Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «HIPRO HP-6100XC Серверный БП»

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1854
Регистрация:
05.08.2005

Корзинка на 2 одинаковых БП;
Блоки питания можно менять на горячую. С задней стороны два индикатора зеленый и оранжевый. При подключении шнура БП сразу работает даже если без корзины.
Неисправность такова: БП вставлен в корзинку, включаешь в сеть загорается зеленый светодиод. На выв. Stby примерно 3.2 В. При замыкании его на землю, зеленый СД гаснет, зажигается оранжевый. На выходе корзинки (разъем на 24 pin) все по нулям.
Выпаивал и проверял мощные транзисторы на радиаторе, промерял все резисторы (соответствуют номиналам), заменил некоторые конденсаторы. Ничего не изменилось. Также в плате корзинки есть PIC (28 выв.) на нем бумажка с Rev:6.05. Содержимое слил, если надо отдам. Есть вертикальная платка с четырьмя подстроечниками и SMD-рассыпухой.
Один из наших торгашей сказал, что данный аппарат, один из самых дешевых в данной серии, и вроде как не больно хорош. И еще говорит, корзина дороже чем БП.
В общем, есть желание и время позаниматься с этой штукой. Хотел бы выслушать ваши советы, пожелания и др. Фотки приложу погодя. Спасибо.
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
01:58 27-07-2010   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Alex Burns, в свое время прошерстил ему все литы, пропаял все подозрительные места - не помогло. Щас у меня лежит такой - новье. Если надо - могу где чего померить.
_________________
02:33 27-07-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Alex Burns :
Есть вертикальная платка с четырьмя подстроечниками и SMD-рассыпухой.
там ещё микроконтроллеры должны быть , осуществляют общее управление работой блоков,информации по этим блокам ноль, по идее один должен быть в работе, второй, в горячем резерве
03:55 27-07-2010   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
kokur, не наю такой идеи - они оба должны быть постоянно в работе на случай того, что один из них врежет дуба, как вот у вопрошающего. Я пару вечеров над ним посидел, померил, подумал и поменял его нафиг от греха подальше.. все же сервер..
_________________
04:06 27-07-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

LoadHigh :
они оба должны быть постоянно в работе на случай того, что один из них врежет дуба
я имел в виду , что включены оба , но нагружен только один, в случае отказа нагрузка переключается на другой
LoadHigh :
посидел, померил, подумал и поменял его нафиг от греха подальше.. все же сервер..
а с ними только так, разработчиком так заложено и , обычно замена допускается на ходу без выключения сервера, поэтому и микроконтроллерное управление блоками там стоит
10:45 27-07-2010   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
kokur, но ведь интересно жыж... кто ж у них там мрет такой. Точно знаю, что не верхняя плата - нижняя, основная.. но вот что на ней..
_________________
16:06 27-07-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

LoadHigh :
okur, но ведь интересно жыж
без сомнения, вот только просто схемы для разбирательства недостаточно надо бы ещё алгоритм работы этих блоков насколько я понял эти блоки в принципе могут работать в параллельном режиме, нагрузка между ними распределяется программно
18:55 27-07-2010   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1854
Регистрация:
05.08.2005

Прочитал и обрадовался.
1. Фотки надо или нет ?
2. Слитую прошиву думаю надо бы сравнить с новой ( to LoadHigh)
3. Контроллеры есс-но есть (to kokur).
Метод бульдозера не очень нравиться.
И вот еще: блоков питания обязательно должно быть два или для ремонта одного хватит ?
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
21:33 27-07-2010   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Alex Burns, должно быть два блока питания для чего? В сервант можно и один ставить - ему по барабану. Так что для ремонта нужен один - неисправный :)
А вот метод бульдозера тут,кстати, не исключен...
_________________
01:20 28-07-2010   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4803
Регистрация:
09.07.2004

Alex Burns, у тебя в серваке 2 блока питания? с одним работает?
разьем на 24pin совместим со стандартным БП?
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
06:54 28-07-2010   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1854
Регистрация:
05.08.2005

Имел ввиду 2 БП в корзине одновременно. Вдруг с одним БП сделаем неправильные выводы
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
22:34 28-07-2010   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1854
Регистрация:
05.08.2005

Alex Burns :
у тебя в серваке 2 блока питания? с одним работает?

У меня только один БП и корзинка, насчет совместимости 24 pin проверю.
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
22:37 28-07-2010   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4803
Регистрация:
09.07.2004

Alex Burns, я на своем серваке когда питание сдохло , использовал стандартный БП на 450вт, Из оригинального торчала еще
фишка какого то управления с подключением на мамку, но как
оказалось сервер и без нее нормально работал. единственно что
габариты стандартного блока не позволили мне его воткнуть в корпус
2U. Короче, корзинку нах, блок напрямую,
и полный вперед. Бюсгалтерия должна работать :) .
10:27 29-07-2010   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1854
Регистрация:
05.08.2005

Да короче, из налоговой эта хрень. Если бы они знали сколько ихова обрудования через мои руки прошло, можно и налоги не платить, наверное. Я не знаю как они вышли из положения, т.к. общался с ними не я. Просто есть желание починить.
Что-то Аццкий Енод не пишет. Прошивку будем сравнивать или как ? Потом по поводу бульдозера, в нашем колхозе с SMD рассыпухой (кое-что можно купить), но не густо. Схему бы, может прояснилось бы что-то, или карту напряжений. Мерять только за@@@@@шься.
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
23:33 29-07-2010   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Alex Burns, не до него было :) щас в понедельник вернусь из поездки и сравним
_________________
01:24 30-07-2010   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

Фотку потрохов хоть бы выложили. Интересно ведь.
06:28 30-07-2010   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1854
Регистрация:
05.08.2005

http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/1007/a9/f67e19043d24.jpg.html
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1007/c3/e72b635763d6.jpg.html
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136/1007/1f/230963b49753.jpg.html
http://radikal.ru/F/i069.radikal.ru/1007/69/bcf0cc2ff870.jpg.html

Да елки с палками, носи на здоровье!!!! :)
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
23:33 30-07-2010   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

Ну а чего? Не так уж и наворочено. Я бы порисовал. :)
07:29 31-07-2010   