Список разделов -> Компьютерное железо: «Источник бесперебойного питания MGE Evolution 1550»
|
|
sdv
**
Откуда: Nsk Сообщений: 18 Регистрация: 12.09.2011
|
Источник питания MGE Evolution 1550
У бесперебойника при автоматическом тесте обнаруживается неисправность батареи , хотя сам бесперебойник выдает питание и с сетeвым шнуром и при работе от аккумулятора.
Интересно, что с отключенной батареей источник не включается.
Где копать? Может со схемой поможете?
|
13:31 12-09-2011
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
sdv : |
Интересно, что с отключенной батареей источник не включается |
Это нормально.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
22:34 12-09-2011
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
sdv, А заменить АКБ ???
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
22:51 12-09-2011
|
|
|
sdv
**
Откуда: Nsk Сообщений: 18 Регистрация: 12.09.2011
|
Александр (Hook) : |
sdv, А заменить АКБ ??? |
Конечно, я это делал... Очевидно, что "сгорела" какая-то дежурка...
Последний раз редактировалось: sdv (18:21 14-09-2011), всего редактировалось 1 раз |
03:25 13-09-2011
|
|
|
sdv
**
Откуда: Nsk Сообщений: 18 Регистрация: 12.09.2011
|
Alex Burns : |
sdv : |
Интересно, что с отключенной батареей источник не включается |
Это нормально. |
Это не нормально - исправный источник включается без батарей.
|
04:53 13-09-2011
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
sdv, если он Smart, то
Alex Burns : |
Это нормально. |
_________________
|
06:28 13-09-2011
|
|
|
sdv
**
Откуда: Nsk Сообщений: 18 Регистрация: 12.09.2011
|
LoadHigh : |
sdv, если он Smart, то
Alex Burns : |
Это нормально. |
|
У нас этих источников больше пары десятков - я проверял на исправном.
|
06:52 13-09-2011
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
sdv : |
"сгорела" какая-то дежурка |
у нас тут ребята на третьем круге битвы экстрасенсов отбор не прошли .. так что думаю самому надо смотреть какую-нибудь дежурку, что-нибудь там померить и куда-нибудь написать об этом..
_________________
|
08:16 13-09-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Один из простейших методов: берешь живой аналог,неисправный аппарат,снимаешь батареи(не забудь после сделать вкл.,чтобы разрядить кондеры) и сравниваешь ну хотя бы прозвонкой.Посмотри поиском ,а были ли здесь подобные аппараты.Хотя...даже осмотр НЕ описан.
|
09:15 13-09-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Сомнения меня одолевают: зачем UPSу включаться БЕЗ батарей - это же бессмысленно.
|
13:49 13-09-2011
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
МИА, Игорь, если это не Smart - им пофиг... есть батареи, нет батарей.. В одном ты прав - это бессмыслица
_________________
|
15:27 13-09-2011
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
МИА : |
зачем UPSу включаться БЕЗ батарей - это же бессмысленно. |
Даже очень "смысленно" - холодный старт функция зовется. Сию функцию очень удобно использовать на даче (свет рубанули - включил UPS и радуйся...), в машинке (на природе). В общем очень даже хорошо, что большинство упсов могут врубаться без сети. Иногда надо совсем чуть-чуть электричества, чтобы решить текущую проблему.
sdv, Виктор правду говорит: на битву экстрасенсов у нас не кто не прошел.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
15:28 13-09-2011
|
|
|
водник1953
Откуда: Павловский Посад Сообщений: 5827 Регистрация: 13.10.2008
|
Александр (Hook) : |
Даже очень "смысленно" - холодный старт функция зовется. |
Ну,да,только ребята то говорят о включении без батарей,а не без сети.
_________________ "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!" |
15:34 13-09-2011
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
водник1953, Тьфу 3 раза, вот это я чтец
Извиняйте бояры.
Врубаться без батареи, но с сетью - явление бессмысленное и это скорее исключение!!!
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
15:38 13-09-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Спасибо,водник,а то я аж со стула упал,только поднялся и...тут ты ...вернул меня на этот свет.!А то я читаю их заявления и думаю,что ....опять удар
|
15:48 13-09-2011
|
|
|
sdv
**
Откуда: Nsk Сообщений: 18 Регистрация: 12.09.2011
|
Извините, господа, ошибся - без батареи, даже, исправный не включается.
А в каких случаях может источник может сигнализировать о неисправности батареи, но тем не менее работать и от сети и от батареи?
Визуальный осмотр ничего не дал, все вроде целое, напряжения есть. Батарею заменил на новую.
|
18:27 13-09-2011
|
|
|
HAA
Мастер
Откуда: ЗаМКАДыш Сообщений: 4714 Регистрация: 27.02.2006
|
Паша! Нужно твое веское слово. Облеченное в литературную форму. А то голова уже кругом - без сети, без батарей ......
|
18:46 13-09-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Ммм-дяаа.Раньше бы с такого я бы запил хоть на денек,а нынче придется тихо похихикать O tempores.o mores
|
19:48 13-09-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
sdv, не вылазит ли сия неисправность только при тесте при включенной нагрузке? а если нагрузки нет, то все нормально проходит ?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
19:56 13-09-2011
|
|
|
sdv
**
Откуда: Nsk Сообщений: 18 Регистрация: 12.09.2011
|
alex_iork : |
sdv, не вылазит ли сия неисправность только при тесте при включенной нагрузке? а если нагрузки нет, то все нормально проходит ? |
Нет, ошибка выходит сразу при подтыкании сетевого кабеля - источник кнопкой питания еще не включен.
|
09:02 14-09-2011
|
|
|