Список разделов -> Компьютерное железо: «SURT3000XLI горелые элементы»
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Добрый день!
Силовая плата 640-0751J_REV10. Сгорели предохранители батареи, ключи+диод
батарейного DC-DC преобразователя и еще прогорел в уголь конденсатор C721 и распла-
вился(8-( я думал он на керамике) R828(может из-за них и ключи накрылись?).
Не подскажет ли кто-нибудь номиналы C721 - R828 ?
|
18:00 29-05-2012
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
640-0751E
C721 1000pF 1kV
R828 10ом 2W
|
19:22 29-05-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
По номиналам - демпф. цепочка.Выводы правильно делаются? Nessy,как предыдущий UPS, сделан, интересно?
|
05:27 30-05-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Алексей.Л,
спасибо, будем искать . К типу конденсатора предьявляютя какие-то требования?
Для ключей( стояли с маркировкой G30N60 infineon) из доступных есть только
IRG4PC50U, IRG4PC50W( у них допустимый ток при 100 градусах на 3А меньше, при
25 на 14А больше, импульсный больше в 2 раза, динамические х-ки вроде как лучше),
пройдет ли такая замена?
МИА,
Не знаю, правильнный вывод или нет, подозреваю что ключи вылетели из-за этой
цепочки. Предыдущий был отложен на полочку чтобы подзабыть чего я в нем намерял
и попробовать заново, иногда помогает.
|
09:28 30-05-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Спасибо,nessy. Жду,верю в тебя,удачи.У ключей раскачку проверь,на всякий.Если этот демпф. цепочка,то ключи НЕ из-за нее,видимо был какой-то бросок сети(как вариант - индукт нагрузка,еще молния по сети пролетела -лето ведь.)
|
09:38 30-05-2012
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
А серийный номер аппарата какой ? И какой даты выпуска АКБ в картриджах ?
Это к вопросу о причинах...
|
06:46 05-06-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Серийный номер NS071601840
АКБ родных нету. Достался вместе со стопкой других бесперебойников, история неизвестна.
Пока заказал IRG4PC50U, выпаял радиатор, выяснилось что умерла еще пара
IRG4PF50W, звонится как подключенная параллельно паре нижних ключей(сток на земле) батарейного
преобразователя .
Не, запутался. Что-то у меня ключи коротят батарею на землю минуя дроссель Ж:-(
Что чем управляется выяснить затруднительно по
плате управления. Но стоит там 3( ) PFC контроллера 3854 и один шим 3842
Нет, ошибся PFC 2шт, третий не 3854 а 3706.
|
09:13 05-06-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
В общем поменял 6 ключей ,диод, конденсатор(нашел только красный,
металлопленочный на 2 kV) с резистором, упс заработал без нагрузки, и от сети, и от
батареи. Батареи правда все разного возраста. Сейчас стоит заряжает, на батарее 219V.
Стоит ли проверять на нагрузку с этими батареями(я так понял DC-AC намекал что
преобразователь мог выйти из строя из-за плохих батарей, а какая физика этого процесса)?
|
13:30 08-06-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Привет Единственный человек делающий дело ,да еще ТАкое =батареи на 220!!!Проверяй батареи даже в кассетах по одной: вольтметр( с крокодилами) и параллель -лампа авто с кнопкой. Вольтметром сикешь,а кнопкой следишь как под нагрузкой,гарантия, что в блоке нет дохлых.Дохлые могут вести непредсказуемо и отсюда проблемы.Кстати и НОвые батареи Следует ТАК проверять!!! Лето однако,но люди есть и работают Спасибо.
|
13:54 08-06-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Почитай некоего Potokа,поучительно. На этой странице.
|
13:58 08-06-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
МИА,
Спасибо за поддержку
Померял батареи на разряд - явно дохлых нет, но разброс видимо по уровню заряда
и внутреннего сопротивления большой- при заряде в аппарате напряжение от 12.2
до 15.2 V
|
14:26 08-06-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Пиши ПРОЩЕ и понятнее.Кассету с батареями вынимают и меряют по ОДНОЙ ,неподключенные к зарядке!! Просадка напруги под лампой должна быть минимальна!!!! Удачи.
|
14:36 08-06-2012
|
|
|