Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA1000I- авар&#»
|
|
topf
***
Откуда: Ульяновск Сообщений: 39 Регистрация: 25.11.2007
|
Всем привет. Суть проблемы: после включения ИБП кнопкой при проходе теста или при переходе на АКБ загорается правая часть индикаторов - "перегруз", замена АКБ, работа от АКБ, + 5 индикаторов заряда АКБ. Аппарат SUA1000I (640-7734C). Cеть видит, зарядка есть, прога UPSDiag ИБП определяет, константы в норме. Емкости менял, все 4 релюхи заменил на новые. Прозвонил детали, убитых не нашел. Подскажите пож-ста где рыть дальше?
|
16:48 29-11-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4802 Регистрация: 09.07.2004
|
topf, проверь отсутствие пульсаций на отрицательном питании ОУ.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
17:10 29-11-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Предыдущая тема надоела? Рещил по новой поворошить кучу ...и размножить ее.Как в Библии:разбрасывайте туки..
|
18:32 29-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
topf, а что с самой панелью? ее то проверяли???
|
00:12 30-11-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Есть,до меня дошло.Это другой аппарат.ЧТО означает этот набор цифр в названии темы.Твой фирменный знак? Перечитал старую тему.,чую,что и на этом зависнем.
Решил дополнить.Тысячник -это уже не шуточный аппарат. В описании сплошь общие фразы, без конкретики.Кондеры менял -позиц. номер и номинал.Иначе это вранье.Это же касается и напряжений.
|
03:39 30-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
МИА, стопудово.
topf, когда к мастеру пойдешь?
|
07:39 30-11-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Зачем за него отвечать? Может он ......
|
08:37 30-11-2011
|
|
|
topf
***
Откуда: Ульяновск Сообщений: 39 Регистрация: 25.11.2007
|
Спасибо за ответы. Седня вых. Аппарат на работе. Кондеры имелл ввиду все электролиты проверил.
|
14:54 30-11-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
"проверил"-патология,мдя.Ну жди. "...кондеры имел, ввиду,все электролиты проверил.." -это образчик твоей писанины.Я поставил запятые Там,где я хочу.Зачем ты кондеры имеешь? Чуешь ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ Язык?
Последний раз редактировалось: МИА (10:41 02-12-2011), всего редактировалось 1 раз |
14:57 30-11-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
topf, у тебя нестандартный случай-поэтому надо подкинуть панель индикации. ни разу такого не встречал и на курсах про это ничего не говорили. так что все в твоих руках! пробуй панель индикации проверить. если не поможет то только заменой проца проверишь. исправь название темы.
|
21:56 30-11-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
У него как раз стандартный случай.В конфе не раз описанный и извесный.Вот только писать они все НЕ хотят и НЕ умеют.А так же читать и учиться, и делать.Для них шара - это все.Вот например: ....."кондеры ..проверил..."КАК????!!!На вкус,цвет,потрогал,температуру измерил,размеры,вес!!!!?????Это называется : КАТАТЬ ДУРУ.Какова квалификация вопрошающего??? Ноль?Похоже...Правила читал,возможностями конфы воспользовался ?? Нет и нет. НЕ надо проц менять! И даже трогать. Все уже присоветовано. Ждем-с.На этой страничке есть тема аналогичная,только без горения всех индикаторов,смысл один. Человек сделал сам по намеку..
|
02:20 01-12-2011
|
|
|
zid777
*
Сообщений: 8 Регистрация: 17.11.2011
|
Ninzjacont : |
topf, у тебя нестандартный случай-поэтому надо подкинуть панель индикации. ни разу такого не встречал и на курсах про это ничего не говорили. так что все в твоих руках! пробуй панель индикации проверить. если не поможет то только заменой проца проверишь. исправь название темы. |
аппарат с таким же дефектом поступил , только 1500 )
когда починю отпишусь )
|
10:34 02-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
тебе повезло, гарантия
|
11:07 02-12-2011
|
|
|
topf
***
Откуда: Ульяновск Сообщений: 39 Регистрация: 25.11.2007
|
Спасибо за ответы. Оказался проц: наклейка PD0305-0001B, Smart Ups 4G, Rev 12. Снят для проверки с аналогичного аппарата.
|
10:12 04-12-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Первый раз слышу про битый проц.Признаю свою неправоту.Удивлен. Если проц на соките,хорошо бы проц(битый)подкинуть в хор. аппарат для чистоты эксперимента,чтобы исключить возможную причину неконтакта.
|
12:12 04-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
МИА,
или тот же проц можно обратно в "неисправный" аппарат
|
22:10 05-12-2011
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
МИА : |
Первый раз слышу про битый проц.Признаю свою неправоту.Удивлен. Если проц на соките,хорошо бы проц(битый)подкинуть в хор. аппарат для чистоты эксперимента,чтобы исключить возможную причину неконтакта. |
Соглашусь. После некоторого времени проявление этой конструктивного недочета производитель вместо сокета, стал запаивать их.
|
07:07 06-12-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Отвечаю обоим.Я серьезно.Дааавно я в живую не видел этого аппарата.Если проц запаян и к тому же: планар. и пайка безсвинцовая,да еще и флюс-левокитайский,то "заморочки" с неконтактом и утечки очень даже возможны."Мысль" о возврате проца в родной аппарат совершенно не беспочвенна.Только делать никому не охота.Хотя,починив один аппарат вы получили другой(донор)совершенно не пригодный.........Вот еще аргумент -снимая паянный проц с плохого,вы прогреваете обвязку,которая от этого может временно заработать.
|
07:37 06-12-2011
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Согласен с МИА по поводу безсвинцовой пайки, порой достаточно прогреть, чтобы заработало.
|
12:29 06-12-2011
|
|
|