Предыстория APC Smart-UPS 700 неизвестна. Найден в гараже без батарей. Не работает вообще.
Было обнаружено 20 Ом по цепи 5В. 12В и 5В отсутствовали. Заменен стабилизатор 7805, который засаживал входные 12В и EEPROM 93C46 - по выводам питания 20 Ом.
После замены все напряжения в норме. Без EEPROM при нажатии на кнопку включения или подключении к сети пищит непрерывно и горят все светодиоды кроме "сменить батареи". Первая мысль прошить eeprom и установить, но решил проверить работу процессора. На выводах кварца 18 и 19 воздух. Генерации нет. Все выводы в нуле, кроме питающих. Сброс в нуле, и он звонится на землю 18Ом. По даташиту у него подтягивающий резистор к земле, но не настолько же маленький. 1кОм я допускаю, но не 18Ом.

Похоже умер процессор. EEPROM умер непонятно почему, но похоже в паре с контроллером. Правильно я мыслю?
Отсюда вытекает вопрос: где взять прошивку процессора? EEPROM в сети есть.

Последний раз редактировалось: limbast (22:36 12-10-2012), всего редактировалось 2 раз(а)
18:16 29-09-2012   

oleg22ov
***


Сообщений:
38
Регистрация:
27.08.2012

limbast :
Найден в гараже без батарей

Первым делом чтоб я зделал это промыл плату спиртом,внимательно осмотрел проводники.Проц убить ,я считаю тяжело (проверте с начало всю обвязку)
19:40 29-09-2012   

limbast
**


Сообщений:
10
Регистрация:
29.09.2012

Плата как новая. Он стоял упакованный в пленке и без батарей. Ни окислов ни пыли, ничего. Проц легко убить повышенным напряжением, что думаю и произошло - 7805 не спроста умер. Обвязки у этого контроллера нет никакой кроме кварца и вывода сброса, как и у всех других PIC, MEGA и MSP.
19:59 29-09-2012   

oleg22ov
***


Сообщений:
38
Регистрация:
27.08.2012

limbast :
7805 не спроста умер

Ну помимимо проца там у этой кренки еще есть нагрузка,а что показывает осцил на кварце относительно минуса , аккамуляторы должны стоять нормальные
И есть ли питание проца
20:08 29-09-2012   

limbast
**


Сообщений:
10
Регистрация:
29.09.2012

Ну я же написал, что после замены указанных деталей все в норме, т.е. все питания в норме, включая на процессоре 5В. На выходе кренки не 20 Ом, а как и положено десятки килоом. По схеме делители стоят - вот и показывает как положено.
Написал "На выводах кварца 18 и 19 воздух. Генерации нет". Это значит, что осциллограф ничего не показывает на этих выводах. Осциллограф естественно через делитель. Аккумуляторы новые. При включении и начале пищания на них просадки нет, потому как инвертор не запускается.
20:34 29-09-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Мое мнение: прошить ЕЕPRОМ!!!,устранить непрерывный писк-это может означать :НЕ видит сеть и...запустить.
06:39 30-09-2012   

limbast
**


Сообщений:
10
Регистрация:
29.09.2012

Даже без EEPROM генерация должна быть на процессоре. Программа не в EEPROM, а в ROM контроллера. EEPROM он читает уже после того как заработает. Отключить генератор программно у этого контроллера невозможно - он работает постоянно.
Сеть он видит, т.к. он включается и пищит при подключении сетевого кабеля. Что имеется ввиду под "видит" - на процессоре просто появляется питание 5В. При отсутствии сети и рабочем проце он должен не непрерывно пищать, а с интервалом в секунду и так же моргать светодиодами определенными, а не светиться всеми и постоянно.
09:53 30-09-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Логично,но не все. Попробуй включить с сетью,НО без батареи. Так что батарея первична.При подсоединении сети должна щелкнуть реле,если сеть в норме. Длинный писк при подтыкании вилки -однозначно...Я отвалил,устал очень.
10:44 30-09-2012   

limbast
**


Сообщений:
10
Регистрация:
29.09.2012

Мало того что логично, это так должно быть.
При подключении сети реле естественно щелкает как и при нажатии на кнопку включения. Но это тут не главное. Включением от кнопки и при подключении к сети управляет не контроллер, а логика. Она работает. Она то и подает питание на контроллер. А вот он молчит.
10:54 30-09-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Боюсь нарваться.Не на вас,у меня мои проблемы,личные.Меряли генерацию корректно? При простом подсоединении осцилла часто генерация срывается. Я просто "спасаю" проц. :gigi: ВО!!! Много описано про эту модель: мелкие кондеры на 22х16(50) высыхают нах (ESR)и ничего не работает.
16:03 30-09-2012   

