При включении без сети 220в пытается запуститься, вижу синусоиду 220в полсекунды и выключается. С поключенной сетью тоже происходит на тесте от батарей ,только здесь ещё пищит и мигает светодиод "неисправна батарея". Сразу после нажатия кн ВКЛ индикация заряда батареи :горят все лампочки. Плата 640-7730E_REV5. Батареи ставил разные.
Вопрос : Что за микросхемы IC1(361-0005V2) и IC21(361-0025V2)?
Всю схему наверно не найти.
|
12:47 20-07-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Цитата: |
горят все лампочки |
Сначала проверь реле, лучше заменой, или разобрать, почистить. Очень похоже на подгорание контактов.
|
13:21 20-07-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
А может я не понял?
Цитата: |
горят все лампочки. |
Или это про индикатор заряда батареи?
|
13:24 20-07-2009
|
|
|
Sandcastle63
***
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 20 Регистрация: 04.03.2008
|
Брат : |
Вопрос : Что за микросхемы IC1(361-0005V2) и IC21(361-0025V2)? |
Заказные, аналогов нет
|
14:49 20-07-2009
|
|
|
Брат
******
Откуда: Бурятия Сообщений: 370 Регистрация: 06.04.2004
|
kokur, да горят все лампы индикатора заряда,упс определяет, что батареи исправны и тестером на них 13 вольт. Но виноваты батареи! Поверил своим,что меняли . Поставил другие и всё заработало. Спасибо !
|