Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «SURT5000XLI внутренняя ошибка»

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Доброго времени! Поиском пользовался, не помогло. Был с убитыми батареями, ставлю исправные, которые работают в исправном аналогичном аппарате. При попытке холодного пуска или при подаче сетевого напряжения загорается "крестик" и самый верхний диод линейки индикатора заряда. С фиксом общается, там в одном из регистров единственная ошибка, типа "перегрев", хотя внутренньую температуру показывает как комнатную. Напряжение батарей фикс показываел 210 Вольт, т.е. зарядка как бы должна работать. Пока не вскрывал. Не подскажет ли кто нибудь, что это за ошибка?
14:05 14-06-2012   

nessy
*****


Сообщений:
111
Регистрация:
22.11.2005

http://sturgeon.apcc.com/Kbase.nsf/0/347c35d0d62a522649257088004877d7/$FILE/faults_rev_e.xls

При установке новых батарей могли термодатчик зацепить, он там может быть
в батарейном отсеке.
15:57 14-06-2012   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Благодарю за файл. Премного.
Датчик посмотрю.
16:31 14-06-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Мои три копейки,судите как хотите.Напряжение батарей =это сумма напруг аккумуляторов в отсеке(ах),а зарядка =это напряжение источника,отдельного,который заряжает батареи и должен быть немного больше напряжения (суммы) батарей.

Последний раз редактировалось: МИА (16:58 14-06-2012), всего редактировалось 1 раз
16:53 14-06-2012   

nessy
*****


Сообщений:
111
Регистрация:
22.11.2005

Если там 16 батарей как в SURT3000, то там при зарядке напряжение на батарее 218-219V
16:58 14-06-2012   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Я включал ненадолго, имел в виду, что если бы не было зарядки, то, наверное было бы меньше 210 вольт.
До пациента пока не добрался. :)
09:32 15-06-2012   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4800
Регистрация:
09.07.2004

dan_ko :
До пациента пока не добрался. :)

такого пациента в авоське не донесешь, разве что в носилках с 4 -мя жлобами в комплекте :)
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
13:10 15-06-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Мня,на ровном месте...Меряешь батареи на UPSе-это батареи.Подтыкаешь сеть -получаешь зарядку.Как проверять батареи писалось ниже.Перечитал на третий день Внимательно. Осознал.dan_ko, напомни,что "крестик" означает.Я бы по конденсаторной мелочи ESRом пробежался.А если аппарату не мало лет,то и по большим литикам.Не забывайте - UPS из сети НЕ вынимают!
15:48 15-06-2012   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

МИА :
напомни,что "крестик" означает

Лампочка на морде, с символом в виде крестика, означает внутреннюю ошибку.
07:26 16-06-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Спасибо,запомнил. :)
08:51 16-06-2012   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

nessy, Ещё раз благодарю, передёрнул разъёмчик термодатчика и всё заколосилось.
13:15 19-06-2012   

Список разделов -> Компьютерное железо: «SURT5000XLI внутренняя ошибка»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group