Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Уходит в перегруз от батареи APC Back-UPS CS 500»

siv12
*


Сообщений:
9
Регистрация:
24.10.2010

Добрый день.
Необходима помощь специалистов, имеется APC Back-UPS CS 500 шасси 640-0287F-Z rev17 притом 2 шт и у обоих одинаковы симптомы: при работе от сети - все О.К., но при работе от батареи... сразу уходит в перегруз при включении (уже менял полевики, релюшку (она там одна)) а воз и ныне там...
Кто сможет, помогите пожалуйста.

Кстати, забыл добавить, что в одном из них сгорели 30А предохранители...
13:39 24-10-2010   

водник1953


Откуда:
Павловский Посад
Сообщений:
5824
Регистрация:
13.10.2008

 e-mail 
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18446
Это так,на всякий случай. :)
_________________
"Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"
08:10 25-10-2010   

siv12
*


Сообщений:
9
Регистрация:
24.10.2010

водник1953 :
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18446
Это так,на всякий случай. :)



Спасибо:), но у меня как назло ничего не взрывается, не дымит и не работает с разными батареями....
Может еще хоть какие-то версии есть? А то уже немного кипит мозг :durak:
10:49 25-10-2010   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Если с конденсаторами 22мк 16в все нормально, переписать дамп EEPROM.
11:05 25-10-2010   

siv12
*


Сообщений:
9
Регистрация:
24.10.2010

solo :
Если с конденсаторами 22мк 16в все нормально, переписать дамп EEPROM.


Емкости заменил, статус тот-же...
Если можно на счет дампа поподробней...:)
17:19 25-10-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

siv12 :
но при работе от батареи... сразу уходит в перегруз при включении
так показывает когда сигналы на плечах разныенужен или двухканальный осцил, или цифровой с памятью, чтобы сравнитьвстречались дохлые трансы, проверка заменой только
20:17 25-10-2010   

siv12
*


Сообщений:
9
Регистрация:
24.10.2010

kokur :
siv12 :
но при работе от батареи... сразу уходит в перегруз при включении
так показывает когда сигналы на плечах разныенужен или двухканальный осцил, или цифровой с памятью, чтобы сравнитьвстречались дохлые трансы, проверка заменой только


Осцилов нет, но есть рабочий упс, попробовать заменить транс, я правильно понял?

Замена транса - результат тот-же...
20:33 25-10-2010   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

[/quote]

Емкости заменил, статус тот-же...
Если можно на счет дампа поподробней...:)[/quote]

Записать c помошью программатора содержимое микросхемы памяти с заведомо с рабочего аппарата.
10:49 26-10-2010   

siv12
*


Сообщений:
9
Регистрация:
24.10.2010

solo :


Емкости заменил, статус тот-же...
Если можно на счет дампа поподробней...:)[/quote]

Записать c помошью программатора содержимое микросхемы памяти с заведомо с рабочего аппарата.[/quote]

К сожалению нет возможности...
12:08 26-10-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Выкинь ты их на помойку)
08:52 27-10-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

solo :
Записать c помошью программатора содержимое микросхемы памяти с заведомо с рабочего аппарат
если не секрет , куда писать собрался в какую микросхему?
10:04 27-10-2010   

siv12
*


Сообщений:
9
Регистрация:
24.10.2010

AlexanderA :
Выкинь ты их на помойку)


Наверно так и сделаю, но ...жалкооооооо :) (моя хохляцкая натура не позволяет :) )
10:56 27-10-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

siv12 :
хохляцкая натура не позволяет

Понадкусай, прежде, чем выкинуть. То есть пусти на разбор, детальки-полевички, цветмет - алюминий и медь. :)
_________________
Старый Кот
10:57 27-10-2010   

siv12
*


Сообщений:
9
Регистрация:
24.10.2010

Дядя Боря :
siv12 :
хохляцкая натура не позволяет

Понадкусай, прежде, чем выкинуть. То есть пусти на разбор, детальки-полевички, цветмет - алюминий и медь. :)


Оценил:)!!!
Кстати, удалось прояснить еще одну вещь, они стояли в авто и запитывались от бортовой сети на нагрузку 150Вт -220В. Может где-то здесь собака порылась?
11:00 27-10-2010   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

kokur :
solo :
Записать c помошью программатора содержимое микросхемы памяти с заведомо с рабочего аппарат
если не секрет , куда писать собрался в какую микросхему?


Если по схеме-IC7 93C46.
11:58 27-10-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

siv12 :
стояли в авто и запитывались от бортовой сети

Вполне вероятно, что сгорела схема зарядки.
_________________
Старый Кот
15:23 27-10-2010   

siv12
*


Сообщений:
9
Регистрация:
24.10.2010

Дядя Боря :
siv12 :
стояли в авто и запитывались от бортовой сети

Вполне вероятно, что сгорела схема зарядки.


Итог, без схемы - курю в сторонке бамбук, методом тыка определить невозможно...Вероятнее всего придется последовать совету - " в топку".
21:31 27-10-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Дядя Боря :
Вполне вероятно, что сгорела схема зарядки.


Перегруз и зарядка живут отдельно.
22:57 27-10-2010   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Схема http://forum.cxem.net/index.php?s=3d174d4d12e8d0344164440d57964574&app=core&module=attach&section=attach&attach_id=73297
13:02 28-10-2010   

Sandcastle63
***

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
20
Регистрация:
04.03.2008

 e-mail 
solo, по твоей ссылке - шасси 640-0245C, а это немного не то :)
10:24 29-10-2010   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Уходит в перегруз от батареи APC Back-UPS CS 500»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group