Список разделов -> Компьютерное железо: «MGE Pulsar M 3000, не запускается инвертор.»
|
|
broken_ups
*
Сообщений: 9 Регистрация: 06.09.2010
|
Всем привет!
Если кому-либо приходилось заниматься ремонтом ИБП MGE серии Pulsar M, помогите пожалуйста!
Проблема в том, что юпс привключении не запускает инвертор, т.е. сам юпс включается, даже видит входные/выходные напряжения, уровень заряда батарей и прочее, однако при попытке включения инвертора, он дает всего лишь один звуковой сигнал, и на этом всё.
Сначала я думал, что проблема в плате управления, но она оказалась в порядке.
Плату инвертора перепроверили уже раз 200, ничего подозрительного не нашли.
З.Ы. Клиент утверждает, что поломка произошла в момент отключения сети. Юпс не перешел на батареи, и выдал аларм "DC BUS TOO HIGH", после чего перестал запускаться вообще.
Помогите, кто может, схему, если нужна, вышлю.
|
15:41 06-09-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Это RT который? То есть он работает на байпассе? Но при селф тесте он должен выдать ошибку!?! Какой номер? Плата управления видимо менялась, раз с нее подозрения снялись?
|
22:24 06-09-2010
|
|
|
broken_ups
*
Сообщений: 9 Регистрация: 06.09.2010
|
Да, юпс RT 3U. Проблема в том, что выходного напряжения вообще нет, юпс просто как бы "зависает" при включении. В истории есть аларм № 707 "MIN INVERT VOLTAGE". Плата управления менялась.
Команда на включение инвертора не проходит, а осциллографа нет
Проверка с обычным тестером ничего не дала.
|
09:43 07-09-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Это аларм в истории а при вашей диагностики такая же ошибка? Силовой модуль из трех плат состоит? Там верхняя комутациоонна образно говоря силовая нижняя и с боку плата управления так? Преобразование частоты сняли?
|
23:04 07-09-2010
|
|
|
broken_ups
*
Сообщений: 9 Регистрация: 06.09.2010
|
В том и проблема, что никаких средств диагностики на данный момент нет (кроме обычного тестера), а клиенту очень срочно нужно... А состоит юпс из силовой, коммутационной платы и платы управления.
|
09:25 08-09-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
стоять это М-ка или МХ? В принципе однохерственно там три платы в одном выдвижном блоке так?
|
00:23 09-09-2010
|
|
|
broken_ups
*
Сообщений: 9 Регистрация: 06.09.2010
|
Нет, это М-ка.
Батарейный блок из 6 аккумуляторов расположен слева, а справа силовая плата, платы упарвления и коммутации.
А МХ бывает только 4, 5 и 20 кВА, с выдвижными силовым и батарейным блоками.
|
10:04 09-09-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Редкий зверь никогда не встречал=( Отпишись если получится сделать)
|
22:01 09-09-2010
|
|
|
broken_ups
*
Сообщений: 9 Регистрация: 06.09.2010
|
Заменил силовую плату, битую оставили, может потом исправим.
Что самое интересное, написали по поводу этой проблемы разработчикам, они тоже разводят руками и советуют менять плату О_о
|
08:37 14-10-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Ну это не удивительноу них изначально модульный ремонт по гарантии. Спасибо за ответ учту в работе с этими зверьками.
|
11:52 14-10-2010
|
|
|