Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powerware 9120 неправильно видит напряжение батарей»

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

Всем привет.

UPS Powerware 9120 3 батареи 1000 Вт.

По данным упсам почитал конференцию, направления копания не могу определить, поэтому вопрос к коллегам:

этот злой :) упс говорит вот что:
1) без батареи говорит что батарея отключена и показывает напряжение батареи 35 вольт, а на зажимах 42 в.
2) ставлю аккумулятор, пишет 38,5 в, хотя реально на зажимах 44 в.
3)На лампочке 150 Вт работает пару минут и отваливается с сообщением о разряде батарей. Эти же батареи работают на таком же упсе без проблем и без батарей видит что батарей нет и индицирует 42 в.

Таким образом прихожу к выводу, что есть погрешность измерения напряжения батарей.
Подставлял заведомо исправную плату управления - без изменений. Путь измерения напряжения на батарее найти пока не могу.
Кто чем поможет?
11:39 26-11-2009   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

maslennikoff :
ставлю аккумулятор, пишет 38,5 в


Это где он пишет?
21:10 26-11-2009   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

в меню, если нажать правую кнопочку несколько раз и выбрать соотв. пункт.
11:31 27-11-2009   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

хм... значит читать мануал и попробовать откалибровать через меню)
20:38 02-12-2009   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

очень смешно... в мануале о калибровке нет ни слова :sad:
09:33 03-12-2009   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Значит нужен сервис-мануал для инженеров))) Если получится раздобыть поделитесь ни разу еще не видел. У меня яодин не включается из-за платы управления но там бесполезно, а другой даже не могу зацепить цепь включения. Если есть схемка поделитесь. На самом деле сомневаюсь что-то нужно калибровать, потому как говорят, что они вроде как самые умные и наверное даже умеют готовить кофе) :gigi: но факт стается фактом.
20:50 03-12-2009   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

да, а сервисники из PowerWare читают и смеются, жарьтесь ребята, жарьтесь...
15:01 04-12-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

maslennikoff :
чень смешно... в мануале о калибровке нет ни слова

есть там калибровка напряжения заряда батаврей читай внимательно,правда очень замороченнаяоклемаюсь немного,только выписали из больницытогда напишупару раз приходилось делать

Последний раз редактировалось: kokur (20:59 15-12-2009), всего редактировалось 1 раз
16:00 12-12-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

AlexanderA :
из-за платы управления

плата управления не причЁм слева от радиатора найди транзистор mps44проверь
16:04 12-12-2009   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

транзистор полевой с маркировкой j337 живой, поменял с рабочей платы, без изменений. в упор не вижу в мануале калибровку. у меня только юзер мануал есть, сервис мануала нет :sad:
16:41 15-12-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

maslennikoff :
у меня только юзер мануал есть, сервис мануала нет
-это в сервис-мануле в юзер нет,причём очень замороченная в двух словах не объяснить
-
20:57 15-12-2009   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

если не трудно кинь в мыло mva1812@mail.ru или хотя бы скопируй процедуру калибровки, пожалуйста :druzja:
Терзают меня смутные сомнения по поводу необходимости калибровки: ведь я подставлял другую плату управления и никаких изменений, почему то я склонен думать, что не калибровка это виновата...
09:12 16-12-2009   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

maslennikoff :
не калибровка это виновата

Конечно же, скорее всего, это неисправность платы управления - либо ушли номиналы резисторов, либо номинал опоры в системе измерения, что тоже, вероятней всего, из-за номиналов резисторов.
_________________
Старый Кот
11:14 16-12-2009   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

maslennikoff :
ведь я подставлял другую плату управления и никаких изменений

Дядя Боря :
это неисправность платы управления

цепи измерения напряжения на батарее я так 100% и не нашел :sad: нашел на основной плате делитель на резисторах, но они целые (соответствуют номиналу), изменяя один из них меняется значение измеренного напряжения, но и величина зарядного тока (соответственно и прикладываемое к батарее напряжение) изменяется. подобрав делитель, напряжение на батарее больше 50в, так что я не уверен в правильности пути поиска...
11:26 16-12-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

maslennikoff :
ведь я подставлял другую плату
-на другой плате настройки будут отличаться вряд ли с другой заработает
Дядя Боря :
либо номинал опоры в системе измерения
-опорного нпряжения нетпо входу микроконтроллера стоят АЦП ВСЕ СРАВНЕНИЯ ПРОГРАМНЫЕ
09:38 17-12-2009   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

kokur :
maslennikoff :
ведь я подставлял другую плату
-на другой плате настройки будут отличаться вряд ли с другой заработает

но тем не менее, обе платы управления нормально работают с другой основной платой, так что по моему скромному мнению дело не в прошивках и калибровках... :sad:

тут еще одну штуку заметил - не тестирует он батарею, точнее сказать не пишет об этом на экране, странно как-то...
10:24 17-12-2009   

maslennikoff
***

Откуда:
Dnepropetrovsk
Сообщений:
28
Регистрация:
25.11.2009

Нашел резистор 136 номинал 422 кОм а был 520 кОм. Резистор стоял в цепи оптрона TLP521 - узел измерения напряжения. Короче после замены резистора - все ок, немного подобрал точнее, чтобы соответствовало реальному напряжению на батарее.
Вывод - на программную калибровку можно наплевать (в небольшом диапазоне) и на прошивку тоже :)
10:17 22-12-2009   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

kokur,
kokur :
опорного нпряжения нет по входу микроконтроллера стоят АЦП ВСЕ СРАВНЕНИЯ ПРОГРАМНЫЕ

А в АЦП что, опору отменили? Все АЦП работают на сравнении измеряемого с опорой. И точными делителями эту опору меняют, то есть АЦП начнёт врать как при смене опоры, так и при уходе номиналов делителей.


maslennikoff :
Нашел резистор 136 номинал 422 кОм а был 520 кОм. Резистор стоял в цепи оптрона TLP521 - узел измерения напряжения.

:) Именно про это я и говорил, кстати.

Дядя Боря :
это неисправность платы управления - либо ушли номиналы резисторов,

_________________
Старый Кот
11:32 22-12-2009   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powerware 9120 неправильно видит напряжение батарей»