Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS IPPON Back Power Pro 400»
|
|
Preatorian
Сообщений: 2 Регистрация: 23.04.2010
|
UPS IPPON Back Power Pro 400
Плата:
MAIN-873х/4х/5х (CE) JL8 098-18377-02-S1
Состав:
63S427, SC552904C5P, NE555F
Описание проблемы:
После смены аккумулятора работает только от АКБ и с нагрузкой и без. Не работает от сети, при включении кнопки ни каких признаков жизни не срабатывания реле, не включения индикатора нет.
Проделанная работа:
Разбирал все релюхи, залипших контактов нет все в норме, предохранители целые, напряжение на входе при отключенном АКБ и отсутствии нагрузки 220V, на выходе отсутствует, на выходе с трансформатора 86V при включенной кнопке питания, при выключенной отсутствует. Диодный мост D21,22,23,24 цел, полевики целы. Визуальный осмотр: непропай, подгоревшая нога R45, сопротивление целое, восстановил непропай, результат отрицательный.
Показания программы Ippon monitor:
Прикрепляю файл:
При подклеченном аакумуляторе и сети вход напряжение 220 выход 220 но через 1-2 минуты растет нагрузка до 115%, хотя нагрузку ни какую не вешаю, UPS начинает писчать тухнет индикатор он выключается.
Какие соображения, прошу помощи.
|
11:19 23-04-2010
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
Preatorian, а вот это проверяли,
IPPON Back Power Pro 400 плата MAIN-873X/4X/5X (CE) JL8 098-18377-02-S1
Не видит сеть «~220V», от АКБ работает.
Неисправен диодный мост D21;D22;D23;D24 1N4007S, испарилась дорожка печатного монтажа, соединяющая анод D24 с анодом D23, D03 1N4148 (КЗ), Q05 2SC1815 пробит переход база коллектор. Вместо перемычки JP12 установлен резистор 1R 1/4W (на будущие).
ЗЫ. В свое время это выкладывал Алексей_Л.
|
12:00 23-04-2010
|
|
|
Preatorian
Сообщений: 2 Регистрация: 23.04.2010
|
Да проверял, все в норме, я пользовался поиском и читал этот топик. Спасибо.
|
21:32 23-04-2010
|
|
|
gadjet11
Сообщений: 3 Регистрация: 20.03.2011
|
у меня та же проблема на UPS IPPON Back Power Pro 600 тока на выходе от АКБ 130 вольт с нагрузкой показывает 160 вольт по совету мастера поменял релюшки RY02 и RY3 не помогло.
|
00:52 20-03-2011
|
|
|
gadjet11
Сообщений: 3 Регистрация: 20.03.2011
|
Preatorian ответь если устранил не исправность.
|
00:55 20-03-2011
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Чем меряешь напруги на выходе при работе от батарей?Там же на выходе НЕ синусоида,но прямоугольные импульсы.Лампочку подключи,если горит нормально,то все в порядке.Учите матчасть!!!!!
|
11:58 20-03-2011
|
|
|
gadjet11
Сообщений: 3 Регистрация: 20.03.2011
|
Описание проблемы:
После смены аккумулятора работает только от АКБ и с нагрузкой и без. Не работает от сети.
|
18:53 20-03-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
gadjet11, Сетевой предохранитель найти и посмотреть в первую очередь.
На будущее - прочитайте правила конференции, обратив особое внимание на пункт 10.
_________________ Старый Кот |
20:32 20-03-2011
|
|
|