Список разделов -> Компьютерное железо: «Eaton NV1400 - не включается»
|
|
MVI-3
**
Откуда: Odessa Сообщений: 10 Регистрация: 11.06.2012
|
Пришел Eaton NV1400, плата 098-88959-01(A), на наклейке 17867-00P-103(e1). Сгорели Q26, Q28, Q55, Q56, Q21, Q22, Q53, Q54. Заменил также сопротивления 10 ом в цепи н/в полевиков, м/сх КА3525А.
1. Зарядка идет нормально, по достижении 36,7 в - отключается, в т.ч. и вентилятор.
2. От сети включается нормально, в качестве тестовой нагрузки две послед. соединенных 15вт лампы от холодильника. Индицирует работу от сети и заряд АКБ(2 * 12 в 7,2 ач).
3. ПРи переключении на работу от АКБ - писк, загорается нижний красный с/диод - "плохая батарея", не включается. АКБ нормальная, проверялась.
4. Полагаю, процессор не видит АКБ при вкл на работу от АКБ. Думаю поиск начать в этом направлении. Схему в интернете не нашел.
Может кто-нибудь сможет выслать кусок схемы или подсказать конкретные места поиска? Был бы рад и заранее спасибо.
|
10:59 07-08-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
вообще-то этот аппарат может быть гарантийным...
|
11:43 07-08-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
MVI-3 : |
Схему в интернете не нашел. |
и не найдешь
|
11:45 07-08-2012
|
|
|
MVI-3
**
Откуда: Odessa Сообщений: 10 Регистрация: 11.06.2012
|
feanor_, гарантия кончилась и спасибо за сочувствие
|
12:00 07-08-2012
|
|
|
MVI-3
**
Откуда: Odessa Сообщений: 10 Регистрация: 11.06.2012
|
1. Проверил реле - норма.
2. Вышел на процессор MC68HC908? 17p.
Кто знает, что еще проверить?
|
15:17 07-08-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Вышел на процессор? Иль не вышел?
В пиджаке 17р. волнуют грудь...
Если тема вас и не колышет,
То куда еще мне заглянуть?
|
17:01 07-08-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
MVI-3 : |
Зарядка идет нормально, по достижении 36,7 в - отключается, в т.ч. и вентилятор.
2. От сети включается нормально, в качестве тестовой нагрузки две послед. соединенных 15вт лампы от холодильника. Индицирует работу от сети и заряд АКБ(2 * 12 в 7,2 ач). |
че за бред, 2 АКБ 12 в и напряжение зарядки 36,7 В??? может 3 АКБ???
MVI-3 : |
АКБ нормальная, проверялась. |
если гарантия закончилась, то им более 2 лет... как то так...
|
18:37 07-08-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
И зарядка не простая,а с защитой по ..."..достижении 36,7 В.." и динамическая.От так вот.
|
07:04 08-08-2012
|
|
|
MVI-3
**
Откуда: Odessa Сообщений: 10 Регистрация: 11.06.2012
|
1. feanor_, МИА, - посмеялись? Рад за Вас. Ну не 36,7в, 26,7в - уже седые, можете самостоятельно догадаться, обязательно ждете подсказки. Не красиво.
2. При подаче сети вкл вентилятор, начинает работу зарядка. Контролирую не ток, напряжение - так удобнее, ток проверяю при необходимости. Так вот, по достижении на АКБ 26,7 в зарядка ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ, (это видно по прибору - "замерзают" показания) и ОТКЛЮЧАЕТСЯ вентилятор.
3. С +АКБ идет ОДНА дорожка на процессор, 17н, резисторы делителя в норме.
|
13:58 08-08-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
проц в этом ИБП управляет и зарядкой, и вентилятором, на включение и выключение...
|
15:13 08-08-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
лучше проверить ИБП на новых АКБ, родным не верить...
|
15:16 08-08-2012
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
для проверки АКБ - подключите нагрузку (мы обычно галогенку 12В 50Вт вешаем) и посмотрите падение напряжения - если более 0.5-0.7В - АКБ в мусор. Ессно на 1 АКБ (а не на сборку из последовательно соединенных )
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
20:10 08-08-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Типичный пример лечения гланд....через ж...Отстань от батарей(если предохр заменил) и займись перечисленным сгоревшим -недолечил.
Ждешь перечисления замен -во!!!Плата у тебя.Вон и homelessу мозги засушил с батареями.Кстати, что такое" н/в в цепи полевиков"(н?в-нижний вывод?) Даже если я ошибаюсь,что за транзюки сгорели??А кондеры на ESR проверялись? Какого класса UPS?
|
11:40 09-08-2012
|
|
|