах там зарядка сделана, а то я в схеме даже R119 найти не могу.
_________________ Старый Кот |
06:05 03-04-2013
|
|
|
mact
*
Сообщений: 9 Регистрация: 02.04.2013
|
не сочтите за рекламу, но схема есть тут
Вчера немного поковырялся, напряжения контрольные
24 - 26,2
12 - 12,01
5 - 5,01
-8 -8,33
напряжение на снятой клемме аккумулятора - 27,6,
где-то так. Мерял сопротивление в контрольных точках, приблизительно совпадает, разброс до 5-10% не больше.
Причём, что в 700-том, который нормально работает, что в 450 - который ремонтирую, приблизительно одинаковые напряжения, кроме того, что в 450 при подключении аккума больше даёт просадку.
Поднял напряжение до 28 на аккуме, заряд стал подыматься, но полного заряда недождался(но до 95% дошёл),
сегодня вечерком попробую ещё раз.
Подскажите, ещё такой вопрос, я вот думаю, может подстроечный резистор(брал синий компактный, винтовой, импортный 22к+4,5к резистором добавил сопротивление последовательно), что я использовал слишком маломощный?
Но по этой-же схеме сделан и 700-тый, который нормально заряжает батарею.
|
08:27 03-04-2013
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
mact : |
который нормально заряжает батарею. |
Да не заряжают эти УПСы батареи нормально, всё в них - от лукавого. При нормальном заряде контролируется ток, а тут - только напряжение на батарее максимальное задаётся. А батареи - они разные, и что одной будет 100%, то у другой и в 50% не оценится, отсюда - и склонность как к недозаряду, так и к перезаряду в этих УПСах. То есть схема заряда сделана для какого-то гипотетического аккумулятора, с параметрами, близкими к идеальным. Сферический конь в вакууме.
А схема - она есть у меня, да только лень разбираться, где там зашифровали схему заряда. Скажи хоть - на каких транзисторах она.
_________________ Старый Кот |
10:05 03-04-2013
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Зарядка осуществляется через силовые ключи в этих ИБП, посмотрите С34 и большие С22, похоже на большие пульсации на С22, подключая АКБ, пульсации уменьшаются, вот и понижение напряжения до 26В. IC14 за зарядку отвечает.
|
10:56 03-04-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Дядя Боря,я здесь два раза обьяснил как посмотреть опыт.Там еще kokur обьяснял как здесь заряд идет.
|
12:14 03-04-2013
|
|
|
mact
*
Сообщений: 9 Регистрация: 02.04.2013
|
Vital59 : |
Зарядка осуществляется через силовые ключи в этих ИБП, посмотрите С34 и большие С22, похоже на большие пульсации на С22, подключая АКБ, пульсации уменьшаются, вот и понижение напряжения до 26В. IC14 за зарядку отвечает. |
C34 заменён на новый,
С22 заменю, сообщу результат,
спасибо за совет
|
13:34 03-04-2013
|
|
|
mact
*
Сообщений: 9 Регистрация: 02.04.2013
|
Vital59 : |
похоже на большие пульсации на С22, подключая АКБ, пульсации уменьшаются, вот и понижение напряжения до 26В. IC14 за зарядку отвечает. |
не успел купить С22, дома такого нет, завтра поменяю,
вот только не пойму, по схеме есть С22 и С22А, а на плате нашёл только С22=680мкФх40 вольт, а вот С22А=1000мкфх50вольт я так и не нашёл, причём такой размер практически невозможно не заметить....
его просто нет.
И, ещё, подскажите, С22=680мкФх40 вольт - это обычний электролит?
какой-то он странный, с несколькими проводами на минус...
|
00:43 04-04-2013
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
По сути обычный электролит, а так, в тонкости не вдавался не знаю, иногда для проверки подкидывал обычные электролиты. Пару раз на 700-ках приходилось их менять, но брал с битых плат, такие же. Думаю для проверки можно подкинуть 1000-2000мкф на 50В вместо родного.
|
07:18 04-04-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Судя по номиналу(680)- это просто изврат производителя(можно было линейку расширить-750,820,910 чтобы потребителя обескуражить),кол-во ног для"надежности"(электр. и мехн.). Вспомнил современный термин-маркетинговый ход.
Последний раз редактировалось: МИА (09:28 04-04-2013), всего редактировалось 1 раз |
08:23 04-04-2013
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
mact : |
С22=680мкФх40 вольт - это обычний электролит? |
Это хороший электролит
С недостатком - габарит не совсем стандартный. Толстый и короткий. Взамен можно практически любой ставить, на 50-63В, ёмкостью чем побольше - тем будет получше. Лишь бы влез.
_________________ Старый Кот |
09:02 04-04-2013
|
|
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|