Список разделов -> Компьютерное железо: «[Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I»
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
Всем привет!
Есть три таких аппарата, у всех кроме прочих неисправностей, прослеживается следующая штука.
Все аппараты с новыми заряженными акб 4шт * 12в 7Ач.
Плата 640-0253G.
Заряжаются АКБ до 100%.
Firmware 738.2.I
Напряжения сети и акб видит: сеть +2в, акб -0,9в (на акб 27,9 в проге 27,0 в)
Дается нагрузка 50%. Пытаюсь калибровать напряжение сети и напряжение АКБ через сервисный режим, не получается в терминале пишет NO. Калибровку коэффициента емкости акб получается сделать.
Затем отключаю 220, через минуту выключаю упс. затем через минуту подаю 220 в. Включить упс больше нельзя без отключения сети и акб.
В сети находил прошивки епрома - результат тотже или еще хуже.
Ребята подскажите в какую сторону копать???
Последний раз редактировалось: maslennikoff (14:13 19-12-2011), всего редактировалось 1 раз |
10:05 13-12-2011
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
maslennikoff : |
Напряжения сети и акб видит: сеть +2в, акб -0,9в (на акб 27,9 в проге 27,0 в)
|
Какой прграммой смотрите?
|
10:24 13-12-2011
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
UPSDiag2 и терминал там есть, да вроде прога нормальная/
Вот еще один такойже аппарат нарисовался. Пишет что в сети 312 вольт. Коэффициент сетевого напряжения не правится....
|
10:29 13-12-2011
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
демо версия позволяет только смотреть, а изменять кажется ничего нельзя или я ошибаюсь. Запустилась с админправами, менять ничего нельзя. Та же петрушка, значения напряжений теже...
|
10:56 13-12-2011
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
параметры сеть и акб -те же?
|
10:59 13-12-2011
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
ну да, обе проги показывают значения напряжений акб и сети одинаково. Напряжение сети и его значение отличаются между собой и тоже с акб. Ну да это может и не так важно, как глюк с пропаданием сети...
если у кого есть киньте дамп с рабочего аппарата сюда mva1812@mail.ru
|
11:04 13-12-2011
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
Прошивка рабочим дампом результата не дала, проверяю электролиты, есть приборчик еср мерять. пока 3 шт. 22.0 * 16 в смд заменил, но эффекта видимого нет.
|
16:47 13-12-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Что,по прибору показало,что плохие или на шару меняешь? А позиционнички людям..И зачем smd ?И что за алгоритм - без батарей включать???
|
18:30 13-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
бывают
аппараты какого года хоть? 4 первые Цифры?
|
21:15 13-12-2011
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
1) на стикере, который на основной плате, цифры начинаются с 3104, я так понимаю 31 неделя 2004 года? А UPSGiag говорит что дата производства 2006 год, а как это может влиять на работу?
2) Кондеры с заниженной емкостью вместо 22 мкф от 10 до 15 с есром от 3 до 15 Ом, то есть нужна замена.
Были заменены смд кондеры на выводные:
с19 - 22 мкф
с35 - 4.7 мкф
с40 - 4,7 мкф
с41 - 22 мкф
с217 - 4.7 мкф
3) Я не указывал что включаю без батарей. Укажу еще раз порядок действий:
- есть 220 и батарея
- включаю, тест проходит, есть выход, все ок.
- отсоеденяю 220 (например авария)
- упс переходит на батареи, выход есть, все ок
- через минуту нажимаю кнопку на упсе, выключаю (типа работа завершена)
- через пару минут подключаю 220 в (типа 220 появилось в сети)
- все, приехали, на кнопочку включения не реагирует
- в этой ситуации единственный способ включить упс - временно отсоеденить 220 и акб, затем опять подключить, а после этого можно опять включать. При этом, при пропадании/появлении 220 упс отрабатывает на ура, но стоит отключить упс без сети - приехали...
|
09:55 14-12-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Великолепно"Вот так бы все и всегда!!!Пока думаю.Советы на первое:стаьилизаторы выдают нужные напряжеия?Посмотреть реле by pass,которое сеть напрямую переключает.Оставь пока в покое программу,UPS и так должен нормально функционировать.
|
10:25 14-12-2011
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
1) Да, забыл сказать о реле байпаса, я его разобрал, почистил контакты, в принципе, они были в нормальном состоянии.
2) Напряжения я нашел + 12 стабилизатор. а + 5 в есть на процике, а вот где оно формируется пока не разобрался. Еще не понял, есть ли 3.3 вольта тут или нет.
3) Зарядка тоже работает.
|
10:36 14-12-2011
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Лучше сделать так: -отключить от сети до полного разрада батарей,когда отключится подайте сеть 220-должен включится сам сразу или через некоторое время.. Еще у смартов (SUA) есть в пользовательских настройках -с какого процента заряда напряжения он должен включить сеть. По умолчанию там 90% , пока не зарядится до 90 не включится. Как в этой модели реализовано не проверял.
|
11:24 14-12-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Вчитываюсь до слетания моей прошивки(есть от чего) Явно что-то с питанием.Схемы нет,но по аналогии,напруги перечисленны не все и кондеров замененных должно быть больше.Не хочется грешить на кнопки,скорей проц глючит из-за напруг(кондеров).Посмотри в поиске все по 1500-тым.
|
11:29 14-12-2011
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
to Solo:
точно, есть такое. Пробовал менять - резултата + нет. в параметрах указано 0%, то есть должен включаться в любом случае. В течение некоторого времени (до 1-3 минут) бывает и включается, но нестабильно, а через некоторое время ничем не поднять
to МИА:
ок, переберу все небольшие емкостя...
спасибо, ребята
|
11:48 14-12-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Есть ли на плате отдельные(сдвоенные)операционники?У них питание посмотри,может быть и двуполярное. Вторичные источнки могут быть и не на мсх.,а на дискретах,их труднее найти.
|
13:23 14-12-2011
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
РЕШЕНО.
Один пациент вернулся на родину .
Битым оказался биполярный транзистор Q29A FT790A, который коммутирует напряжение на вход стабилизатора IC11 12в. Заменил на КТ816Г. 40в 3А п-н-п.
Пока тест в течение 30 минут - полет нормальный.
В двух других аппаратах есть еще такой фокус:
Включается только от батарей, тест проходит, выход есть, но прога показывает что входное напряжение 312 вольт, я так понимаю, нужно копать цепи измерения входного напряжения?
Опять же, калибровать напряжения акб и входное пока не получается...
Огромное спасибо всем и посту http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=163357#163357
Найду следующие грабли - отпишусь.
|
15:14 14-12-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Ищи от входа сети.Пусть тебе повезет.Видимо был скачок в сети.Высокоомные резюки,.
не особо верю этим прогам,но раньше по входу сети стояла пробка-автомат.Несколько раз ее вышибало(нажать просто).
|
15:48 14-12-2011
|
|
|
maslennikoff
***
Откуда: Dnepropetrovsk Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2009
|
Спасибо , понятно, просто процик думает что входное завышенное и не хочет врубаться. По входу есть высокоомные резюки, синфазный сигнал на вход компаратора 393 заходят, видимо для синхронизации с сетью, а вот как меряется входное напряжение пока не понятно...
|
16:53 14-12-2011
|
|
|