limbast
**


Сообщений:
10
Регистрация:
29.09.2012

Я выше писал как я меняю выводы кварцев - через делитель. Опыт работы с контроллерами вагон и маленькая тележка. Работаю с ними очень плотно. 51е ядро на коленках ваял. Он и без кондеров работает как из пушки.
Алгоритм бы знать я бы и сам за пару дней наваял программу. Все выводы известны и их функции, но этого мало.
EEPROM кстати внешний нужен лишь потому, что у этого контроллера 83С654 нет внутреннего EEPROM. Но это уже мне не поможет. Там то программной памяти всего 16к байт. Думаю там программы кило на 4-6. Опыт в таких разработках обширных. Но зачем изобретать велосипед? Ведь уже все придумано и отлажено до меня прекрасной фирмой APC.

PS Какого лешего вообще помер контроллер?! Вся остальная часть работает, но думаю у других микросхем диапазоны питания тупо шире вот они и не померли от возможно превышения питания.
17:50 30-09-2012   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

limbast, Мил человек, Вы послушали бы МИА, он совершенно правильно советует - электролитические кондёры мелкие поменять. Одно дело, когда проц работает без кондёров, но с хорошим питанием. Другое дело - когда кондёры нужны не для того, чтобы проц работал, а для организации этого самого хорошего питания. У Вас был сдохший внутренний источник питания. Причина его сдыхания то Вами не устранена! Вы поменяли активные элементы, а высохшие электролиты - нет, а надо бы их поменять, причём как по 5В, так и, обязательно - по 12В.
_________________
Старый Кот
03:12 01-10-2012   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

limbast, Ваша беда в том, что у вас слишком много опыта. Надо часть из него на время откинуть, и заняться чернухой.
06:47 01-10-2012   

limbast
**


Сообщений:
10
Регистрация:
29.09.2012

Электролиты заменены. Ситуация не изменилась. Да и не могла измениться. Осциллографом на питании все чисто, без просадок (как и было).
09:27 01-10-2012   

krikus
*******


Сообщений:
3114
Регистрация:
13.05.2004

Странная история...получается что кренка сама по себе подохла и утащила проц с памятью.
Попробуйте подкинуть заведомо исправный кварцевый резонатор и кондесаторы в его обвязке. Или попинать проц от внешнего генератора.
11:32 01-10-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Спасибо вам всем,автору особенно.У меня сегодня суперпозитив,а ваше участие в теме...Упиваюсь!(не в смысле напился :lol: ).Автор раскрыл все карты,уверен,что он сделал все. Кстати с внешним генератором на кварц помню запускали безнадежные ЭЛТ моники. Но,кажется проц убит по питанию.И такое было на последних ЭЛТ.Лично у меня лежит Лыжа 17-шка с так убитым процем(новье),
Всем удачи. :flag:
11:54 01-10-2012   

limbast
**


Сообщений:
10
Регистрация:
29.09.2012

krikus, Кварц был заменен сразу же. Не помогло

МИА, krikus, Внешний генератор требуется, если fuse биты неверно зашиты. Не думаю что тут произошло что то подобное. В моей практике такие проблемы возникают во время программирования, но не во время работы.
И все же, вы хотите сказать, что вы подавали 16МГц на вход и процессор монитора работал? И что потом? Прошивали фьюзы или генератор в монитор вставляли?
15:06 01-10-2012   

krikus
*******


Сообщений:
3114
Регистрация:
13.05.2004

limbast :
И все же, вы хотите сказать, что вы подавали 16МГц на вход и процессор монитора работал? И что потом? Прошивали фьюзы или генератор в монитор вставляли?

---
Предположения такие что у процессора сдыхало не ядро а схема генератора. Внешний генератор его замещал и проц начинал нормально работать.
Попробуйте, хуже уже не будет :)
15:43 01-10-2012   

limbast
**


Сообщений:
10
Регистрация:
29.09.2012

Прошивка ревизий R8 и R9 любезно была предоставлена человеком под ником apc с родственного этому форума, за что ему огромнейшее спасибо.
МК заменен на подходящий AT89S8252 на ядре С51 и запрограммирован по ISP.
Дамп 93С46 был найден на просторах интернета, залит и поставлен.

УПС заработал в штатном режиме.
22:34 12-10-2012   

Список разделов -> Компьютерное железо: «(Решено) APC Smart-UPS 700 не работает. Сгорел МК и EEPROM.»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group