Den_001
**
Сообщений: 15 Регистрация: 04.12.2010
|
Доброго дня)))
Имеется Back-UPS ES 700" BE700-RS вчера начал пищать постоянно писк хриплый(только включаешь в розетку и он пищит) на данном форуме попадалось что сопротивления обмоток транса 430-2078A :
APC Back UPS ES 700 BE700-RS
Трансформатор 430-2078A
Красный-чёрный 26.25Ω, 1.554mH
Красный-белый 26.2Ω, 1.55mH
Разъём
Коричневый-синий 253Ω, 16.38mH.
тут http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=15880
у меня же так:
APC Back UPS ES 700 BE700-RS
Трансформатор 430-2078A
Красный-чёрный 0.1 Ω
Красный-белый 0 Ω
(я так понимаю это толстые силовые провода)
Разъём (я так понимаю судя по цветам это трехпиновый разъём)
Коричневый-синий 0 Ω
и еще тонкий красный провод с этого трехпинового разъёма (там где Коричневый-синий) звонится с толстым красным проводом тоже 0 Ω, привольно ли это? (мне кажется нет) и кстати этот тонкий красный провод не звонится больше ни с кем.
Там есть еще двухпиновый разъём(черный и белый тонкие провода) там 8,3 Ω
при отключении этого трехпинового разъёма от платы ИБП включается но быстро выдает другие ошибки (морганием светодиода) но писка того уже нет. и нет ли у кого схемы данного транса и ИБП? буду очень признателен.
Ответьте пожалуйста кто знает
|
13:39 06-03-2012
|
|