Собственно, сабж...
В терминале по команде " b " выдает значение 651.12.D, а должен
651.12.I. На сколько я понимаю, последняя буква как раз и опреленяет рабочее напряжение УПСа, но как поменять ее я не знаю.

Ни с того ни с сего получилась такая проблема. Не могу поменять его обратно на 220В. Хотел бы попробовать поменять прошивку на нем, но не знаю, какими средствами. Есть еще рабочие УПСы, откуда можно если что стянуть нормальную прошивку и параметры...

Прошу, откликнитесь, ПОМОГИТЕ!!!!, ЛЮДИ!!!! :durak:
12:17 30-05-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

"На упсах типа SUA1500I подпрограмма прошивки выбирается клавишами "ctrl"+"b" далее + либо - меняется значение." :gigi:
15:09 30-05-2008   

AlexandrAlexeew
*


Сообщений:
6
Регистрация:
30.05.2008

Спасибо. ctrl + b работает, только меняется HEX от 00 до FF. А мне нужно последнюю букву - исполнение ИБП.
D - для внутреннего использования (USA )
I - выходное напряжение 240в (интернациональная версия )
M - выходное напряжение 208в (для военного применения )
J - выходное напряжение 100/200в (для Японии )

Может еще у кого нить есть еще идеи? Или я что-то не правильно понимаю?
15:32 30-05-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Программатор, APCFIX (не демо). и еще по теме
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=13329&highlight=ctrl
15:47 30-05-2008   

AlexandrAlexeew
*


Сообщений:
6
Регистрация:
30.05.2008

Не Демо я не нашел. Запустил UpsDiag 1.3. Не успел он запуститься, как сам что-то сделал с прошивкой и теперь ИБП не заходит даже в режим prog, хотя на "Y" отвечает SM. Короче, я чувствую все закончится перепрошивкой 93с56... :anguish:
19:19 30-05-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

"Спасибо. ctrl + b работает, только меняется HEX от 00 до FF."
Всё правильно, затем комадой ctrl+a проверяешь модель и командой "g" напряжение батарей 024, 048, ну и остальные параметры. Вроде бы код твоей модели должен быть в районе 0E. ИБП должен быть подключен к сети, но не включен в работу.
09:01 31-05-2008   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

AlexandrAlexeew !
Все ценное Вам уже сказали solo & kokur
На днях повесил и на форум
http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=3043 "
Если эта а константа равна :
1)"00" - он считает себя Smart UPS 500 на 120V firmware ???.3.D
2)"01" - он считает себя Smart UPS 500 на 100V firmware ???.3.A
3)"02" - он считает себя Smart UPS 500 на 230V firmware ???.3.I
4)"03" - он считает себя Smart UPS 500 на 208V firmware ???.3.M
5)"04" - он считает себя Smart UPS 750 на 120V firmware ???.3.D
6)"05" - он считает себя Smart UPS 750 на 100V firmware ???.3.A
7)"06" - он считает себя Smart UPS 750 на 230V firmware ???.3.I
8)"07" - он считает себя Smart UPS 750 на 208V firmware ???.3.M
9)"08" - он считает себя Smart UPS 1000 на 120V firmware ???.3.D
10)"09" - он считает себя Smart UPS 1000 на 100V firmware ???.3.A
11)"0A2" - он считает себя Smart UPS1000 на 230V firmware ???.3.I
12)"0B" - он считает себя Smart UPS 1000 на 208V firmware ???.3.M
13)"0C" - он считает себя Smart UPS 1500 на 120V firmware ???.3.D
14)"0D" - он считает себя Smart UPS 1500 на 100V firmware ???.3.A
15)"0E" - он считает себя Smart UPS 1500 на 230V firmware ???.3.I
16)"0F" - он считает себя Smart UPS 1500 на 208V firmware ???.3.M
И ТД Для всех кто в форуме начинает пост с фразы: "Очень нужна прошивка" возможно она у вас есть и не надо ничего выпаивать/заливать а надо просто "полистать" и найти свое ............... (лишь бы аппараты были более или менне одного года) Выше указанные изменения делались на ИСПРАВНОМ SUA1000I 2003 года изг firmware 600.3.I ps Недавно пришлось по телефону( в глубинке) менять ВСЕ (еще 5-6 параметров стало "00")
"
ЭХ конечно какой то аппаратный сбой& старение элементов привел к тому что
Smart UPS 750 на 230V firmware 651.12.I hex "06"
превратился в
Smart UPS 500 на 120V firmware 651.12.D hex "00"
Успехов !
15:24 31-05-2008   

