Список разделов -> Компьютерное железо: «Сильно не пинайте. Снова нужна помощь с УПСом»
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
APC SUA2200 RMI 2U 640-0799F-Rev06 L1
Неверно определяет уровень заряда батарей. На разъеме контейнера 52,2В, а УПС орёт, и индицирует везде уровень заряда меньше 10%. И добросовестно начинает заряжать батареи.
Ткните носом - где Dog kramte?
_________________ Грызун |
13:58 19-01-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
а АКБ новые ставили? или старые? что-то APC-FIX или UPSDiag говорит?
|
14:04 19-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Всё новое.
УПСДИАГ говорит о том, что уровень заряда менее 10%, то же говорит АПСФИКС и передняя панель аппарата.
_________________ Грызун |
14:31 19-01-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
а сброс регистров проводили?
|
14:59 19-01-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Леша,хорошо ты французский или испанский не знаешь.............вот тебе еще термин: kat pisce.Чую рыть электронику надо:резюки или операционник,определяющие заряд.Добавлю,может и литики в этих цепях(может и в других).
Последний раз редактировалось: МИА (18:35 19-01-2012), всего редактировалось 1 раз |
15:19 19-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
МИА : |
Чую рыть электронику надо:резюки или операционник,определяющие заряд. |
У меня нос тоже запахи различает, как и противоположное место организма.. Хорошо бы хотя бы зону определить, о схеме я уж и не мечтаю..
feanor_ : |
а сброс регистров проводили? |
Нет. Это УПСДИАГОМ делается?
_________________ Грызун |
15:28 19-01-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
да делается, в разделе калибровка, есть 0, 4, 5, 6 регистры, правой кнопкой на нее- изменить. Для данного аппарата 7F ( 0 регистр), 0A (4), B7 (5), 0F (6).
|
15:35 19-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Это я делал в первую очередь.. Именно такие данные стоят. Я называю эту процедуру "установка констант"
_________________ Грызун |
15:37 19-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
feanor_ : |
Для данного аппарата 7F ( 0 регистр), 0A (4), B7 (5), 0F (6). |
У меня есть еще и другой вариант 09 ВС 11 AF (4 5 6 0) Пробовал оба варианта. Этот вариант в своё время получал от айписишников из Московии
Сейчас еще раз поставил ваши данные констант - уровень заряда батарей 1%. Хотя на разъеме 52В
Вопрос попутно: Значение "U батареи" (команда b) какое должно быть? У меня сейчас стоит 55,35
_________________ Грызун
Последний раз редактировалось: Lelik (16:07 19-01-2012), всего редактировалось 1 раз |
15:40 19-01-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
понял, я для 3u дал данные, ошибся, ну тогда только плату смотреть
|
16:04 19-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Иляс, там еще вопрос, в последнем моём посте.
_________________ Грызун |
16:11 19-01-2012
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Попробуйте UpsDiag поизменять напряжение батарей в меню "калибровка" в +или _ и посмотреть как изменяеится напряжение батарей.
|
16:26 19-01-2012
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
Вопрос попутно: Значение "U батареи" (команда b) какое должно быть? У меня сейчас стоит 55,35[/quote]- lда вроде норма
|
17:17 19-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Константы выставил свои. После "теста батарей" УПС сам изменил значение "U батарей" на 51,8. Наблюдения продолжаются.
Заряжу до 100% и вырублю, не отсоединяя от 220. Утром проверю.
_________________ Грызун |
17:26 19-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Ну вот и нарисовалась более чёткая проблема:
- не удаётся зарядить батареи до 100%.
Вечером поставил на заряд. Утром - уровень заряда на тех же 57% и остался.
Проверять узел заряда или есть еще предложения?
_________________ Грызун |
08:24 20-01-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Проблема двоякая: узел заряда и узел измерения величины заряда.
|
08:46 20-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Гош, ты не выделывайся, ты мордой моей ткни..
Напряжение на батарее-то он измеряет фактическое. Показания близки к факту, значит и уровень заряда он должен правильно определять. Или я чего-то не понимаю?
_________________ Грызун |
09:05 20-01-2012
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Я бы электролитические конденсаторы проверил, частенько такие глюки появляются при потере наминала конденсаторов.
|
10:03 20-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Алексей.Л : |
Я бы электролитические конденсаторы проверил |
Это было сделано в первую очередь.
_________________ Грызун |
10:14 20-01-2012
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Если у кого есть, киньтесь дампом ЕЕПРОМ для
APC SUA2200 RMI 2U 640-0799F-Rev06 L1
_________________ Грызун |
16:51 20-01-2012
|
|
|