Список разделов -> Детский сад: «UPS BE525-RS»
|
|
Леонид С.
Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2008
|
Не включается, моргает красным цветом. Плата 640-0395 REV03
Где можно найти схему к этому UPS и как его подключить к ПК через COM порт??? т.е. интересует распайка RJ-45(10) --> COM
Заранее спасибо
|
09:15 29-10-2008
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
Аккумулятор менялся? Что написано на "красном" - "overload"?
_________________
|
10:10 29-10-2008
|
|
|
Леонид С.
Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2008
|
Аккумулятор менялся в первую очередь.
Красное моргание согласно мануалу означает "Shut down by software"
Поэтому и интересует схема...
|
10:35 29-10-2008
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Как вариант.
APC Back UPS ES-525 BE525-RS MAIN BOARD 640-0395_REV00
Не проходит внутренний тест, мигает красным светодиод.
Неисправно реле RY4 845HN-1C-C 12VDC.
|
13:40 29-10-2008
|
|
|
Леонид С.
Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2008
|
Алексей, спасибо! Действительно это реле отгорело.
После лечения проблемы выросла другая:
после включения с 100W нагрузкой после самотестирования начинает ругаться что перегружен до ужоса а если стартануть без нагрузки и потом подкинуть те же 100W то нормально работает и даже держит эту нагрузку без напряжения.
В чем грабли?
P.S. И все равно, у кого нибудь есть схема этого аппарата - их больше сотни и всякое может вылезти не хочется напрягать людей по всяким мелочам.
|
15:40 13-11-2008
|
|
|