Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart UPS 700 (SU700INET)»
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
Поставил новые тренированные батарейки. Подтыкаю к UpsDiag. В режиме состояния пишет Заряд батарей 000.0 В режиме Калибровка в окнах регистры стоит NO и изменить нельзя. Тест индикации проходит. Остальные тесты, как-то странно.
Если UPS включить помигает индикаторами и сваливается в аварию. (Непрерывный писк + индикатор перегрузки). На выходе 2 лампы накаливания по 75Вт. (Без нагрузки то же самое). В терминале на команду D пишет NA. Подоткнул к APXFIX2.5.1.169. Находит пощелкал значением в регистре 0 и перестал при значении 96. В регистрах 4->28, 5->F2, 6->FA (соответствуют таблице). Тест индикации проходит. Кнопка Bypass –не активна. На закладках Smart-UPS и Settings на кнопки Change не реагирует. У меня две мысли левые батарейки, или UPS не может их откалибровать.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
20:34 07-04-2011
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Модель устройства с шильдика, серийный номер, версия ПО и серийный номер платы?
|
22:14 07-04-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Мигание всеми индикаторами= проц с ума сходит. кондерчики на 22 или 47 все поменять,есс-но и диагностика не идет.
|
10:36 08-04-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Alex Burns : |
У меня две мысли левые батарейки, или UPS не может их откалибровать. |
Опять о пресловутой калибровке. Что есть калибровка?
При полностью заряженной батарее подключаем нагрузку более 50%
включаем от батареи, пока она не разрядится. При этом вычисляется коэффициент, соответствующий ёмкости батареи, и записывается в регистр 0.
Впоследсвии, исходя из этого коэффициент и мощности нагрузки вычисляется Run Time, т.е. прогнозируемое время работы от батареи.
Если бесперебойник работает не под парашутом, то калибровка не нужна.
Достаточно выставить максимальный, для этой модели, коэффициент в 0 регистре. Фикс делает это автоматом.
Мигание всеми индикаторами чаще всего реле AVR. Смотрите также -8В и прочие конденсаторы.
|
11:20 08-04-2011
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
В добавление к выше сказанному,переписать дамп EEPROM с исправного аппарата. Серийник в программе корректно показывает?
|
11:26 08-04-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Получил,"поэт" по полной
|
12:31 08-04-2011
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Alex Burns, какое напряжение батарей показывает apcfix?
|
14:08 08-04-2011
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
AlexanderA:
APC Smart-UPS пл. 640-0730P REV 18
Модель с шильдика в скобках (см. тему)
dan_ko:
Не помню точно, но в каком-то UpsDiage видел надпись на вкладке калибровка:
“При калибровке аккумуляторы зарядить до 100%, нагрузить не менее чем на 30%”
Мощность UPS=700VA => 700*0.7=490 =>490*0.3=147 W Отсюда на выход повесил 2*75W. Обе проги UpsDiag и APCFIX взял у krikus’a. Батарейки заряжал отдельно (PowerCom KIN-425A)
Solo:
Исправного аппарата под рукой нет. Серийник вроде верный еще раз проверю.
Иваныч55:
24.8 (еще раз проверю)
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
00:07 09-04-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Скока,скока мощность в ваттах???!!Последнее преобразование с коэфициентом(сомножителем ) 0,3 поясните пож-та. Насчет кондеров какие действия,это был не только мой совет.Игнорирование это что -обидка,невнимание,пох.??
|
06:58 09-04-2011
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Alex Burns : |
Батарейки заряжал отдельно |
Даже если батареи заряжены, аппарат, первое время, может показывать 0% заряда.
Это у него осталось от "прошлой жизни".
Он определяет степень заряда не только по напряжению, но и по ряду своих "понятий".
Поэтому нужно, что-бы батареи постояли какое-то время во включеном UPS до достижения 100%.
Alex Burns : |
нагрузить не менее чем на 30% |
Может быть и 30, не помню, сейчас не на работе.
|
08:04 09-04-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Дошло до меня, это вы мин.нагрузку вычисляли.
|
09:15 09-04-2011
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Alex Burns : |
AlexanderA:
APC Smart-UPS пл. 640-0730P REV 18
Модель с шильдика в скобках (см. тему) |
Я это к тому что какой парт платы и год выпуска упса.
А APCFix какую ошибку выдает? Если перегруз то транс, инвертор, реле выходное... На транс что уходит осциллом не смотрели?
|
10:11 09-04-2011
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Мало. Нужно установить 27,6
|
17:45 09-04-2011
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
dan_ko : |
нужно, что-бы батареи постояли какое-то время во включеном UPS до достижения 100% |
Проходит где-то секунд 20 и сваливается в перегруз.
МИА: Никаких обид дорогой Игорь, пару кондеров сменил, остальные сначала купить надо, кончились, да и стол занят.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
23:30 09-04-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Перечитал все и дошло.Оставь в покое программку и ремонтируй..заряд батареи,у тебя прибор показывает НЕ зарядное напряжение,но просто напругу самих батарей.Насколько помню,в тех UPSах на заряд отдельный источник.
|
07:41 10-04-2011
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
Серийник QS0238232380
Стикер платы 0911011838232380
Подключил ушел есть. Когда пришел, увидел, что заряд батарей увеличился. Оставил, через примерно 3.5 часа заряд дошел до 100% Uбат стало 27.33. Run Time стал 227 мин.
Включил, соединение с программой оборвалось, индикаторы батареек зажглись, помигали, далее переключение на батарею снова на сеть. Выключил кнопкой, восстановил коннект заряд стал 76% Uбат стало 27.47 В (Все это без нагрузки). Включаю снова, все равно перегруз.
Подключал нагрузку (150 Вт), Uвых=226В Нагрузку показывает 98 Вт, и соединение обрывается. Стал пробовать еще раз с нагрузкой показал что нагрузка 110Вт, потом хлопок и пошел дым. Вылетели транзисторы Q9…Q14.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
20:27 10-04-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Alex Burns, Очень похоже на витковое КЗ в трансе... Так скажем, динамично развивающееся.
_________________ Старый Кот |
20:56 10-04-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Типовое КЗ в трансах UPS,особенно Powercom,ах довольно таки распространенное явление,но при этом НИЧЕГО не сгорало.Алекс,далеко не у каждого схема под рукой!!,что сгорело -пиши словами(какие транзисторы-ключи?).Что-то тебе ,брат,отчаянно не везет- так всегда при запарах.
|
05:24 11-04-2011
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Alex Burns, перегрузку показывает, если не работает одно плечо. Скорее всего, была дохлая IC16 CD40106. Меняй её, Q9...Q14, проверяй резисторы в затворах и транзисторы в раскачке, дохлые должны быть. Извини, что на "ты", привычка с monitor.net.
|
09:52 11-04-2011
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
|
|