Теория и практика
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Теория и практика: «Защита от доп. денежных затрат (+)»

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Вопрос вобщем-то такой - как защитится от затрат на сгоревшие элементы(уже новые) при невыявленной пока еще бяке в схеме ?
По БП понятно - лампочка-ограничитель тока спасает. Сейчас вожусь с большими (от 2kVA) упсами - транзисторы инвертора не самые дешевые, а бахают так же как и все. Есть у кого варианты возможного спасения ? (Думал насчет лабораторного БП с ограничением по току вместо штатной АКБ - но смущает та вещь, что в таких упсах инвертор могет еще и в режиме зарядки работать... или просто при тестах к сети не подключать ??!!!)
18:48 18-06-2010   

Мальцев
Мастер

Откуда:
МО, Островцы
Сообщений:
2910
Регистрация:
08.09.2004

лампочка вместо предохранителя как вариант.
_________________
https://vk.com/club186396900
20:51 18-06-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

homeless, Ну вот - сам же всё и рассказал. Конечно, от БП с ограничением, на холостом ходу запускать, а потом на маленькой нагрузке проверять, как выходное держит. Не подключая к сети. А то аккумуляторы то точину дают - что хошь выжгут при аварии. А так - хоть и не все возможные неисправности выявишь безболезненно для транзисторов, так большинство - точно.
_________________
Старый Кот
20:51 18-06-2010   

Starik


Откуда:
Москва
Сообщений:
3
Регистрация:
05.07.2010

Чтобы ограничить ток заряда аккум при проверке УПСА поставь последовательно с аккум лампочку от авто ватт на 10, уже по загоранию лампочки будет видно
что то чтоб сделать выводы
Starik
01:18 06-07-2010   

KT315
******

Откуда:
г. Висагинас, Литва
Сообщений:
342
Регистрация:
12.07.2004

 e-mail 
посмотри мою статью в Р-Л N8 за 2006 г. стр. 35.
16:53 07-07-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Дядя Боря :
homeless, Ну вот - сам же всё и рассказал. Конечно, от БП с ограничением, на холостом ходу запускать, а потом на маленькой нагрузке проверять, как выходное держит. Не подключая к сети. А то аккумуляторы то точину дают - что хошь выжгут при аварии. А так - хоть и не все возможные неисправности выявишь безболезненно для транзисторов, так большинство - точно.


Купил таки БП Актаком ATH-1165 (0...60V, 0...5A). Выставляю в режиме ограничения тока отсечку 0.2А - упс стартует(врубает вентиляторы). Дальше при дальнейшем холодном старте видно что БП переходит в режим ограничения тока(напряжение начинает падать) и в итоге УПС отрубается. Не в курсе случаем - сколько кушает аппарат от батарей в режиме работы от них же, но без нагрузки ?
P.S. - аппарат - SUA2200RMI2U
17:14 03-08-2010   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Из практики: Ippon Smart Winner 2000 АКБ подключал через предохранитель 20А, 5А не тянут при подключении АКБ подгорает.
17:27 03-08-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Алексей.Л :
Из практики: Ippon Smart Winner 2000 АКБ подключал через предохранитель 20А, 5А не тянут при подключении АКБ подгорает.

Даже без нагрузки ?
P.S. - мне то на текущий момент надо чтоб полевики выходные не горели и можно было осцилом посмотреть что на них творится... может Dead Time маленький - и не успевают плечи закрываться.
17:58 03-08-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

По данным эксперимента(экскремента) - при отсечке в 0.6А UPS запускается на холодную(потребляемый ток порядка 300мА). Дальнейшие эксперименты и результаты будут в другой теме(если понадобиться)
19:36 03-08-2010   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Как я предполагаю в начальный момент при подключении АКБ, конденсаторы потребляют большой ток, поэтому у меня и подгорал предохранитель.
10:19 04-08-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

P.S. - аппарат сделал(SUA2200RMI2U от APC), но - при отключенном трансформаторе к инвертору - выдавал таки импульсы на трансф. а потом уходил в ошибку по своему софту. Если подключить трансф - при отсечке в 5А (U=50В) на лабораторном БП - сразу падал в защиту БП - и соответственно УПС... После часа сомнений и переживаний (бахнет=1000р на транзисторы + 200р на HIP408 +некоторое время на поиски 360-0015А с закромах+ время на устаканивание всех замен) воткнули таки штатные АКБ - запустился зараза... Но не ожидал что стартовый ток даже на ХХ такой большой
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
20:23 20-08-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

P.S.- Алексей.Л - спасибо, микру таки привез из МСК, но если что - звони - Сашка знает кому. (по малым упсам от APC куча всего)
20:25 20-08-2010   

Список разделов -> Теория и практика: «Защита от доп. денежных затрат (+)»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group