Список разделов -> Компьютерное железо: «Решено. Powerware 9125 3000E не включается.»
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
При включении только с батереей включает вентиляторы на 3 сек, моргает всеми
светодиодами и выкл. Напряжение на DC BUS не появляется.
С батареей включенный в сеть- на DC BUS появляется больше 1000В(!), снижается
до 950 и моргает сетью как бы готов, заряд идет.При попытке включить начинает пищать пока не откл сеть.
Предохранители все целы, силовые транзисторы тоже.
На плате управления при вкл появляются 5В, +12В, -9В.
К чему прицепиться для начала - смущает 1000В на DC, обратная связь по напряже-
нию с PFC уходит куда-то в плату управления, или почему нет напряжения на DC от
батареи?. Может у него есть какая-то диагностика в коммуникационный порт?
Последний раз редактировалось: nessy (13:16 14-08-2013), всего редактировалось 1 раз |
10:15 26-04-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Сам искать пробовал?
|
10:46 26-04-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Информативно.
Что искать?
|
11:56 26-04-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Предваряя вопросы брали ли в руки тестер- транзисторы и диоды прозвонены- ок,
конденсаторы проверял на ESR - тоже близко к норма, платы без следов горелого.
Резистивные цепочки с DC прозвонены.
Тяжело раэобраться не имея под руками хотя бы исправного на подкидку плат, их здесь
три штуки. Схему не нашел, хотя говорят что она существует.
|
12:16 26-04-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Теперь можно и намекнуть: поиск,9125.
|
12:58 26-04-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
Цитата: |
Теперь можно и намекнуть: поиск,9125. |
Поиск ничего не даст однозначно.
|
19:56 26-04-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Уже дал...гыгы,если он догадается
|
20:20 26-04-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Вообще я тему открыл надеясь получить совет, померять там , напряжением управляет XX, я бесперебойники такой мощности вообще открыл первый раз,
а вы мне предлагаете в гадалки какие-то поиграть. Ничего похожего
в поиске я не нашел.
Гыгы
|
20:54 26-04-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Nessy насколько я понял,это UPS Line-on,мощный и не очень распространенный.Поэтому надо искать и обращатся к спецу,который имел с ними дело.Усе.
|
05:47 27-04-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Да вот жду, может кто-нибудь просветлит. Пока только появилась идея замкнуть(уменьшить) один резистор обратной связи с DC в плату управления, если напря-
жение регулирует она, DC теоретически уменьшится(если работает регулировка ).
Судя по емкостям DC не должно быть выше 800В.
|
09:00 27-04-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Попробую порассуждать,может будут глупизди,не обессудь,глянь, на что и натолкнет мыслю...Долгий писк-обычно не видит сеть.То что заряд идет -это НЕ показатель.Обычно на заряд свой маломощ.БП,но до диагнозтики сети самого UPSа сеть не доходит.Предохры спец,резисторы высокоомные.Операционнички: сдвоенные,счетверенные частенько "летят".А,забыл релюхи: залипают,обгорают- мало ли идиотов вешать на UPSы даже утюги шутка.Эт все что в мою башку залетело навскид.Вот еще мысль: память какая? Почитать бы на всякий...да и пригодится кому.
|
10:11 27-04-2012
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Здесь есть схема
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=328
Схема в OrCADE ИБП Powerware 9125 старого и нового образца , используемые у нас на ГРЭС. рисовал сам. новый так ине дорисовал, потому как интересовали цепи питания.
Но чтобы скачать, есть требования
У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
|
12:46 27-04-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
не факт что подойдет, т.к. PW9125 в модельном ряде состоял из 3 топологий:Spark, Kilimanjaro и топология без названия. У топик стартера 3 топология, т.к. аппарат состоит из 3 плат :PSDR, CNVT и CNTL.
|
13:32 27-04-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Алексей.Л, я нашел эти же схемы на другом ресурсе, они скорее всего
от 9125 другой мощности, но конечно похожи, в общем видимо напряжение на DC регули-
руется платой управления. Расматриваю вариант скопом заменить все компараторы и
оу на плате управления.
|
14:52 27-04-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
feanor_, название у меня на языке вертится. Читаешь форумы- какие-то приличные
всем упсы попадаются, сами про себя рассказываю там фаулт, сям. Попробовал включить
его как в режим установки констант, т.е. зажимая выкл звука(от батарей, с сетью не хочется пока)- моргает всеми диодами, пищит, зажигает перегрузку и выключается.
Пока голова чтобы отдохнула залез в PW5125 1500i, не включается, наверное типовуха,
может кому пригодится - высохли емкости возле 7805 возле платы управления.
|
15:06 27-04-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
ну там за это отвечают U18, U23 и U21.
|
15:10 27-04-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Дело пошло,народ подключился,жизнь продолжается.Главное- камень бросить...
|
15:18 27-04-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Для проверки операционников я использовал какой-нибудь свой прибор в котором установливал под нужные мсх. сокиты и подбрасывал туда подозрительные мсх. с ремонтируемых аппаратов.
Дополню с утра. .Не нравятся мне:продолжительный писк и мигание Всех индикаторов.За это следует зацепится.Проц не на соките случаем.Да и все что на сокитах всегда следует подозревать на неконтакт.А платы Как вставляются? И совсем дикая мысля:фазировку вилки сети пробовал менять..?
|
16:35 27-04-2012
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Замена всех ОУ ничего не дала. Все чипа припаяны, сокетов нет. Положение вилки в розетке тоже ни на что не повлияло. Попытался проверить регулировку DC уменьшением
сопротивления вроде как делителя с DC - не влияет. Заметил непонятную картину,
включаю в сеть(с батареей) напряжение на DC 500V на каждой емкости, выключаю,начина-
ет падать, если повторно включить в сеть пока не отключились вентиляторы - напряжение
на емкости 300V и не растет, хотя так же не включается.
|
15:44 28-04-2012
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Дистанционно не поможешь, тащи в сервис.
|
06:24 05-05-2012
|
|
|