Список разделов -> Компьютерное железо: «SURT6000XLI»
|
|
kivals78
*****
Откуда: Губкинский, ЯНАО Сообщений: 114 Регистрация: 06.10.2008
|
Доброго вам здоровья форумчане!
Вопрос про сабж. Порт платы 640_0751J_REV10.
Проблема в следующем. Стоял в серверной. Перестал работать. При подаче 220врагов кратковременное загорается индикатор аварии и один из индикаторов уровня заряда батареи (один из диодов) и гаснут. Словно работает в режиме старт-стоп. Прекращяет "цыкать" когда отключаю один из комплектов батарей.
С таким зверем ни разу не сталкивался. Натолкните на правельные мысли. Заранее спасибо всем!
Забыл добавить. На нажатие клавиш не реагирует вообще.
|
06:52 26-10-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
kivals78 : |
Прекращяет "цыкать" когда отключаю один из комплектов батарей. |
ну и какие результаты при этом ?
он начинает работать, или не стартует вовсе?
комплекты отключаете любой или определенный?
вскрывали, проверяли предохранители ?
в общем нам опять гадать по бараньей лопатке?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
08:37 26-10-2011
|
|
|
kivals78
*****
Откуда: Губкинский, ЯНАО Сообщений: 114 Регистрация: 06.10.2008
|
alex_iork : |
ну и какие результаты при этом ?
он начинает работать, или не стартует вовсе? |
Вообще не стартует.
alex_iork : |
комплекты отключаете любой или определенный? |
Любой комплект.
alex_iork : |
вскрывали, проверяли предохранители ? |
Он сйчас вскрыт. Предохранительи проверил - целые. Кое как вытащил плату - тяжелая зараза.
alex_iork : |
в общем нам опять гадать по бараньей лопатке? |
Все поял. Исправлюсь.
|
08:49 26-10-2011
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Обычно, все диагностические телодвижения на УПСах, делаются с ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫМИ батареями. Может начать с этого? Тем более, что моделька не из простеньких..
_________________ Грызун |
08:57 26-10-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
kivals78,
воспользуйтесь советом Lelik, для начала нужны заведомо исправные батареи, но имха мне шепчет, что дело похоже не в этом, обосновать могу лишь пока только - чуйкой.
и еще связывались с ним по веревке прогами?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
09:04 26-10-2011
|
|
|
kivals78
*****
Откуда: Губкинский, ЯНАО Сообщений: 114 Регистрация: 06.10.2008
|
Замерил напряжение на каждой батарейной кассете получилось по 104в в каждой. Шнурками еще не связывался. Курю интернет на поиске решений
|
11:03 26-10-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Мерять батареи вхолостую- все равно что с бубном прыгать.Потенциал и в Африке...
|
11:39 26-10-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
чтоб сделал я.
вначале нашелбы веревку, а она у вас есть .
установил бы софтину и попробовал бы подключиться к нему даже не подключая его на нагрузку, если вяжется опрашивается, значит при включении на нагрузку возникает аварийный режим. Визуальный осмотр платы,проверил бы релюшки, проверил бы батареи.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
12:11 26-10-2011
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Серийный номер аппарата ?
|
07:51 28-10-2011
|
|
|
kivals78
*****
Откуда: Губкинский, ЯНАО Сообщений: 114 Регистрация: 06.10.2008
|
DC-AC : |
Серийный номер аппарата ? |
NS0824007922
Гарантия закончилась.
|
05:44 31-10-2011
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Батареям болше трех лет, если не менялись. Какая-нибудь из батарей может быть дохлой или межбатарейные перемычки окислились. Так что 104 V - это еще не показатель их исправности.
Мой совет - ищите заведомо исправные батарейные картриджи, проверяйте. Чтобы плату зря не ковырять, неблагодарное это занятие...
|
09:11 01-11-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
ТРЕТЬЕ замечание про батареи и хоть бы.......Вывод. ....
|
09:23 01-11-2011
|
|
|
kivals78
*****
Откуда: Губкинский, ЯНАО Сообщений: 114 Регистрация: 06.10.2008
|
МИА : |
ТРЕТЬЕ замечание про батареи и хоть бы.......Вывод. .... |
Очень "вежливо"!
Если не отвечаю что сделал или не сделал это не говорит что я 1. В нашей деревне найти такие батарейки сложно
2. Остановить такой аппарат чтобы снять для проверки батареи = остановить сервер отвечающий за нефтедобычу = самоубийство.
P.S. инфу о замене батарей я давно вкурил.
|
11:37 01-11-2011
|
|
|
Andrey
*****
Откуда: Москва Сообщений: 136 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
Остановить такой аппарат чтобы снять для проверки батареи = остановить сервер отвечающий за нефтедобычу = самоубийство. |
А зачем останавливать? Сидя на трубе можно себе позволить и новый басперебойник
прикупить. А цену в бензин включить - а мы стерпим.
|
11:58 01-11-2011
|
|
|
kivals78
*****
Откуда: Губкинский, ЯНАО Сообщений: 114 Регистрация: 06.10.2008
|
Andrey : |
А зачем останавливать? Сидя на трубе можно себе позволить и новый басперебойник прикупить. А цену в бензин включить - а мы стерпим. |
Там масква рулит. В т.ч. и ценами на топливо.
Кстате, в стоимость бензина входит не только УПСы, а еще и квартиры/яхты/прочая лабуда.
ЗЫ: Знаю, знаю, оффтоп.
|
12:14 01-11-2011
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Да не, для XMAO-ЯНАО купить новый ИБП, заменить, а потом уже разбираться с неисправным - обычное дело. Недалеко находимся и со многими организациями общаемся. Маленькая цитата :
-------------------------------------------------------------------------------------
Добрый день!
Занимается ли Ваша организация ремонтом ИБП APC?
Необходимо отремонтировать SURTD3000XL, доставим к вам грузовой компанией.
С Уважением,
Инженер-энергетик участка по обслуживанию
электрооборудования цеха связи
Урайского ЦИТиС филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"
в г. Когалым
Ф.И.О
-------------------------------------------------------------------------------------
Просто не начальсво еще "прошибло" как следует. Вот если питание пропадет и сервак встанет - тогда "прошибет"
Оффтоп, но по делу больше сказать нечего. Грамотная диагностика нужна.
|
08:33 03-11-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
kivals78, я не понял? вы попробовали, что я вам советовал, прогами опросить его, не включая его на нагрузку ?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
10:55 03-11-2011
|
|
|