Список разделов -> Компьютерное железо: «Номинал варистора к POWERWARE 9120»
|
|
McS666
***
Сообщений: 37 Регистрация: 12.05.2009
|
День добрый.Подскажите где можно скачать схемку к POWERWARE 9120 или подскажите номиналы следующих деталей --- MOV1 и MOV2. После молнии одни угольки остались.
Спасибо.
|
13:55 28-07-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Нигде схему не скачаешь. На варисторе написано U14k, ниже 320.
320L20 - не знаю, что это означает.
|
14:30 28-07-2009
|
|
|
McS666
***
Сообщений: 37 Регистрация: 12.05.2009
|
Значит оба MOV1 и MOV2 V14k320.
Большое спасибо.
|
15:13 28-07-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
McS666, Знаете ли вы, что без варисторов по переменке любые сетевые фильтры, блоки питания и бесперебойники работают ничуть не хуже, чем с варисторами?
_________________ Старый Кот |
16:26 28-07-2009
|
|
|
HAA
Мастер
Откуда: ЗаМКАДыш Сообщений: 4714 Регистрация: 27.02.2006
|
Дядя Боря, Если сеть гнилье - то лучше на них не экономить. Себе дороже.
|
06:51 29-07-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Там, наверное, не только варисторы убило. Вообще-то 9120 - это линейка мощностью от 700ВА до 5кВА, платы и схемы разные для каждой мощности.
|
08:02 29-07-2009
|
|
|
McS666
***
Сообщений: 37 Регистрация: 12.05.2009
|
Это аппарат на 700W.
А номинал предохранителя F4 не подскажите?
|
09:54 29-07-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
F4 должен быть 2А, это предохранитель схемы зарядки, если сгорел, значит после него битый мост, как минимум.
700ВА не приносили, валяется в хламе плата от 1500ВА, но позиции не совпадут, и схема отличается.
|
10:13 29-07-2009
|
|
|
McS666
***
Сообщений: 37 Регистрация: 12.05.2009
|
Мост это D34... да нет целый. После грозы выгорели варисторы MOV1 и MOV2 и предохранитель F4 в последствии на дисплее ошибка BAT DISCONNECTED.
|
10:29 29-07-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
McS666 : |
на дисплее ошибка BAT DISCONNECTED. |
После замены предохранителя ошибка есть или нет?
|
10:54 29-07-2009
|
|
|
McS666
***
Сообщений: 37 Регистрация: 12.05.2009
|
Ошибка BAT DISCONNECTED пропала но ругается на плохие АКБ. Заменю АКБ отпишу.
В который раз спасибо.
|
11:21 30-07-2009
|
|
|