Оффтопик
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Оффтопик: «вентиляционная система topvex 1000/1500»

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
Привет всем!!! В ней есть такой блочёк под названием Corrigo E17S так он скотина не раб, и таких блочком много....... Ведёт себя просто, включаешь и на выносном табло моргает один квадратик. Помнится у нас кто то электронику вент.систем ремонил.... Блоки ведут себя на удивление одинаково, вот тут то и появляется мысля о прошивке........ :gigi:
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
18:25 16-02-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Там,откуда принесли неисправные,можно на время один исправный поиметь для снятия прошивки? Или секретная контора? :lol: Есть у меня один человечек из вентил. конторы. :gigi:
16:05 17-02-2012   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
МИА, Игорь, мне не надо чела из вент конторы, они инструмента меньше разводного ключа в руках не держат. Блоки смешные, их только продают и не слова о ремонте.
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
00:25 19-02-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Дык для этого есть Val!!!! :handup:
07:03 19-02-2012   

aspid
Мастер

Откуда:
Санкт Петербург
Сообщений:
918
Регистрация:
21.12.2011

А переписка с производителем ничего не дала? Если блочков много, это уже почти дилер, нехай дают прошивку.
http://www.systemair.com/corp-en/systemair_products_int/hamta_information_2_2/programvaror_2_3
_________________
Ученые выяснили, что самый понятный язык на земле китайский, его понимают минимум 1,5 млрд. человек.
13:18 19-02-2012   

DARKOSHA
Мастер


Сообщений:
779
Регистрация:
08.04.2004

 e-mail 
У меня был опыт общения год назад с официалами по поводу ремонта климат системы на МРТ. Там однозначно умерла УФ ПЗУ!!! Так я два месяца бился с начала с местным представительством, а потом и до буржуев дошел... Наши мне выдали несколько ИМС с прошивками для более новых моделей!!! А аппарат был 1993 выпуска!!! Мне пришлось дважды буржуям посылать фото шильдиков и самого блока управления!!! Пока они поверили или поняли что мне надо. Правда за это время у фирмы уже дважды поменялось название ( хозяева)!!!
В конце концов они нашли нужную прошивку, но написали что у них уже нет таких ИМС и они мне не могут ее прислать.... Пришлось уговаривать их чтобы они мне сами файлы прислали.... В итоге я получил файлы двух версий той что стояла и последней для данного блока.

А ты сам то этот блочек вскрывал?
Что там внутри?
Фото сделать и выложить можешь?
14:32 19-02-2012   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=UPSD3212C40U6&prefix=U
как думаете что это за контроллер и чем его можно прошить?
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
21:52 20-02-2012   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

контроллер с ядром интел 8032 программируется JTAG. По большому счету это то же ядро что и 8051. Только навешена развитая периферия. Только тебе от этого легче не стало.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
06:52 21-02-2012   

Список разделов -> Оффтопик: «вентиляционная система topvex 1000/1500»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group