Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Liebert gxt2-6000rt208 подключение»
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Добрый день!
На ебее был приобретен данный упс, возникли у меня проблемы с его
подключением. Первый раз попался двухфазный(если я правильно понимаю).
Ему нужны 2 фазы по 120, нейтраль и земля. Описание есть здесь
http://www.liebert.com/common/ViewDocument.aspx?id=293
Видится только подключить его через 2 понижающих 220/127 с соединенными
вторичками.
Или можно как-то проще?
|
18:04 01-04-2011
|
|
|
Randy
******
Сообщений: 505 Регистрация: 13.08.2004
|
Последний раз редактировалось: Randy (14:36 19-10-2016), всего редактировалось 1 раз |
18:33 01-04-2011
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
мдя уж - несогрешимы души русские, неисповедимы мозги их тусклые ) Думаю что сгородить 2 трансформатора с 220 на 120 на 2 фазы для вас вылезет намноооого дороже самого сабжа !!! вот здесь некоторая инфа по вашим фазам и входам - http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t13464.html - т.е. L1 - одна фаза, L2 - вторая... ну про N- вам наверное известно... Хотя судя по спецификации - ваш аппарат и на 220 должен жить... (но тут от маркировки больше зависит)
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
18:44 01-04-2011
|
|
|
Randy
******
Сообщений: 505 Регистрация: 13.08.2004
|
Последний раз редактировалось: Randy (14:36 19-10-2016), всего редактировалось 1 раз |
18:57 01-04-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
nessy : |
Или можно как-то проще? |
по идее можно. Подать 220 между L1 и L2, оставив N незадействованным.
_________________ Старый Кот |
19:03 01-04-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
Деньги на ветер, купил аппарат не для России и Европы...
|
19:58 01-04-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
For best performance, distribute all L-N loads evenly between L1 and L2.
|
20:02 01-04-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
все- то купить или сделать транс 220/120
|
20:03 01-04-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Да не надо транса! Две фазы от трёхфазной сети поданы, включение - неполная (без одной фазы) звезда. никакой транс здесь не поможет, а вот подать 220 на де линии - это равнозначно подаче двух фаз по 120В между линиями и нейтралью. и снимать напругу в 220В между двумя линиями. а если уж транс, то не 220/120, а трёхфазный 380/120, и задействовать две фазы из трёх. Где-то так.
_________________ Старый Кот |
20:52 01-04-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
а вот подать 220 на де линии - это равнозначно подаче двух фаз по 120В между линиями и нейтралью. и снимать напругу в 220В между двумя линиями- теория, которая на практики не будет работать, схемотехника у них такая вот, нейтраль нужна
|
06:34 02-04-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
и снимать напругу в 220В между двумя линиями- а если они (инверторы линий L1, L2) работают без фазового сдвига? пути протекания тока не будет то
|
06:47 02-04-2011
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Да, не доглядели когда покупали.
Понимаю что с трансами выглядит диковато,но получается вроде все равно
дешевле чем покупать упс такой мощности. Вчера осмотрел его, нашел
ужасное предупреждение http://img847.imageshack.us/i/dsc08347.jpg/ так что без трансформаторов видимо не получится.
Два транса с последовательно включенными вторичками должны
дать 2 фазы со сдвигом 180 гр, средняя точка нейтраль.
|
09:49 02-04-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Ну, остаётся это-
Дядя Боря : |
если уж транс, то не 220/120, а трёхфазный 380/120, и задействовать две фазы из трёх. |
Кстати, два транса 220/120в пойдут, включенные в ДВЕ РАЗНЫХ фазы советской трёхфазной сети. Между фазой и нейтралью. Но ток тут... И моща... Дорогие трансы нужны, на 6 киловатт то... И большие...
feanor_ : |
схемотехника у них такая вот, нейтраль нужна |
Да, к сожалению, я схемотехники входных цепей этого агрегата не знаю. И коснись меня разбираться - полез бы внутрь для начала схему рисовать.
Но попробовать включиться на одну фазу 220В между L1 и L2 ведь можно?
_________________ Старый Кот |
13:19 02-04-2011
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
В принципе - можно... человек ничего на текущий момент не теряет (ну почти) - был живой УПС на 120В - будет дохлый(при неблагоприятном раскладе конечно) УПС на 120В... А если заработает - тогда будет живой УПС на 220В.
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
13:33 02-04-2011
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
Заказал сегодни транс 6000ВА с вторичкой 110+110, тор, на удивление цена чуть
больше 300уе, упсы такие начинаются от 1200, так что выгода есть.
Если не убьет отпишусь.
|
16:33 07-04-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
nessy : |
Заказал сегодни транс 6000ВА с вторичкой 110+110, |
Обратите внимание на то, что в приведённом вами мануале на этот УПС в явном виде присутствует указание на недопустимость запитки его от ОДНОЙ ФАЗЫ, нужно ДВЕ ФАЗЫ трёхфазного напряжения. Один транс, похоже, вам не поможет. Нужно два транса и две РАЗНЫХ фаза трёхфазного напряжения. Или один трёхфазный трансформатор.
Я про это уже писал, кстати.
_________________ Старый Кот |
16:59 07-04-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
nessy, Нарисуйте входную цепь УПСа, наконец- то. Или сфотайте платы и покажите сюда.
да, и такой вопрос - вы что хотите поиметь на выходе и что запитать? как я понимаю, у УПСа и выход такой же специфично двухфазный. Чем его будете поднимать?
Хотя... судя по допустимости 120/240 может ваша затея с одним трансом и прокатит, с противофазно включенными обмотками.
_________________ Старый Кот |
17:15 07-04-2011
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
На складе он сейчас , не доберусь.
Подключать к нему плагинуется различное коммуникационное оборудование,
которое практически все 100-240V, так что с подключением нагрузки проблем
быть не должно.
|
17:43 07-04-2011
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
хм... коммуникационное оборудование стали делать с APFC и расширенным диапазоном ?! черкните модельки - мож и мне пригодятся !!!
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
18:12 07-04-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
homeless : |
с APFC и расширенным диапазоном ?! |
наверное просто как в мониторах с однотактниками, диапазон 93-240В без всякого APFC.
_________________ Старый Кот |
18:37 07-04-2011
|
|
|