Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП CyberPower сильно греется»
|
|
Дмитрий33
****
Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009
|
Сильно греется трансформатор инвертора и выходные транзисторы, при этом ИБП включен в розетку и выключена кнопка. Похоже на утечку. От аккумулятора работает меньше минуты с нагрузкой в 250Вт. Зарядку по ПО показывает 100% зарядка есть 14В.
|
13:20 22-05-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Похоже на витковое замыкание в трансформаторе.
_________________ Старый Кот |
13:29 22-05-2009
|
|
|
Дмитрий33
****
Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009
|
Может кто подскажет сопротивления обмоток.
|
11:07 01-06-2009
|
|
|
nessy
*****
Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005
|
А если аккумулятор поменять?
|
11:36 01-06-2009
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Дмитрий33, Витковое сопротивлением не вычисляется.
_________________ Старый Кот |
13:21 01-06-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
Дмитрий33 : |
Сильно греется трансформатор инвертора и выходные транзисторы |
а температуру померять? а с другим таким же сопоставить?
понятие сильно греется - растяжимо.
к примеру APC back UPS ES525, на мой взгляд тоже сильно греются, даже
в режиме когда инвертор не работает, однако это не является
неисправностью, субьективные ощущения лишь ощущения.
|
06:44 02-06-2009
|
|
|
Дмитрий33
****
Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009
|
главная проблема в том что он от акб работает меньше минуты, с новой акб тоже самое. акб в другом ибп работает нормально. Рядом стоит такой же бесперебойник и когда он просто включен в сеть его корпус чуть теплый (стоит так почти сутки). Разобрать и подкинуть из него трансформатор не могу т.к. он на гарантии.
|
09:34 02-06-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
Дмитрий33 : |
Рядом стоит такой же бесперебойник и когда он просто включен в сеть его корпус чуть теплый (стоит так почти сутки). Разобрать и подкинуть из него трансформатор не могу т.к. он на гарантии. |
блин Дмитрий33, ну вы ей богу даете, а взять в руки амперметр и проверить потребление в режиме заряда на одном и на другом в режиме
заряда- слабо?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
09:54 02-06-2009
|
|
|
HAA
Мастер
Откуда: ЗаМКАДыш Сообщений: 4714 Регистрация: 27.02.2006
|
alex_iork, На гарантийном мерять нельзя.
|
10:12 02-06-2009
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
alex_iork : |
Разобрать и подкинуть из него трансформатор не могу т.к. он на гарантии. |
Мужики, не парте человеку мозг!!! Для человека слово "гарантия" как "не влезай убьёт"! К
акие токи, какой инвертор??? Даже если и выяснится что битый или подбитый транзистор или транс он ремонтировать его не будет да и не сможет!! Дмитрий33, несите его в сервис
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
10:20 02-06-2009
|
|
|
Дмитрий33
****
Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009
|
Потребляемый ток 0,1А на обоих ИБП.
Трансформатор TL2-0000002-03
красный синий 1,547mH
красный-коричневый 1,553mH
синий-коричневый 6,430mH
колодка с 3мя проводами
черный-синий 1,045 H
черный желтый 1,453H
желтый-синий 37,53mH
вторая колодка с тремя тонкими проводами
красный коричневый 320H
красный оранжевый 190Н
коричневый оранжевый 10mH
|
16:53 02-06-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Дмитрий33 : |
Потребляемый ток 0,1А на обоих ИБП |
Это в каком режиме?
Если подключен к сети, режим заряда, то будет ток заряда, направление в батарею, не потребляемый ток.
|
18:55 02-06-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
Дмитрий33, если ток потребления в режиме заряда от сети одинаков,
то трасформатор не виноват, Витковое непременно бы вылезло.
|
11:01 03-06-2009
|
|
|