AlexandrAlexeew
*


Сообщений:
6
Регистрация:
30.05.2008

Всем огромное спасибо!!!
Проблема решена. К сожалению, получить ответ "PROG" на 1...1 от ИБП так и не смог, а тем более что-то поменяь. В терминале после приглашения SM сплошные ""??????????"" - аварийное состояние. Пошел другим путем:
С рабочего ИБП выпаял 93с56. Стянул с нее данные через LPT программатор и залил их в EEPROM нерабочего ИБП. После чего девайс торжественно запустился. Времени заняло - минут тридцать. Сложного ничего нет.
09:14 02-06-2008   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
UpsDiag мне не нравится, на команду програмарования "1" ведёт себя очень смешно. Я пользуюсь терминальным режимом, красота....
Бывает упс сваливается в аварию и ни чего не даёт с собой делать а только пищит и счёлкает релюшками, попадались такие умники. Есть маленький секрет, надо нажать и не отпускать кнопку вкл и пока он пищит и не может включится успеть выставить его тип, тогда он включется и покорится. Не давно был такой после обнуления епромки.
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
10:41 02-06-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

[quote="val"]UpsDiag мне не нравится, на команду програмарования "1" ведёт себя очень смешно. Я пользуюсь терминальным режимом, красота....
Там ловкость рук нужно..как только появляется "1" в ответ . нажимать следующую 1 и в режиме программирования. :gigi:
12:14 02-06-2008   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Если что (пока рядом на столе стоит) могу слить оригинальную прошивку. мало ли какие глюки ползают в этом мире..
_________________
13:24 02-06-2008   

AlexandrAlexeew
*


Сообщений:
6
Регистрация:
30.05.2008

2LoadHigh:
А если не секрет, как оттуда слить прошивку не выпаивая?
У меня кроме как взять в руки паяльник, мозгов больше ни на что не хватило. Зато ИБП уже 4 часа стоит, работает как часы... Заодно в файлик сохранил все данные из EPROM, не надо будет в следующий раз из рабочего упса выпаивать...

А вообще-то терминалом мне тоже больше нравится его настраивать, но UPSDiag - ом наляднее мониторить. :druzja:
13:58 02-06-2008   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Содержимое EEPROM 93С46 (все-таки наверное так будет правильно) считывается :
1. Моей програмой (демо-версию могу выслать)
2. Полнофункциональной APCFix

Кто такой UPSDiag и кто его создавал - это отдельная история, могу даже написать журнальную статью (правда Сапрыкинские письма 2001-2002 уже потёр давно, такие "перлы" чел выдавал...)
12:24 03-06-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

UPSDiag -вполне нормальная программа, учитывая ее бесплатность.
14:23 03-06-2008   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
в чем проблема выпаять то?) ядерной вспышкой туда - сама выскочит )

DC-AC, вышли на мыл плиз ) интересно посмотреть чего наваял )
_________________
01:58 04-06-2008   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
LoadHigh, ОК, завтра вышлю. Демо-версии дома в ноуте оставил. Кстати, "наваял" я еще в 1999 году. Правда DOS-версии написанные на ассемблере сейчас выглядят некрасиво :-)
07:21 04-06-2008   

Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA750I неправильно определяется, работает как 120-ти В»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group