Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC 400. Просветите, спецы.»

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Много лет, даже страшно сказать сколько, пользуюсь. Оно без RS232.
Схемы, выложенные в и-нете не такие. Мой, видать, старше. При замене батареии замкнул чего-то. Пришлось менять 4001, 4011 и 4066.
Решил проверить напряжение, которым заряжается батареяю А оно всего 13.3 вольта. И никакой R1, его не регулирует! Маловато будет. И почему в выпрямителе дежурного режима выходной конденсатор всего 0.1 мкф? С бОльшим конденсатором напряжение вырастает до 13.63 вольта, но UPS начинает верещать и греться, как печка. В чем задумка конструкторов?
14:24 24-02-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Илья, Номер на плате какой написан?
Ну и 13,3В в старых УПСах фирмы АРС - это была норма.
_________________
Старый Кот
14:35 24-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
640-0213D
REV.05
14:38 24-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Я не понимаю, как должна производиться зарядка. Сейчас аккумулятор подключен, на входе трансформатора 14.6 вольт, на выходе моста 12 вольт, подается на 15-и вольтовый регулятор. На его выходе всего 10 вольт. Стоит отключить батарею, уже 13.45 вольта. А было 13.3...

Последний раз редактировалось: Илья (14:58 24-02-2013), всего редактировалось 1 раз
14:56 24-02-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Илья, Схема 640-0213F есть. Думаю, пойдёт. Куда высылать? Да, судя по надписям на схеме, D rev5 имеет эту же схему. Там отличия написаны в угловом штампе.
_________________
Старый Кот

Последний раз редактировалось: Дядя Боря (16:43 24-02-2013), всего редактировалось 2 раз(а)
14:56 24-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Нет там прошивки. Разве что, в аккумуляторе. :)
15:00 24-02-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Илья, Ты не умничай, а адрес говори. :) Я последний раз такой 10 лет назад чинил.
_________________
Старый Кот
15:01 24-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Боря, нет там процессора. Адрес в личку.
15:06 24-02-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Илья, Мля, я что-то про процессор сказал? :) Счаз вышлю, схема фирменная, я когда-то был в нашем городе авторизован по ним. Да, на сейчас наверное так и остался единственным авторизованным, только семь лет как ни одного, кроме собственного, не видел. :)
_________________
Старый Кот
15:10 24-02-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Так, схему я сначала выслал, а потом поглядел, что на ней написано ВК300, ВК500. Будем надеяться, что и ВК400 там же. Пока что схемы всегда соответствовали номеру на плате, а вот то, что одинаковые платы вставляли в УПСы с разными торговыми названиями - это неоднократно встречался.
_________________
Старый Кот
15:26 24-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Схема что надо! Спасибо! Затыкается по сигналу ACFAIL/ Буду разбираться.
16:05 24-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
UPS отремонтирован. Затыкание происходило из-за очень большого тока потребления от батареи при включении инвертора. Напряжение питания падало с 12 до 7 вольт. Причина: странно звонящийся дарлингтон Q15 MPSA13. А может я и сам постарался. Заменил 4066 на 883/4066, а это, скорее, не одно и то же.
После IC1 амлитуда 15 в. Зарядка импульсами. IC1- регулятор на 15 вольт.
Что делают Q6, Q7? На затворы подаются импульсы 100 гц.
Спасибо Борису за схему.
11:45 25-02-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Илья :
Что делают Q6, Q7?
Рекуперация обратных токов (при индуктивной нагрузке)
_________________
Старый Кот
12:20 25-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
А схемы подключения обмоток трансформатора нет? И временных диаграмм.
Или описано где?
12:42 25-02-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Илья, Есть, но для более новых, с процессором которые уже. Силовая часть такая же, и диаграммки тоже. Сейчас ещё поищу и вышлю.
Гляди в ящик
_________________
Старый Кот

Последний раз редактировалось: Дядя Боря (13:10 25-02-2013), всего редактировалось 1 раз
12:56 25-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Вот, старая закалка что значит!
13:04 25-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Спасибо, почитал.
13:32 25-02-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Илья, Вот которая МакКинли инвертор блок диаграм - это для всех старых БЭКов фирмы АРС справедливо, а Q6, Q7 - ключи Клэмп-схемы. Кстати, они частенько горели, особенно если от УПСа пытались стиралки и холодильники (то есть устройства с электромоторами) запускать. :)
_________________
Старый Кот
13:40 25-02-2013   

Илья
Мастер

Откуда:
K.-A.
Сообщений:
3316
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
А у меня при принудительном запуске полевики грелись как черти, трансформатор тоже, и ничего не вылетело в силовой части. На совесть сработано.
13:55 25-02-2013   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC 400. Просветите, спецы.»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group