Брат
******

Откуда:
Бурятия
Сообщений:
370
Регистрация:
06.04.2004

 e-mail 
При включении без сети 220в пытается запуститься, вижу синусоиду 220в полсекунды и выключается. С поключенной сетью тоже происходит на тесте от батарей ,только здесь ещё пищит и мигает светодиод "неисправна батарея". Сразу после нажатия кн ВКЛ индикация заряда батареи :горят все лампочки. Плата 640-7730E_REV5. Батареи ставил разные.
Вопрос : Что за микросхемы IC1(361-0005V2) и IC21(361-0025V2)?
Всю схему наверно не найти.
12:47 20-07-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Цитата:
горят все лампочки

Сначала проверь реле, лучше заменой, или разобрать, почистить. Очень похоже на подгорание контактов.
13:21 20-07-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

А может я не понял?
Цитата:
горят все лампочки.

Или это про индикатор заряда батареи?
13:24 20-07-2009   

Sandcastle63
***

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
20
Регистрация:
04.03.2008

 e-mail 
Брат :
Вопрос : Что за микросхемы IC1(361-0005V2) и IC21(361-0025V2)?

Заказные, аналогов нет :sad:
14:49 20-07-2009   

Брат
******

Откуда:
Бурятия
Сообщений:
370
Регистрация:
06.04.2004

 e-mail 
kokur, да горят все лампы индикатора заряда,упс определяет, что батареи исправны и тестером на них 13 вольт. Но виноваты батареи! Поверил своим,что меняли . Поставил другие и всё заработало. Спасибо !
04:18 21-07-2009   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 750I. Не переходит на батареи»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group