Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 620 INET иногда мигает Он-линэ и Он-баттери»
|
|
Alius
Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2011
|
Привет.
APC Smart-UPS 620 INET иногда мигает разом Он-линэ и Он-баттери. Иногда работает нормально несколько часов, иногда день или два пока случается упомянутый трабл.
Перерыл форум. но не нашел решения.
Плата вроде как бы 640-0232G REV. 7 (могу и ошибится на некоторый символ). Если понадобится, уточню.
|
23:54 24-12-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Не то копал или врешь.Почитай листа 2-3, все темы по АРС. Трабл уже стандартный.
|
10:43 25-12-2011
|
|
|
Alius
Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2011
|
Прочитал более чем 2-3 листа. Но или не про ту модель пишет или трабл не совсем тот. Из того что прочитал стал бы менять реле (правда не знаю которую из 4-5). Правильно думаю или нет? Если не сложно, может кто конкретное url подкинете?
Спасибо.
МИА : |
Не то копал или врешь.Почитай листа 2-3, все темы по АРС. Трабл уже стандартный. |
|
02:32 26-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
|
|
te
*****
Откуда: Кривой Рог Сообщений: 150 Регистрация: 17.01.2006
|
Надо заменить все маленькие электролиты 22 мкФ 16В.
|
22:35 27-12-2011
|
|
|
te
*****
Откуда: Кривой Рог Сообщений: 150 Регистрация: 17.01.2006
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Я же говорил:ВРЕТ Халявщик!
|
04:10 28-12-2011
|
|
|
Alius
Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2011
|
Спасибо. Читал этот пост раньше, но не свел мой трабл к описанному. Уже поменял все 22 мкФ 16В электролиты, кстати у всех старых номинал был в пределах 20-22 мкФ, так что много илюзий на успех неимею.
Ну что, буду тестить помогло или нет.
П. С. Если есть другие идеи, пишите.
te : |
Надо заменить все маленькие электролиты 22 мкФ 16В. |
|
19:38 28-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
как вариант проверить все клеммные соединения..
|
21:17 28-12-2011
|
|
|
Alius
Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2011
|
Заменил всех емкостей по 22 мкф на новые. Их там штук 6 было. Протестил всех старых - у всех номинал был в пределах 20-22мкф.
Но как там бы небыло, теперь все хорошо - уже почти вся неделя как никаких сбоев.
Большое спасибо за помощ.
|
19:18 04-01-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Молодессс! А электролиты Дааавно проверяют НЕ на емкость,а на ESR.
|
21:33 04-01-2012
|
|
|