HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

Собственно UPS-ами никогда не занимался, поэтому сюда. Принесли интеллектуальный модуль от этой штуки - SYMIM5. На плате сдох БП - резнул ключевой, ну и еще SMD-шки по мелочи. Все вроде восстановил, но возник затык с проверкой работоспособности БП. Кто то разбирался, что с другой стороны шестиконтактного разъема? Эта часть в дивайсе, который у клиента. Пытался схему рисовать - по такой плате нереальное занятие. Часть набросал, могу выложить. Но понять по этому куску (от 6-контактного разъема до 300-вольтовых литов) ничего не смог. Литы на 450 вольт, ничего похожего на PFC не обнаружил (похоже тоже за бортом этого модуля). Короче интересует конкретная инфа, что с другой стороны разъема. Если конечно это есть у кого то. Фотку части модуля (без ключевого с радиатором) выкладываю. http://fotki.yandex.ru/users/kotmicky/view/481284/?page=0
10:13 18-05-2012   

lzb
*****

Откуда:
Tomsk
Сообщений:
111
Регистрация:
14.12.2009

APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
----
мож эти разъёмы для подключения к следующему модулю?
11:13 18-05-2012   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

Цитата:
мож эти разъёмы для подключения к следующему модулю?

Там типа корзины. Вставляешь блок - разъмы (их два, второй не интересует) стыкуются с ответной частью. По 6-контактному 220 приходит, больше неоткуда. Но не просто на 2 провода 220 подать, там еще какие то цепи должны подключиться. Иначе не включится.
11:19 18-05-2012   

lzb
*****

Откуда:
Tomsk
Сообщений:
111
Регистрация:
14.12.2009

http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SYA16K16I&tab=documentation
тут мануальчики, можно почитать.

ессно кроме 220 там ещё управляющие сигналы - оно ж scalable.
11:21 18-05-2012   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

Мне только БП проверить. Естественно никакую низковольтную часть проверять не собираюсь.