Список разделов -> Теория и практика: «UPS GCM Powercom»
|
|
водник1953
Откуда: Павловский Посад Сообщений: 5828 Регистрация: 13.10.2008
|
Такого прикола я ещё не встречал.Правда я не так часто занимаюсь ремонтом UPSов.Долго думал в какой раздел написать,возможно,что больше подходит под "Грабли и вилы".
Данный аппарат не работал от аккумулятора.Вскрытие показало,что сгорели 30-ти амперные предохранители.Как нормально мыслящий человек,я стал искать причину.Проверил всё,что можно было проверить,начиная,естественно,с транзисторов.Всё в целости и сохранности. Заменил предохранители и включил с родным аккумом.Хорошо реакция не плохая,аккумулятор резко задымил.Поставил новый ,всё - аппарат прекрасно работает.
_________________ "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!" |
16:41 01-10-2010
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
ты часом полярность подключения не попутал?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
17:27 01-10-2010
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
Был у меня случай с Ups'ом вроде даже здесь описан. Открыл, предохранители перегоревшие. Заменяю, включаю БАБАХ!!! Взрывается один из транзисторов, поменял пару на такие же. Аппарат заработал.
Помню тогда с Дядей Борей мы тему эту тёрли...
Скорее всего АКБ так решил выйти из строя.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
00:57 02-10-2010
|
|
|
водник1953
Откуда: Павловский Посад Сообщений: 5828 Регистрация: 13.10.2008
|
alex_iork : |
ты часом полярность подключения не попутал? |
alex_iork, Побойся Бога.
_________________ "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!" |
07:44 04-10-2010
|
|
|