SURT2000XLI УпсДиагом определяется как Матрикс 5000, нет заряда батарей. Ни кто такого зверя не ковырял? Со свежими батареями работает как положено.
_________________ Если оно не работает, то надо сделать
>УпсДиагом определяется как Матрикс 5000
Плохая значит программа, что так определяется.
>нет заряда батарей
Это что означает ? Отсутствует напряжение заряда на х.х. ? Мал уровень заряда батарей ? Аккумуляторы новые установлены ?
>Ни кто такого зверя не ковырял
Да ковыряли конечно. У нас даже лошади кудахтали
Если хочешь более подробно - напиши на эл. адрес
А нет ли у Вас схемы от SURT2000XLI?
мне пришел в ремонт такой аппарат, после взрыва С20 который пожег кое чего вокруг (обе релешки, емкости и проводку рядом) от С20 остались тока 2 вывода впаяных ))))))))))
"картридж" расплавился насмерть......
если можно то хотя б подскажите номинал С20.........
плата 640-0781М........
на весь городвсего один такой аппаратединственная неисправность у него была- дохлые бтареименяли включали калибровкувторая неисправность -не включалсвообщеяпричина- сзади винт не дожимал конечный выключательстоит микрик
по расстоянию между выводами можно уже кое что определить,
и оставить след в паутине
цилиндр диаметром 3 см растояние между выводами (точки пайки) 7 см
судя по остаткам - желтого цвета (хотя я не настаиваю т.к. остатки напоминают поле после ядерного взрыва)
Если С20 разоравло как грелку - это плохо. Проверяйте ключи инвертора, PFC, бустер - в общем всё что на радиаторах. Возможно 400 вольт напрямую прошло.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах