Список разделов -> Теория и практика: «А про предохранители медным проводом»
|
|
прохожий
*******
Откуда: Тюмень Сообщений: 1859 Регистрация: 18.03.2005
|
Я понимаю, что крутым Питерцам и Москвичам сия тема не интересна, у них все виды деталей в магазинах есть, но вот мы ту за печкою, темнота некультурная, частенько вместо настоящих предохранителей ставим медный проводочек нужного диаметра (естественно из-за страшной необходимости).
Так вот у меня на стене висят две разные таблицы соответствия амперов и диаметра медного провода. Для примера на одной для 3а будет 0,107мм, а вот по другой таблице 3а соответствует 0,15-0,16мм.
А теперь внимание вопрос кто использует ту или эту таблицу или есть еще другие варианты
|
12:57 09-07-2008
|
|
|
Sash
******
Откуда: Ровно Сообщений: 483 Регистрация: 14.04.2004
|
В распоряжении чаще был провод 0,14, из обмоток пускателей, его и ставил, без всяких таблиц...
Нет особого смысла подбирать диаметры-назначение предохранителя-предотвратить пожар, а не защитить аппаратуру от повреждения
_________________ Истины, которые постоянно не ставятся под вопрос, в конце концов перестают быть истинами. |
19:04 09-07-2008
|
|
|
Gosha
*****
Сообщений: 112 Регистрация: 02.10.2007
|
По всей видимости, таблицы для разных металлов по температуре плавления.
_________________ - Семён Семёнович, что это у Вас с кепкой?... - Деньги!... |
03:58 10-07-2008
|
|
|
прохожий
*******
Откуда: Тюмень Сообщений: 1859 Регистрация: 18.03.2005
|
Почему для разных металлов, для одного-для меди. Но вот источники откуда были взяты таблицы разные: один из Инета, а другой из книги не помню из какой
|
07:03 10-07-2008
|
|
|
Gosha
*****
Сообщений: 112 Регистрация: 02.10.2007
|
Была у меня такая книга "Номограммы для радиолюбителей", там насколько помню была таблица для разных металлов температур плавления. Формула для рачёта тоже вроде была. Посмотрю сейчас если найду, то могу информацию интересующую дать.
_________________ - Семён Семёнович, что это у Вас с кепкой?... - Деньги!... |
07:48 10-07-2008
|
|
|
прохожий
*******
Откуда: Тюмень Сообщений: 1859 Регистрация: 18.03.2005
|
Ну а сам то не ставишь таких предохранителей что-ли?
|
08:56 10-07-2008
|
|
|
Gosha
*****
Сообщений: 112 Регистрация: 02.10.2007
|
Всяко бывает. В зависимости от ситуации.
Цитата: |
две разные таблицы соответствия амперов и диаметра медного провода |
Можно сравнить какая правильная.
Свою могу прикрутить здесь, если научите как.
По моей таблице для 3А - сечение 0.0085 для меди, диаметр 0,105 мм.
сечение 0.015 для алюминия, диметр 0,145 мм.
Наверное всё же таблицы для разных металлов.
_________________ - Семён Семёнович, что это у Вас с кепкой?... - Деньги!... |
09:22 10-07-2008
|
|
|
прохожий
*******
Откуда: Тюмень Сообщений: 1859 Регистрация: 18.03.2005
|
Ну вот, твоя больше похожа на Инетовскую: диаметры 1а-0,039
2а-0,069
3а-0,107
5а-0,18
7а-0,203
10а-0,25 и т.д.
|
12:28 10-07-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Уже давно не видел где моя табличка..Пользуюсь жилками от провода МГТФ: 1(одна) жилка =1А .
|
12:18 18-07-2008
|
|
|
прохожий
*******
Откуда: Тюмень Сообщений: 1859 Регистрация: 18.03.2005
|
МИА, а 3а что ли три жилки ????
|
08:17 22-07-2008
|
|
|
Владимир Зиновьев
Зелёный монстр
Откуда: Ульяновск - Нижневартовск Сообщений: 1017 Регистрация: 17.03.2006
|
МГТФы тоже разные бывают.
О каком конкретно идёт речь?
_________________ ICQ: 383-488-756 |
13:40 22-07-2008
|
|
|